本帖最后由 sheepi 于 2013-4-14 02:07 編輯 最近群里一直在討論關于回流比的問題,我根據老妖提供的思路想了一下,,我把我自己的推倒過程寫出來供大家討論,。 題目:污水流量為Q,,回流比為R,,曝氣池容積為V,求污水在池內的停留時間HRT,。 答案一:
各位前輩大家好,,我最近正在學習給水排水工程師手冊,有一個例題有些疑問,,希望大家指教:這個例題中設Nw=3g/L(kg/m3),,這個數值是怎么來的?還有f=0.7,,看公式的時候介紹說f=0.7~0.8,,那么這里為什么要取0.7,?有什么經驗公式嗎,?希望各位不吝賜教,謝謝,![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 編輯 ]
請大師指教,,這個水池的有效容積計算?為什么不是1.5*4.5*4=27
曝氣池容積計算應該按那個公式更合理:1,、《室外排水規范》推薦的 2,、埃肯費爾德公式需氧量也是同理,!電話:13552102196 謝謝
某高層綜合樓,,建筑高度80米,地下為汽車庫,。設置的水滅火系統和設計流量分別為:室外消火栓系統,,設計流量地上為40L/S,汽車庫20L/S,;全樓設置室內消火栓系統,設計流量地上為40L/S,,汽車庫10L/S; 全樓設置自動噴水滅火系統,,設計流量地上為30L/S,,汽車庫40L/S;一二三層中庭部分設有大空間智能滅火系統,,設計流量為20L/S,;地下一車庫將論證采用防水分隔水幕分隔,設計流量為15L/S.自動噴水及智能滅火系統延續時間為1h,,其余火災延續時間為3h,。 問題:如果該建筑采用消防水池保證供水,消防水池連續補水量為80M3/h。請問消防水池最小容量應為多少,?
曝氣池的設計計算與曝氣設備的選擇
容積計算有用體積膨脹系數X水溫最大波動值X系統的水容積,,但這個公式很難用。還有一個是用系統充水時水的體積來計算的?,F在的問題是有沒有一個比較直觀且實用的公式來定水箱的容積,。謝謝!
普通曝氣池基本計算公式
建筑設計防火規范GB50016-2006第8.6.2條:當室外給水管網能保證室外消防用水量時,,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求,。當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量與室外消防用水量不足部分之和的要求,。高規也有此規定,。假如有一建筑設有室內外消火栓和消防水池,該建筑的引入管為一條,,市政供水量能滿足室外消火栓用水量的要求,,這時消防水池還需考慮室外消火栓用水量嗎(因為引入管只有一條)?
各位大俠,,我剛開始接觸廢水,,混凝過程溶解池容積計算公式:W=24*100*a*Q/1000*1000*b*n,分子的100和分母的1000*1000分別什么意思,?望不吝賜教
我還沒畢業,,遇到均衡水池問題麻煩有經驗的同志們幫忙解決一下,謝謝啦,。找到兩個計算均衡水池有效容積的公式Vb=Vpb+Vs+Vad(1)Vpb為循環管道的水容積和過濾器反沖洗水量,,Vs為循環系統設備內的水容積,Vad溢流回水時附加的水容積,。Vb=Va+Vf+Vc+Vs(2)Va是游泳者入池后排出的水量,,每位游泳者按0.056立方米計Vf為單個最大過濾器反沖洗所需要的水量,Vc充滿循環系統管道和設備所需水容量,,Vs吃水循環系統運行時所需水量,。這兩個公式用哪個啊。在公式(2)中設計人數怎么確定啊,。我參照標準,,泳池水深1.25的每位游泳者的最小面積2.5米。
關于公路隧道消防高位水池容積的計算有兩本規范規定,其中《建筑設計防火規范》中對于對大于3000m的一類長大城市隧道的火災延續時間沒有明確規定,,僅規定二類隧道火災延續時間為3小時,。高位水池應保證洞內外消防用水量,,洞內為20L/S,洞外為30L/S,,合計50L/S,,則二類隧道的水量應為540m3/h。 《公路隧道交通工程設計規范》中對公路隧道消防用水量的計算列了個表格,,僅提到洞內用水量為20L/S,,火災延續時間為6h,對于是否要疊加洞外消防用水量未有明確說明,。 因此很多地方消防部門,,會以《建筑設計防火規范》取單位用水量50L/S,以《公路隧道交通工程設計規范》取火災延續時間6小時,,導致高位水池容積巨大,,十分不合理。 另外《公路隧道交通工程設計規范》中規定要求隧道兩端設置水泵接合器跟室外消火栓,。 因為公路隧道消防管網在隧道內成環,,一般與高位水池兩根出水管相連,由高位水池提供
已知條件,,地下車庫總面積45000平方(含人防11000平方)按市政給水不能滿足地下車庫室外消防水源考慮,,地下建筑室內消防用水量40L/S室外消防用水量30L/S,水箱有效儲水42立方,,求教一下正確否?
本帖最后由 墨言君心 于 2017-11-29 20:46 編輯 對于《建水規》5.3.3中上述公式中,,Vr代表總貯熱容積,;對于5.4.10中按照此表格計算出的水加熱器容積是有效容積。我的疑問是:這兩個都是計算水加熱器的貯熱容積,,在實際應用中這兩個計算公式如何應用呢,?請大神指教!,!
大家好,,請教一些消防水池設置的問題 1、消防水池底部設置了防止旋流器,,水池的有效最低水位為防止旋流器上200mm就可以了,? 2、消防水池的補水原設置在側面,,現在設置在頂部,。這樣設置是否合理? 3,、設計600m3的水池,,分為了2個300m3的水池,,能否分為200+400的兩個水池? 4,、消防水泵間的凈高是否有要求,?
上式為什么要減去0.12▲Xv
呵呵,大家好.我是暖通的.所以這方面不太清楚.如一個一室一廳住戶,是淋浴(保證連續2人使用),我這水箱應該選多少升? 不是集中供應生活熱水.
生活水池容積計算:我看過了些書有的說生活水池有效容積=生活調節水量 有的說生活水池有效容積=生活調節水量+生活貯備水量,。 你們是怎么計算的 啊,? 還有水池用水泵直接供水給水箱,,目前是不是大多采用變頻水泵?
不多說什么了,!