曝氣池停留時間超過6小時時,,室外排水規范上沒有明確說是否按哪種流量計算,只說在最高日最高時流量下酌情減少,。秘書處書上P430頁寫的是可按平均日流量計算,,但P526頁又寫的是按最高日平均時流量計算,。讓人十分糾結,,哪位高手可以教導,十分感謝
各位前輩大家好,,我最近正在學習給水排水工程師手冊,,有一個例題有些疑問,希望大家指教:這個例題中設Nw=3g/L(kg/m3),,這個數值是怎么來的,?還有f=0.7,看公式的時候介紹說f=0.7~0.8,,那么這里為什么要取0.7,?有什么經驗公式嗎?希望各位不吝賜教,,謝謝,![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 編輯 ]
某污水處理廠最大小時設計水量Q,回流比R,問,,曝氣池和二沉池的設計水量各為:()()A. Q,QB. (1+R)Q,(1+R)QC. Q,與曝氣池相同D. 最大連續小時平均流量,,Q正確答案是D,按現有的教材(第四版)該答案沒問題,,但我從流量平衡的角度來看應該為B,,請大家發表意見指正。
求助有經驗的大俠:曝氣沉砂池:1)曝氣沉砂池的曝氣壓力一般為多少,,曝氣孔的大小一般是多少毫米;2)有資料說曝氣池長寬比為4~5:1,,有的是8:1,,有的要求不小于10:1,國內的成功經驗是多少,;3)按照后面參數計算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,,密度是1600kg/m3嗎?4)如果采用氣提泵進行吸砂,,氣提的空氣量如何計算,,氣提的壓力是多少,氣提排砂管的流速一般是多少,?厭氧池:1)請高手說明一下厭氧池中導流墻參數的確定參數,,如果能提供過程或具體的參考資料最好(見圖紙,請提供圖紙中各個參數的選擇依據)2)在AAO工藝中,,厭氧池池容使用hrt(1.5~2hr)來確定,,還是采用污泥負荷來確定,,如果采用后者,請提供具體的工程參數,,謝謝,;
請教各位大佬,,最近在做幾個曝氣生物濾池的設計,其中有紡織業的廢水,、又有電子工廠的廢水,,還有市政污水,。都是深度處理,,總出水標準都是在地表四類水,但是在設計過程中,,有些加碳氧化濾池,,有些加硝化濾池、有些加反硝化濾池,。其中有些誰B/T小于4,,這類水各個容積負荷以及水力負荷的參數相對于應該怎樣選取,?請各位大神指導一下,。
那位同行進行過曝氣生物濾池的設計,請教這種濾池的設計數據,,比如:容積負荷,、供風量、反洗方法,、反洗強度(水,、風)、濾速控制等,。如果有文章更好,,可發信給我,謝謝,!E-MAIL:[email protected]
最近設計時遇到個問題,,就是曝氣池及二沉池的設計進水水量是否考慮回流水量?教課書上說,,不考慮,。但有同事堅持認為要考慮。有權威的說法嗎,?
曝氣池體積的設計,,這個問題一直困惑著偶1室外排水規范上是 V=Q(S0-Se)/(XLs)2我們以前學的是(包括很多書籍):進水BOD污泥負荷 V=QS0/(XLs)或 BOD污泥去除負荷 V=Q(S0-Se)/(XrLs’)公式中:S0—進水BOD濃度Se—出水BOD濃度X—MLSSXr—MLVSSLs----BOD污泥負荷,,KgBOD/KgMLSS.dLs'----BOD去除污泥負荷,KgBOD/KgMLVSS.d在考試中應采用哪種,?我總覺得,,規范上的不倫不類,后面兩式意義清晰,,大家在平時設計以及考試中是怎樣處置的,?呵呵,公式看不舒服,,可以看下附件
曝氣池的設計計算與曝氣設備的選擇
不多說什么了,!
做工業廢水處理工藝設計時,是以BOD為參數設計,還是用COD為設計參數?我設計時是以COD為參數設計依據,因為工業水的可生化性一般不高,但是,我看的很多書卻常以BOD為設計參數來解說很多知識點,所以想問問同行門.謝謝!
水量Q=4000立方米/天 原水水質:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水溫35—40度出水水質:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9 該設計工藝為UASB+SBR,求UASB設計時它的:容積負荷,水力停留時間,COD去除率取多少比較合適呢,?
個人對管道起點管段的徑流時間規定不大理解:一般為5-15分鐘,,如果我的管段服務范圍非常大,那么這個徑流時間是不是就不是這個概念了,?應該怎么取才不與規范沖突,??,?,??,?
我請問一下,,設計一個水池的基本參數是那些啊,?,??我這個水池的進水是24小時不停的,,出水也是24小時不停,。這個需要那些參數啊,?
最近要做個污水處理的小型實驗,,用玻璃管做的,曝氣方式用的是脈沖曝氣,,要設計脈沖曝氣參數,,有脈沖曝氣強度,脈沖持續時間,,脈沖周期等等,。但是小弟對其不甚了解,希望各位能給些這方面的資料作為參考,,謝謝,! 也可以發我郵箱,!不甚感激![email protected]
SATWE設計參數選擇依據2
SATWE設計參數選擇依據
本人是大四的學生,正在做設計,可課本里關于曝氣池曝氣管道的設計資料很少,圖書館的資料里也找不到十分詳細的資料,現在設計進度一直卡在曝氣池那里,求各位高手幫下忙啊
請教各位高手,,活性污泥法曝氣池的設計流量應該用哪個,?是日平均流量、最高日流量還是最高日最高時流量,?室外排水設計規范講:生物反應池的設計流量,,應根據生物反應池類型和曝氣時間確定。曝氣時間較長時,,設計流量可酌情減少,。考試的時候要是給了日均流量和總變化系數Kz,,計算曝氣池時到底乘不乘總變化系數,?
生化處理中一般采用活性污泥法,,其主要的工藝流程包括:預處理>初次沉淀>混合>曝氣>二次沉淀,曝氣是活性污泥法處理廢水的重要環節,,曝氣在曝氣池中完成,。因此曝氣池池容的設計在整個生化處理工藝設計中也就占到十分重要的地位。