亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 雙向板無梁樓蓋_朱聘儒

    雙向板無梁樓蓋_朱聘儒

  • 無梁樓蓋板拆模時混凝土的強度應該按多少

    現施工一無梁樓板的地下車庫,在準備拆模的過程中對拆模時的混凝土強度應該怎樣確定存有質疑,?2~8m之間按混凝土設計強度的75%拆模,,能不能實行?

  • 雙向板無梁樓蓋_朱聘儒(pdf)

    找了很久的資料,,終于找到了,,不敢獨享哦

  • 07蜂窩式空心無梁樓蓋板的撓度計算

    07蜂窩式空心無梁樓蓋板的撓度計算

  • 無梁樓蓋用什么軟件計算,?

    一小區地下車庫,,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,以前沒做過,,不太了解,,只知道pkpm軟件不能設計,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,,聽說盈建科可以設計,,也沒用過,大家給介紹一下,,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,,謝謝。

  • 大家算無梁樓蓋用什么軟件,?

    大家算無梁樓蓋用什么軟件? 用PKPM的復雜樓板算出的配筋和沖切不好出計算書,!而且沖切經常異常,! 用理正算的話好像未考慮不平衡彎矩造成的沖切應力!所以也不完全,! 哪位大哥幫幫唄,? (比如:地下車庫大塊比較規,但邊邊角角很不規則,,用理正算考慮不了平衡)

  • 無梁樓蓋怎么建模設計呀

    最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,,含6級人防的。純粹一層的地下車庫,,地下水位很高,。反正就是整個車庫在地下水位以下。求助各位朋友,,有什么招,。對了,車庫層高3.3米,。頂板覆土0.9米,。請教各位同行朋友,,有什么辦法?;蛘哂蓄愃频氖┕D上傳一份,,小弟在此感激不盡。謝謝,!

  • 關于無梁樓蓋板筋綁扎搭接區域問題

    關于無梁樓蓋板筋綁扎搭接區域問題

    無梁樓蓋板筋綁扎搭接區域有具體要求嗎,?下圖綁扎搭接區域是否正確?望高手指導,,謝謝,!

  • 用等代框架梁法算無梁樓蓋板,,怎么知道板能否扛得住柱沖切?

    本帖最后由 terence123 于 2015-5-8 18:20 編輯 本人最近再做一個板柱-剪力墻的結構,,地下一層,,地上9層,最高35m,,地下水位-3.8m,,海邊酒店。 因為布局復雜,,在加上國外的人工比材料貴,,所以將之前做好的框架-剪力墻結構要改為板柱-剪力墻結構,本人第一次做板柱-剪力墻,,遇到了不少問題,,領導也不是很常做板柱的結構,所以在這里想各位大神求教?。ㄐ〉苡玫氖荘KPM2010) 1,,我做的板柱結構時墻載是在SLABCAD中的第一個單元格內輸入嗎?我看有一個板上恒載的選項,,可以布恒載,,但布完后,,下次再打開就沒有了,,這是為什么? 2,、在SLABCAD(復雜樓板分析與設計),,第二個選項中“樓板分析與配筋設計”中,我看了不少資料,,都是可以點第二種算法的“考慮整體,,接SATWE計算內力”的那個選項,,我的卻不行,但我也是用SATWE算過的,,為什么會這樣,? 3、在SLABCAD中的第4項,,“板帶交互設計與驗算”中不能進行內力計算,,一點就會

  • 無梁樓蓋下的噴頭布置(急)

    無梁樓蓋下的噴頭布置(急)

    現在在做一個地下室的項目(我第一次做地下室,各位老師多多幫忙啊,,遇到好多問題…),,地下二層為無梁樓蓋設計柱帽高600板厚300 3000*3000一個柱帽;8700*8700一個梁格,,這么算下來一個梁格內布置9個噴頭,,間距為2900*2900的正方形布置見圖1,問題出來了 就是每個梁格里都有四只噴頭在柱帽的下方,,距帽邊50,。如果我按照所有噴頭都距頂板500做可以嗎?這樣做的話柱帽下面的噴頭是否違反了噴規的7.1.3的第一條,?要怎么改進比較好:1,、改間距變?000*2800*2800*3000,在柱帽附近的噴頭距頂板為350其余的噴頭為150,,施工是否可行,?(這個方法現在出圖時間緊迫,修改量巨大),,2,、在圖紙中增加詳圖說明布置在柱帽下的噴頭稍挪到柱帽的邊上,這的噴頭濺水盤還是在柱帽以下距頂板350,,見圖2,這兩種哪種可行,,還有別的辦法嗎?

  • 無梁樓蓋設計的一些資料與大家分享

    本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 編輯 5自己無梁樓蓋設計的一些資料 與大家分享,!

  • 詩說無梁樓蓋的平法標注

    本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:29 編輯 平法示無梁樓蓋,,應標明兩種板帶。號跨數厚寬通筋,,注筋長中線以外,。 【注釋】號跨數厚寬通筋:梁編號、跨數,、板厚,、上下貫通鋼筋。 注筋長:標注支座上部非貫通鋼筋的長度,。中線:支座中心線,。參見16G101-1《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則

  • 無梁樓蓋與普通梁板的計算

    一地下車庫,,無梁樓蓋,7800*7800柱網,,主樓邊跨為十字梁普通梁板結構,,無梁樓板定義為彈性板6,有限元計算,普通梁板為剛性板,,塑性計算,,200厚。那問題來了,,我用盈建科計算,,兩種樓板采用兩種計算方法,計算兩遍,,交接處的板支座配筋怎么考慮呢,?

  • 無梁樓蓋圖紙標注的解釋

    問題補充:各位老師請教以下問題:1,,圖一中板帶上,板帶下的數字分別代表什么意思,。2,,圖一中藍色線上兩個608代表什么意思。3,,圖二中綠色范圍內b=4700代表什么意思,。

  • 無梁樓蓋的的鋼筋搭接問題

    無梁樓蓋板帶板底彎矩差異比較大,受力縱筋采用不同直徑的鋼筋,,即外跨板底受力筋與中間跨板底受力筋不同,,查看手冊與圖集,發現普通樓板相鄰跨不需要搭接,,無梁樓蓋需要搭接,,但圖集上的是相同直徑的鋼筋焊接或搭接,不同直徑的怎么辦,?

  • 請教關于無梁樓蓋的相關問題

    有什么軟件能夠計算無梁樓蓋的配筋及裂縫,,若連續兩跨度為8.4m和7.2米,則柱上板帶的寬度取多少(4.2m還是3.9m),,施工圖怎么表示,?

  • 關于無梁樓蓋的建筑排水及消防

    有一商業建筑,二層,,每層面積5000,,沒有隔墻,,中部還有個200平米的中庭,因為沒有梁(樓板厚40cm),,甲方對吊頂高度有要求,,上層的排水如何解決,是和一般建筑一樣處理嗎,,還是....這樣的建筑防火分割怎么解決.請各位達人給點意見,,謝謝了.

點擊加載更多