一直以來,,污水檢查井的底部必須做溜槽,防止污物沉淀,厭氧發酵產生污氣,。而雨水井的底部都是做沉砂池,深度500mm以上,,積淀泥沙,,定期清理,防止泥沙進入管道淤積,,減少管道截面,。最近,我無意中發現排水圖集(如02S515)中,,把雨水井也做成溜槽了,,而且設計院說必須嚴格按<02S515>施工,難道現在的地面雨水都清澈如泉了嗎,,迷惑中?。≌?qǐng)哪位大師,,解答一下,,為什么把雨水井的沉砂池做法改為溜槽了,,理由呢?以后管道淤積了怎么辦,?
《室外排水規范》(GB50014-2006)對于曝氣沉砂池的設計有以下要求: A. 水平流速宜為0.1m/s,。 B. 最高流量時的停留時間應大于2min。 有效水深宜為2.0m-3.0m,,寬深比宜為1.0-1.5我的設計流量Qmax是0.5立方米每秒,,設置一組曝氣沉砂池,兩格,,計算如下 根據《室外排水規范》選擇以下參數: 水平流速v:0.1m/s 最大設計流量時的流行時間t:3min 設計有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空氣量d:0.15m3空氣/m3污水
一個普通的廠區不是什么礦山或者重要的單位,,甲方一拍腦子非得廠區一圈要求做排洪溝,還不是排水溝,,而廠區內定的暴雨標準是5年一遇,,現在問題來了,排洪溝是50年的標準,,廠區排水是按規范的5年一遇(這標準也很高了一般廠區都做1年的這也是甲方拍的),。甲方提供了50年一遇的水位線2.6m,廠區地面標高又很低,,我5年一遇的雨水管肯定插在50年一遇的水位線以下了,,這樣可以么。也就是說遇到極端情況,,我廠區的水肯定是沒法排的,, 我查了下手冊室外排水那本,“雨水出口最好在洪水位以上,,一般應在正常水位以上”
給排水技術措施5.3.7條,。1 屋面無溢流措施時,,雨水立管不應少于兩根。這個要是電梯機房一類的小屋面呢,?也需要2跟么,。你們建筑怎么做的?水又是怎么提的,?求解答
手上拿到校區雨水施工已經做的差不多的項目,。看圖比較清楚 上面這個井以及往下排的井也已經做好了,。也就是Y1,,注意標高。校道以及校道左側都是-0.750,,那問題就來了,。我要怎么把下面Y2的水排到Y(jié)1,覆土0.7 加上管徑 Y2井底深就有2.150了,。怎么解,,新手求指教。
現在廠區做雨水排水時有兩種情況,,一種是做雨水管道,,用雨水口收集雨水。二是做雨水溝,。在這里請教一下大家,,這兩種方式孰優孰劣,什么情況下用那種排水方式,?個人覺得,,雨水溝也不錯,施工方便,,便于清通,,估計費用還便宜吧!
單斗系統雨水管管徑和雨水斗的尺寸需要一樣么,?怎么理解這兩個流量啊,如果我算出來雨水流量是5L/s,,那我雨水斗選75mm,流量為5.6L/S,,立管選塑料管90×3.2,最大泄流量為7.4L/s,,這樣兩者尺寸就不一樣了,,是不是要把雨水斗尺寸放大?
現狀道路為一條公路,,東,、西兩側為排水蓋板明渠,東側雨水明渠可直接收集道路雨水排入東側河流,,西側想著廢除明渠,,改為類似雨水箅子收集且距離40m,中間通過雨水管線相連接,,根據雨水水力計算表格,,通過匯水面積大概計算,每個路口的管徑最大為dn600,,試問,,雨水箅子的埋深不宜大于1000mm,,可是在底部鋪設600mm的雨水管后,管頂覆土僅為400mm,,不滿足最小荷載要求,,請教各位大大,有沒有帶雨水收集功能的雨水檢查井,,個人理解不能單純實在井蓋上打眼收集雨水吧,。。,。請各位大大明示~,!
