現在工作中遇到一個問題:室外要增加潛污泵,但附近沒有設置控制箱的位置,,一般情況控制箱要設在潛污泵附近,請問能否將潛污泵的控制箱設在較遠的地下室的一個雜物間內,?距離約50米,。
看了一些圖,,發現有的設計師,,是用KB0來控制風機。(幾臺KB0在一個配電箱)有的是設一個控制箱,,來控制一臺或幾臺風機,。用不用KB0的考慮是什么?請教一下,。
請教大家潛污泵控制箱的二次接線問題,,這個有標準圖集么,?要實現什么控制呢?兩個潛污泵,,一個液位傳感器
1 設備控制箱的尺寸與什么有關,,如何得知?有沒有相關的標準,?2 相同位數的配電箱,,不同廠家,尺寸也不盡相同,,怎么給結構提洞,?如果已經知道尺寸,所提洞口大小要比配電箱尺寸大多少才合適,?
本人不是學電的,,請問地下室潛污泵控制箱與水位控制器什么關系。如果算工程量(做預算)的話,,都算哪幾部分呢,?水位控制器要不要單獨算,??
1,、控制箱須能耐受風雨侵襲,,大小須適中,并能在惡劣氣候條件下開門進行維修時保護箱內設備,??刂葡浔仨毷卿X合金、鍍鋅鋼板或不銹鋼板結構,,其壁厚不小于2mm,。正面有鉸接門,并具有密封墊,、把手及門鎖,。通風孔應嚴防雨雪侵入,并應有細密的屏蔽網防止昆蟲進入,。防護等級達到IP44(戶內為IP4X),。控制箱底部應有帶可拆裝蓋板的孔洞,,以便使所需電纜,、導管及管道等進入箱內??刂葡涞脑O(shè)計應便于在移動斷路器時拆開外部電纜和管道,。 2、控制箱應裝有足夠的供控制,、測量表計,、信號、動力及照明等回路內部配線及外部電纜接線用端子,。
RT,,如果對電氣低壓控制箱進行招標,,什么樣的是好的,什么樣的是低檔的,?如何讓客戶認可,,有沒有做過的兄弟說說,從哪幾個方面論述,?
我公司生產風光互補路燈,,要求將控制箱地埋,我從未做過,,只是自己認為主要解決防水,。這個控制箱不大,,有500X400X400左右。有做過這方面的朋友能提供這方面的資料嗎,?謝謝,!
無機房的電梯控制箱裝在電梯井道外墻上,三方通話的電話就裝在控制箱里,。[ 本帖最后由 mly2000 于 2010-9-19 10:08 編輯 ]
小鍋爐用的,,自己在家DIY,,聽聽大家意見、以后好改進,。
1,、將內模的底面中間一定寬度范圍的模板先不封閉,,作排氣用,待澆筑該段混凝土時,,觀察底板混凝土滿溢后,,再進行底部封閉。這樣做可保證箱梁底板混凝土厚度,,又可有效降低芯模上浮的可能,。 2、在內模的底面(每隔一段)四周各設置1個φ20mm圓孔,,安裝內模入倉時,,底板鋼筋網格中預埋有四個φ20mm朝天螺栓從圓孔通過后,用螺帽栓緊,,使內模板緊緊地與底板鋼筋相連,,防止?jié)仓炷習r內模上浮。 3,、在內模安裝就位后,,頂層鋼筋上面每隔60cm設置1
有沒有老人給講講,,這個紅線里面的數字和元件都是什么意思,以及怎么選擇出來的,?請版主看看
自噴泵,,跟消火栓泵控制箱,,要求1用1備,這個我知道,,可是要求自動輪換,,這個的話,標準圖集D303-3上面也沒有啊,,怎么實現,?有圖紙嗎
本帖最后由 龍門之桐 于 2016-12-24 12:58 編輯 在下新手,有位朋友給了我一個水泵控制箱的圖片,,想讓我幫藡一下CAD接線圖,。可是這一塊我接觸的少,,對于它的原理都不太明了,,哪位前輩愿意給在下講解一下?有想法的朋友敬請留言,,希望能夠一起討論,。
一、用途 人防AC
前段時間本公眾號介紹了一款劣質保護電器造成循環泵燒毀事故,,險些釀成火災事故,。請點擊閱讀: 劣質產品禍害無窮 !
我做設計一般潛污泵都不設計系統,,控制箱設備自帶,,變頻泵也是設備自帶,但消防泵,,消防潛污泵都畫系統,,我聽一個大院的同學說,他們哪里的水專業都讓設備自帶,,不知道對不對,,大家都是怎么做的
各位大蝦,在下請教:一風機控制箱負載22KW,,接觸器63A(ABB品牌),,電源選用6平方臨時線,現象接觸器吸合不實,,不自鎖,,觸點弧光嚴重,,考慮電源線太細,壓降太大,,測量啟動時接觸器線圈電壓為160V,,用改錐壓一下接觸器鐵心,接觸器吸合,,風機啟動,。后將電源線兩根并聯后還是不能啟動,請各位大蝦幫忙分析一下,,謝了,!