前面一切正常,,到最后一步形成大板區域時死機
一,、工程概況 本工程位于重慶市大渡口區建橋工業園A區,總建筑面積26855㎡,,主樓建筑11層,附樓4層,,地下一層,,樓層采用混凝土密肋梁預制箱體空腔樓蓋??涨粯前宄叽鐬?000mm×900mm,、1000mm×800mm、900mm×900mm,、900mm×800mm,、800mm×800mm。 二,、施工安排 混凝土密肋梁預制箱體空腔樓蓋是由預制空腔箱體,、現澆鋼筋混凝土密肋梁和框架梁構成的整體結構。 根據密肋梁的間距及斷面尺寸,,確定空腔箱體構件的幾何尺寸,、規格和性能參數??涨幌潴w構件的高度與密肋梁,、框架梁的高度相同,,形成底面平整的空腔樓蓋。預制空腔箱體主要規格宜為正方形截面,、倒梯形斷面構件,。 空腔箱體是由底板、面板,、四周側壁構成的整體構件,。底板、面板為鋼筋混凝土結構,,四周側壁由纖維水泥制成,。除屋面或有特殊要求的部位外,樓蓋不需再現澆混凝土樓板,。 空腔箱體構件的加工,、運輸和構件不同規格的裝車順序與現場施
各位老師,我在做一個教學樓的設計,它的門廳正好是一間教室的開間(9600MM).為的是標準層做教室使用.就相當于是一個9600*7200的大房間,而且這個房間的短邊是墻,長邊是梁,如果按照簡支梁的話此梁截面高度應為800.請問,這個大梁高度還能再小一些嗎?密肋梁樓蓋應該怎樣布置?謝謝!
圖紙簡介: 青島某大型購物中心HD模殼現澆混凝土密肋梁結構梁圖及模盒布置圖,包含詳細(HD模殼)現澆混凝土密肋樓蓋結構設計說明及相關詳圖,。僅供初學者做參考設計 投稿網友: panweiyi 上傳時間: 2013-10-31
密肋梁架立筋在搭接時有個支座問題,,請問這個支座是什么?一般都說是框架梁1/3范圍內,但我翻遍規范沒找到.相鄰的密肋梁能做為它的支座嗎?
一小區地下車庫,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,,以前沒做過,,不太了解,只知道pkpm軟件不能設計,,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,,聽說盈建科可以設計,也沒用過,,大家給介紹一下,,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,謝謝,。
最近做密肋樓蓋,,地下車庫,頂板上1.3m厚覆土,,不知道密肋樓蓋的鋼筋含量與平時做的十字交叉梁樓蓋結構的鋼筋含量那個節省,如果按正常十字交叉梁樓蓋,,8.4m柱距,,需要做到900-1000mm的梁高,加上頂板250mm厚,,鋼筋含量也在45kg/平方左右,,不知道改成密肋樓蓋后鋼筋含量會少嗎,?或者大家做車庫時梁板樓蓋的鋼筋含量大約在多少呢?
pkpm小白,,只會簡單的梁板柱建模,。我看了一些文章,用工字梁代替空心樓蓋,,但說的太籠統了,,實在不明白。難道直接用工字梁就可以了,,不用做別的處理,?如果不麻煩,請大咖們簡要說下怎么用工字梁做,。
樓蓋豎向自振頻率怎么算 一,、規范條文引起的思考1、規范條文引述:
摘要:竹芯是屬于內置模,,其規格為1000x500xh(mm),,它是相當于把兩個500x500xh規格的薄璧方箱合在一起,同時也把,,減少了安裝數量,,加快了施工速度。鑒于以前對有梁空心板和無梁空心板的設計具有較詳細的論述,,本文針對設計細節與要點對薄璧方箱空心板給予說明,。 一、 熟悉建筑圖:熟悉最長跨度,,層高和凈高要求,,荷載情況,判斷樓蓋板厚度和柱帽取決于那塊板格,,可稱之為控制板格,。 二、 初步估算樓板板厚,、柱帽寬度,、薄璧方箱高度及肋寬。對于空心無梁板時,,按《混凝土結構設計規范》GB50010-2002(以下簡稱《砼規范》)第7.7.1條抗沖切驗算,,當層高方面較寬松時,滿足不需設置抗沖切箍筋的要求為好,;設置合理的柱帽可改善樓蓋受力從而節省造價,,對于不同的跨度可以采用不同的柱帽寬度,但也不要相差太大,,因為暗梁的布置統一,。 三,、 如果板上要立構造柱,則周圍必須做實心區域,,應驗算沖切,,一般好滿足,對于軸力較大的構造柱,,可做擴底或者拉梁處理,。無梁板的板厚還
廣東地區,7度抗震,,場地2類,,3層地下室。負3為人防,,負二層為一般停車庫,,負一層為大商場。柱網為了就合商場采用10.8x8.6,。請問各層做什么樓蓋最經濟,??,?井字梁還是主次梁還是板柱無梁樓蓋還是預應力,??,?負一層需要作為上部高層的嵌固層,,各層層高由下至上分別為:4m、4.2m,、5.8米,。5.8為正負0.00,抗浮水位在正負0以下2米,,頂板暫定覆土1.0m,。煩有經驗的前輩給個意見,謝謝
05SG343現澆混凝土空心樓蓋
最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,,含6級人防的,。純粹一層的地下車庫,地下水位很高,。反正就是整個車庫在地下水位以下,。求助各位朋友,有什么招,。對了,,車庫層高3.3米。頂板覆土0.9米。請教各位同行朋友,,有什么辦法?;蛘哂蓄愃频氖┕D上傳一份,,小弟在此感激不盡。謝謝,!
大家算無梁樓蓋用什么軟件,? 用PKPM的復雜樓板算出的配筋和沖切不好出計算書,!而且沖切經常異常! 用理正算的話好像未考慮不平衡彎矩造成的沖切應力,!所以也不完全,! 哪位大哥幫幫唄? (比如:地下車庫大塊比較規,,但邊邊角角很不規則,,用理正算考慮不了平衡)
pkpm中井字樓蓋梁輸入是否按主梁輸入嗎,?只要梁定義為一個截面就行了嗎?程序會自動處理為井字梁計算嗎,?還有就是井字梁按tat還是satwe計算呢,,井字梁間距一般為多少呢,井字梁高一般為粱跨的多少分之一???忘高手指教!
小弟近日搞一工程,,砌體結構,,大房間6.6X10米,要求井字樓蓋。因為以前很少做這個沒經驗,,請教大蝦門幫幫忙,,另外告訴下注意事項。(周遍墻上邊梁怎么取值和計算,?)謝謝先,!
現澆混凝土空心樓蓋簡介1
最近接觸到一個120mX80m樓蓋,8x8m柱網,,框架結構,,想不做伸縮縫;不做預應力。請教各位大俠,,有什么好的建議,?先謝謝了!
收集了下有關現澆空心板的計算方法 以及一些圖紙 相信對有些朋友很有用,,呵呵 ,!大家可以一起討論下軟件計算!