我們為什么姻雨苏伎在這個科技發展快速的時代,,各種資源都在極速消耗,,試問沒有了水,世界會變成什么樣,? 也許人們都聽說過“海綿城市”,,那么海面城市是什么樣的一種概念: 傳統城市,改造自然,,利用土地為主,,改變孕生態,粗放式建筑,,地表徑流量大,。 海綿城市,順其自然,,人與自然和諧,,保護原有生態,地影響開發,,地表徑流量不變,。 海綿城市是指城市能夠像海綿一樣,在適應環境變化和應對自然災害等方面具有良好的“彈性”,,下雨時吸水,、蓄水、滲水,、凈水,,需要時將蓄存的水“釋放”并加以利用。 說到雨水收集,,北京雨水收集硬化面積達到 2000 平米需要建設
雨水收為綠化,、景觀水體、洗滌及地下水源提供雨水補給,,雨水回收系統以達到綜合利用雨水資源和節約用水的目的,。具有減緩城區雨水洪澇和地下水位下降,、控制雨水徑流污染、改善城市生態環境等廣泛的意義,。雨水收集利用建筑,、道路、湖泊等,,收集雨水,,用于綠地 灌溉,、景觀用水,,或建立可滲式路面。雨水回用就是將雨水根據需求進行收集后,,并經過對收集的雨水進行處理后達到符合設計使用標準的系統,。目前多數由棄流過濾系統、蓄水系統,、凈化系統組成,。 成熟的雨水回收系統技術是集水的收集—截污—過濾—存儲—滲透—提升—回用和控制一體化的定型產品和組裝式成套設備。 初期雨水經過多道預處理環節,,保證了所收集雨水的水質,。采用蓄水池進行蓄水,有效保證了蓄水水質,,同時不占用空間,,施工簡單、方便,,更加環保,、安全。通過壓力控制泵和雨水控制器可以很方便地將雨水送至用水點,,同時雨水控制器可以實時反應雨水蓄水池的水位狀況,,從而到達用水點。
請問下為什么景觀陽臺要按雨水設置,,而且必須散排,?可不可以排入雨水井,如果是因為考慮到臭氣竄氣的話,,設置密閉地漏,?可行嗎?
單一雨水回用系統的平均日設計用水量不應小于匯水面需控制及利用雨水徑流總量的30%,。當不滿足時,,應在儲存設施中設置排水泵,其排水能力應在12h內排空雨水,。 提問:為什么要在規定時間內排空雨水,,是考慮水質變差嗎,,可是如果是缺水地區,3天前降雨,,3天植物缺水還不是太嚴重吧,,那么收集的雨水感覺作
污水在遷流,、移動過程中不可避免混入泥沙,,在污水處理中,“砂”是指與漂浮物相對應的固體物,,沉降速度極快,,其包括直徑大于0.2mm的砂粒、煤渣,、果核,、種子及其他顆粒較大的且尚未 ** 的有機物和無機物。沉砂池的作用是去除廢水中這些密度較大的無機,、有機顆粒,。一般設在泵站、倒虹管,、沉淀池前,,除砂可減少后續工藝流程中機械部件、污泥泵的磨損,,減少管道的堵塞,,降低污泥負荷,改善水處理條件,,避免砂粒在曝氣池和污泥消化池中的積累,,防止淤塞曝氣頭,維持污泥處理構筑物的有效容積,,提高污泥有機組分的含量,,提高污泥作為肥料的價值。常用的沉砂池有平流式沉砂池,、曝氣沉砂池,、多爾沉砂池和鐘式沉砂池等。沉砂池的管理較為簡單,,主要應按設計流量控制運行,停留時間越短,、體積越小的構筑物,越要注意進水的均勻性。設計中應預留有足夠的超高,,平流式沉砂池中廢水的平均流速一般為0.1-0.15m/s,豎流式沉砂池的上升流速應控制在0.02~0.lm/s,排砂后應及時將砂清運,,以免影響環境。沉砂池運行管理中應注意如下問題,。(1)沉砂池的設計流速應控制到只能分離去除相對密度較大的無機,、
屋面雨水通過雨水斗,排水管至地面,,然后是如何走向,?我看到有小區地面設集水坑承接雨水管下來的雨水,該集水坑是多大尺寸(長-寬-深),,然后是排到哪里,,是直接接入附近的雨水口還是雨水檢查井,或者是另外設一個管網收集后排如總的雨水管網,,懇請指教,,謝謝
一個售樓部場地有五六千平方米占地面積,,其中有售樓部,,樣板房之類的,還有大片的綠地,,給排水總平面室外雨水排除,,有人提出不作室外雨水管,而是直接利用地面坡度坡向外面的市政道路(就緊挨道路旁,,而且是兩面臨路)上的雨水口,。室外排水系統設計中說在集水流域的起始端100-150米可不設雨水管渠而利用道路邊溝排水,我量了一下,,最長的道路也沒超過100米,,這樣看來應該可以不設雨水管渠了……請問各位同行,是不是這樣的呢,?,?
請問埋地雨水和管徑如何確定流速如何計算,規范是 埋地管可按滿流排水設計,管內流速不宜小于0.75m/s.是否流速可以米/秒.流速如何計算,兩條立管可以在地下合為一條埋地管排出去嗎
建筑給水排水設計規范GB 50015-20034.9.33 有埋地排出管的屋面雨水排出管系,立管底部應設清掃口,。2.1.37 排出管 building drain,outlet pipe從建筑物內至室外檢查井的排水橫管段,。問題一:4.9.33中的“排出管系” 包不包括單根立管接一單一排出管啊 ?問題二:假設現在有一廠房,,跨度大`~ 不得不在廠房內設置排水井,,如下圖所示~那也要設清掃口嗎 ?
個人對管道起點管段的徑流時間規定不大理解:一般為5-15分鐘,,如果我的管段服務范圍非常大,,那么這個徑流時間是不是就不是這個概念了?應該怎么取才不與規范沖突?,?,??,?,?