  • 求助:現澆空心無梁樓蓋設計

    多層地下室(車庫),9mx9m,、9mx6m柱網的現澆無梁空心樓蓋運用PKPM如何設計?請詳細介紹如何建模,、分析、計算,、配筋,、構造等細節,最好有實例,。另外:箱體和筒體在計算上有何區別,?謝謝![ 本帖最后由 xiong-818 于 2012-4-21 10:17 編輯 ]

  • 三個空心無梁樓蓋的STRAT建模問題

    有問題請教高手:問題一:用STRAT4.0版本設計無梁空心樓蓋,,托板輸入后,,該怎么輸入柱上實心板帶?打比方說:柱網是10米x10米,,板厚350,,柱子是直徑500的圓柱,則托板是高350+100=450,,托板平面尺寸為3500x3500,,而柱頂抗沖切實心板塊的平面尺寸是4100x4100.按照教學模型演示錄像中只是把3500x3500的托板按照柱帽輸入,,但是這4100x4100實心板塊(它比托板每邊大了300)怎么輸入?是不是干脆就不輸,?只輸入3500x3500的托板?問題二:如果建筑平面是直徑50米半圓形的,,柱網是10米x10米,,則輸入的邊柱帽為厚450,邊長1250X2500的柱帽,,這種矩形柱帽與圓弧邊梁形成個夾角,,會不會造成網格剖分異常?問題三:無梁樓蓋有邊框架明梁,,且同時邊框架梁處又半個柱上板帶,,這半個柱子上板帶該怎么輸入?是不是用STRAT3.0版本的畫線方法輸入,?我見模型演示錄像中是沒有錄入這半個柱上板帶的,。

  • 典型地下室空心無梁樓蓋+抗水板圖紙

    圖紙簡介: 典型空心無梁樓蓋圖紙,柱上板帶跨中板帶表示清晰,,底板采用無梁樓蓋抗水板,。圖紙包括:圖紙目錄、樁基礎平面布置圖,、墻柱平面布置圖,、地下室底板結構平面圖、樓梯詳圖以及節點大樣圖,。 投稿網友: bestbear299 上傳時間:

  • 07蜂窩式空心無梁樓蓋板的撓度計算

    07蜂窩式空心無梁樓蓋板的撓度計算

  • 無梁樓蓋用什么軟件計算?

    一小區地下車庫,,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,,以前沒做過,不太了解,,只知道pkpm軟件不能設計,,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,聽說盈建科可以設計,,也沒用過,,大家給介紹一下,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,,謝謝,。

  • 大家算無梁樓蓋用什么軟件,?

    大家算無梁樓蓋用什么軟件,? 用PKPM的復雜樓板算出的配筋和沖切不好出計算書,!而且沖切經常異常! 用理正算的話好像未考慮不平衡彎矩造成的沖切應力,!所以也不完全,! 哪位大哥幫幫唄? (比如:地下車庫大塊比較規,,但邊邊角角很不規則,,用理正算考慮不了平衡)

  • 無梁樓蓋怎么建模設計呀

    最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,含6級人防的,。純粹一層的地下車庫,,地下水位很高。反正就是整個車庫在地下水位以下,。求助各位朋友,,有什么招。對了,,車庫層高3.3米,。頂板覆土0.9米。請教各位同行朋友,,有什么辦法,。或者有類似的施工圖上傳一份,,小弟在此感激不盡,。謝謝!

  • PKPK近似算空心板無梁樓蓋的車庫,?

    因為以前沒做過,我采用的是這種方法本工程柱距是8.1X8.1M,,采用550厚無梁空心樓板,,考慮柱間的實心暗梁是800X550,空心板內的空心管直徑為450mm,。PKPM中按照550厚輸入實心樓板,,但是板自重恒載按照40%的空心率計算。軸線位置,,輸入工字型框架梁,,梁高同空心樓板,腹板寬度輸入柱上板帶范圍內所有肋的寬度總和,。翼緣寬度輸入柱上板帶寬度,,算出來的梁上下鋼筋,均勻配到柱上板帶的空心板內。然后在暗梁內設置箍筋,??缰邪鍘У呐浣睿苯尤?50厚實心樓板的配筋結果請問各位前輩,,這種方法行不行,。需要注意什么。

  • 轉: 關于空心板無梁樓蓋的提問

    主題 關于現澆空心板 發帖人 路人 公司 CMC EMail GBF現澆空心板做為建筑部99年的科技推廣項目近年來在工程上的應用越來越多,,希望斑竹介紹一下用Strat軟件計算現澆空心板的情況,,如計算假定,計算方法等,。

  • 無梁樓蓋下的噴頭布置(急)

    無梁樓蓋下的噴頭布置(急)

    現在在做一個地下室的項目(我第一次做地下室,,各位老師多多幫忙啊,,遇到好多問題…),地下二層為無梁樓蓋設計柱帽高600板厚300 3000*3000一個柱帽,;8700*8700一個梁格,,這么算下來一個梁格內布置9個噴頭,間距為2900*2900的正方形布置見圖1,,問題出來了 就是每個梁格里都有四只噴頭在柱帽的下方,,距帽邊50。如果我按照所有噴頭都距頂板500做可以嗎,?這樣做的話柱帽下面的噴頭是否違反了噴規的7.1.3的第一條,?要怎么改進比較好:1、改間距變?000*2800*2800*3000,,在柱帽附近的噴頭距頂板為350其余的噴頭為150,,施工是否可行?(這個方法現在出圖時間緊迫,,修改量巨大),,2、在圖紙中增加詳圖說明布置在柱帽下的噴頭稍挪到柱帽的邊上,,這的噴頭濺水盤還是在柱帽以下距頂板350,,見圖2,這兩種哪種可行,還有別的辦法嗎,?

  • 無梁樓蓋設計的一些資料與大家分享

    本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 編輯 5自己無梁樓蓋設計的一些資料 與大家分享,!

  • 詩說無梁樓蓋的平法標注

    本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:29 編輯 平法示無梁樓蓋,應標明兩種板帶。號跨數厚寬通筋,,注筋長中線以外,。 【注釋】號跨數厚寬通筋:梁編號、跨數,、板厚,、上下貫通鋼筋。 注筋長:標注支座上部非貫通鋼筋的長度,。中線:支座中心線,。參見16G101-1《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則

  • 無梁樓蓋與普通梁板的計算

    一地下車庫,無梁樓蓋,,7800*7800柱網,,主樓邊跨為十字梁普通梁板結構,無梁樓板定義為彈性板6,有限元計算,,普通梁板為剛性板,,塑性計算,200厚,。那問題來了,,我用盈建科計算,兩種樓板采用兩種計算方法,,計算兩遍,,交接處的板支座配筋怎么考慮呢?

  • 雙向板無梁樓蓋_朱聘儒

    雙向板無梁樓蓋_朱聘儒

  • 無梁樓蓋圖紙標注的解釋

    問題補充:各位老師請教以下問題:1,圖一中板帶上,,板帶下的數字分別代表什么意思,。2,圖一中藍色線上兩個608代表什么意思,。3,,圖二中綠色范圍內b=4700代表什么意思。

  • 無梁樓蓋的的鋼筋搭接問題

    無梁樓蓋板帶板底彎矩差異比較大,,受力縱筋采用不同直徑的鋼筋,,即外跨板底受力筋與中間跨板底受力筋不同,查看手冊與圖集,,發現普通樓板相鄰跨不需要搭接,,無梁樓蓋需要搭接,但圖集上的是相同直徑的鋼筋焊接或搭接,,不同直徑的怎么辦,?