各位好,!請教問題如題,,我單位辦公生活污水經格柵沉砂池簡單處理后排入市政污水管網處理,無食堂和淋浴,,要求沉砂池出水達上海三級標準,,氨氮需25以下,。但近期發現氨氮超標,有時甚至達到70,,監測井內水面比沉砂池進出水管的位置高出約50cm,相關數據提供參考:沉砂池容積約14m3,,日污水量約150m3,污水管網根據水壓情況每天用水泵抽走污水,抽走后能看到監測井內的出水管口,。由于目前不可能增設污水處理設施,,請問怎樣才能使氨氮達標呢,日常管理應注意哪些問題,?急盼回復,,謝謝! 也可回復至[email protected], 非常感謝,!
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接,。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,,使浪涌的能量不致損壞設備,。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,,可能需要四級甚至更多級的保護,。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),,對于擁有信息系統的建筑物,,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇,。由于雷擊的能量是非常巨大的,,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地,。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷,。
《室外排水規范》(GB50014-2006)對于曝氣沉砂池的設計有以下要求: A. 水平流速宜為0.1m/s,。 B. 最高流量時的停留時間應大于2min,。 有效水深宜為2.0m-3.0m,寬深比宜為1.0-1.5我的設計流量Qmax是0.5立方米每秒,,設置一組曝氣沉砂池,,兩格,計算如下 根據《室外排水規范》選擇以下參數: 水平流速v:0.1m/s 最大設計流量時的流行時間t:3min 設計有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空氣量d:0.15m3空氣/m3污水
采用的是氣提排砂系統.旋流沉砂器上有三根管道接口,大的是排砂用,小的其中一根是氣體鼓入時候用,那么,另外一根呢
污水在遷流,、移動過程中不可避免混入泥沙,,在污水處理中,“砂”是指與漂浮物相對應的固體物,,沉降速度極快,,其包括直徑大于0.2mm的砂粒、煤渣,、果核,、種子及其他顆粒較大的且尚未 ** 的有機物和無機物。沉砂池的作用是去除廢水中這些密度較大的無機,、有機顆粒,。一般設在泵站、倒虹管,、沉淀池前,除砂可減少后續工藝流程中機械部件,、污泥泵的磨損,,減少管道的堵塞,降低污泥負荷,,改善水處理條件,,避免砂粒在曝氣池和污泥消化池中的積累,防止淤塞曝氣頭,,維持污泥處理構筑物的有效容積,,提高污泥有機組分的含量,提高污泥作為肥料的價值,。常用的沉砂池有平流式沉砂池,、曝氣沉砂池、多爾沉砂池和鐘式沉砂池等,。沉砂池的管理較為簡單,,主要應按設計流量控制運行,停留時間越短,、體積越小的構筑物,越要注意進水的均勻性,。設計中應預留有足夠的超高,,平流式沉砂池中廢水的平均流速一般為0.1-0.15m/s,豎流式沉砂池的上升流速應控制在0.02~0.lm/s,排砂后應及時將砂清運,以免影響環境,。沉砂池運行管理中應注意如下問題,。(1)沉砂池的設計流速應控制到只能分離去除相對密度較大的無機、
三級鋼筋與二級鋼筋的價差一般僅在100~200¥/每噸之間,,而且規范也力推三級鋼筋,,所以近來國內三級鋼筋的使用日趨普及,感覺這方面的資料比較少,,規范在96年的修訂中雖有提及,,但在實際設計中還有一些疑惑,希望有這方面經驗的同志們給講講,,比如使用了三級鋼筋,,原有的構造措施(最小配筋率、錨固長度,、裂縫控制等)是否仍適用,。 《混凝土結構設計規范》GB-50010中采用的新III級鋼(HRB400)是原《混凝土》規范中規定的III級鋼筋經過改進生產出來的品種。 新三級鋼筋外形為月牙肋,,表面有“3”的標志,,含碳量與HRB335級鋼筋相當,微合金含量除與HRB335級鋼筋相同外,,分別添加釩,、鈮、鈦等元素,,因而強度有所提高,,并保持有足夠的塑性和良好的焊接性能,其屈服強度標準值為400N/mm2,,設計值為360N/mm2,,抗拉強度為570N/mm2,5倍標距的伸長率為14%,,比HRB335低2%,,彎曲性能也基本與HRB335差不多。 新III級鋼主要用于大中型鋼筋混凝土結構和高強混凝土結構構件中的受力鋼筋,,是我國今后鋼筋混凝土
10000立方米每天的生活污水,,前面用了一個鐘式沉砂池,,算濃縮池體積的時候要算污泥產量,,這個鐘式沉砂池的污泥產量怎么算啊,?
關于曝氣沉砂池的一點問題小弟最近在做有關曝氣沉砂池的研發和改造,,遇到一些問題希望向有經驗的前輩請教:1、關于曝氣沉砂池的進出水方式,,手冊上推薦是進水方向要與池中旋流方向一致,,單我所見過的幾個池子都是進水方向直接沿著池子縱向的方向。2,、關于曝氣沉砂池的提砂方式,,目前大多數旋流沉砂池均采用氣體的提砂方式,不知道這種方式是否適用于曝氣沉砂池
臨時用電的三級配電分為:配備總配電箱,、分配電箱、開關箱三類標準電箱,。開關箱應符合一機,、一箱、一閘,、一漏,。是否理解為每一臺設備有一個配電箱,一個閘刀,,一個漏電保護,?兩級保護分為:選取符合容量要求和質量合格的總配電箱和開關箱中的漏電保護器?
最近接觸到一個設計院的圖紙,,4000T/d城鎮生活污水,,上升式氧化溝工藝,選擇的旋流沉砂池為300型,,流量310L/S,這是怎么選擇的,,我自己也算了下,,這是不是選大了?
圖紙簡介: 細格柵與沉砂池設計很好,,很給力,,作為參考還是很不錯的。 投稿網友: w13376362063 上傳時間: 2013-07-09
1.三級配電二級漏??傮w要求 ★ 施工現場配電系統應采用三級配電,、二級漏電保護系統;
大家好,,這是我用縱橫造價軟件做的三級清單預算小例題,,給大家參考一下,有什么問題大家可以相互學習交流
我們的設計是三級鋼,,現在鋼材缺料了,施工單位要求部分三級鋼用二級鋼代換,,他們想同一層一部分梁柱用三級鋼,,一部分用二級鋼,合適嗎,。如果可以得話如何連接,,電渣壓力焊可以嗎
請問平流沉砂池的泥斗高度有要求嗎,?我設計的沉砂池長9米,分兩格,,四個砂斗,,可泥斗才0.7米,畫圖很不好看,。是不是應該把泥斗的高度加深一些呀,?有規定嗎?
求助,能打開三級鋼筋的字體,圖紙上編輯顯示是%%124,據說這是三級鋼的編輯符號,也不知是不是真的,請高手指點一下,謝謝!
我今天做一個5000方的生活污水,,沉砂池泥斗算出來才0.2方,感覺太小了,。大家幫我出出注?,有沒有相關的資料,給兄弟看看。謝謝高手??!