一個辦公樓,,設計時對公共浴室(3.6m*3.6m,男女各一間),,公共廚房(3.6m*6m)沒有降板,,裝修時要做地漏排水,用混凝土鉆鉆穿樓板,,在下層的吊頂里安裝PVC排水管,,當時PVC與混凝土間的防水沒有做好,僅僅用水泥砂漿做封堵,,以致于在下層天棚都看到管與洞間有大約2-3mm的縫隙,,半年后,問題來了,,吊頂上有水滴下來,。原因是PVC管與混凝土的收縮不一,時間長,,不漏水才怪呢,。請教各位,這個漏水問題怎樣處理好,?不要告訴我敲掉瓷磚,,把管口翻出來重新處理,有沒有更加省錢省事的處理方法?如果是僅僅把原來管邊填充的白水泥摳出,,用聚氨酯防水涂料或丙烯酸防水涂料填滿,,可行嗎?如果用壓縮空氣加壓注入是不是更好呢,?請各位防水專家解惑,!
工地最近遭遇連續降雨,,加上井點降水的效果不佳,,導致積水坑滲水相當嚴重,無法進行防水卷材的施工,。用堵漏王堵也堵不上,水玻璃拌干水泥堵也沒有明顯的效果,,后來在基坑四周插了幾根水管才把其他地方堵住,,想請教一下下一步如何處理?
時逢雨季,,相信很多工程都會遇到一個問題,,漏!這個現象的產生原因比較多,,小編特地整理了一套解決方案送給大家,,你可以叫它《堵漏六法》,或者,,更高大上一點~ 一,、地下室工程 1.側墻、底板板面滲水 【原因】 (1)混凝土施工質
問題補充:在防水定額里堵漏王屬于那種防水材料(房屋修繕)誰知到啊%>_<%6.新做堵漏王防水3遍:0.3*0.6*19個
GIS設備自20世紀60年代實用化以來,,已廣泛運行于世界各地,。GIS不僅在高壓、超高壓領域被廣泛應用,,而且在特高壓領域也被使用,。與常規敞開式變電站相比,GIS的優點在于結構緊湊、占地面積小,、可靠性高,、配置靈活、安裝方便,、安全性強,、環境適應能力強,維護工作量很小,,其主要部件的維修間隔不小于20年,。
已經交房給業主,,前幾天下了場大雨,在頂層一戶發生外墻漏水,,外墻為加氣混泥土砌體,,因為之前已經搞過幾次了,什么卷材這些的,,可實際效果不好,,求如何切實有效的解決
地下室防水特點:1. 潮濕或有潮氣,影響防水施工,;2. 跨度大,,受各種外力因素影響,產生裂縫,;3. 產生滲漏后,,維修難度大,維修費用極高,;4. 地下室全方位長期浸水,。造成工程嚴重滲漏水原因:竄水,裂縫,,破壞,,老化竄水原因:柔性防水層局部破壞后地下水會穿過柔性防水層,進入結構層的外壁,,在地下水壓力的作用下,,水會在柔性防水層與結構混凝土外表面之間,劈開通道,,當遇到結構混凝土的自防水失效部位時會穿透混凝土進入地下室產生漏滲,。結構混凝土剛性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料難以嚴格控制造成混凝土性能缺失。第一,,天然開采的砂石或人工破碎的砂石,,都很難滿足理想的級配要求,,達不到理想抗滲的曲線。第二,,砂,、石、水泥,、水的級配難
【原因】 (1)混凝土,、砂漿施工質量不良,存在微孔滲透; (2)板面,、隔墻出現輕微裂縫: (3)防水涂層施工質量不好或損壞,。 【堵漏措施】 (1)拆除飾面材料,暴露滲水部位,,涂刷全能防水膠,。除聚氨酯防水涂料外,通常都要求配合纖維材料進行修補,。 (2)如有開裂現象,,則應對裂縫進行增強防水處理;貼縫法:對微小的發絲裂縫,可刷防水涂料并加貼纖維材料或布條,,作防水處理;填縫法:若較明顯的裂縫,,要進行擴縫處理,將縫擴展成15×15mm左右的V型槽,,在清理干凈后,刮填防水涂料或嵌縫材料;填縫加貼縫:除采用填縫法處理外,,在縫表面再涂刷防水涂料,,并粘貼纖維材料處理。亦可不拆除飾面,,直接在其表面刮涂全能防水膠,。 2.預制樓板接縫部位漏水 【原因】 (1)樓板間接縫的細石混凝土及水泥砂漿填塞不嚴; (2)樓板位移、震動,,使接縫部位產生裂縫;
在家庭裝修,、建筑維護以及各類防水工程中,堵漏王是一種極為實用的材料,,它能夠迅速有效地封堵各種漏水孔洞和縫隙,,起到立竿見影的防水效果。然而,,要想充分發揮堵漏王的功效,,正確的使用方法至關重要。下面就詳細為大家介紹堵漏王的使用方法,。
化學灌漿防水堵漏技術剖析 一,、化學灌漿防水堵漏技術簡介 混凝土建筑物裂縫是導致砼建筑物損壞的主要原因,,裂縫滲漏水又是最令人頭痛的問題 ,因為砼內部的裂縫是完全無規則的,。一般傳統堵漏的方法,,是將裂縫或漏水處鑿開,進行表面堵漏,,但結果往往是堵住這里,,那里又開始滲漏。因為水可以在砼內部裂縫中無規則運動,,從相對薄弱部位滲出,。 我們防水上所謂的“灌”就是化學灌漿,化學灌漿一般是指將由化學材料配制的漿液,,通過鉆孔埋設灌漿嘴,,使用壓力將其注入結構裂縫中,使其擴散,、凝固,,達到防水、堵漏,、補強,、加固的目的。常用于修補較深的砼結構裂縫,。根據灌漿的壓力和速度,,可分為高壓快速灌漿法和低壓慢速灌漿法。 二,、化學灌漿防水堵漏技術工作機理 高壓化學灌漿堵漏技術就是利用灌漿機產生的持續高壓,,將化學料液灌注到砼內部的縫隙中,并將縫中的水完全擠走,,將縫隙完全填充滿,,達到止水的目的。 三,、我國化學灌漿防水堵漏技術現狀簡述 高壓化學灌漿技術在我國起步較晚,,在上世紀八十年代中期,曾有過推廣應用高峰期,。但由于受施工設備,、材料的限制未能普及。近幾年來隨著我國經濟的迅速發展,,國外施工機具設備已大量進入中國,,且成本降低幅度很大。灌漿材
這兩天施工單位一直在進行地下室的堵漏(堵滲更恰當點,,我的地下室沒有明顯漏點),,以下是幾張現場用聚氨酯堵漏劑堵漏的照片,,整條后澆帶上都有滲點(好幾條后澆帶之一),后澆帶處混凝土澆筑值得大家注意哦,。工人師傅正在鉆孔,,植入噴嘴注聚氨酯堵漏劑的時候,滲點越來越明顯
一,、錯誤地認為“灌漿壓力”越大越好一般建筑混凝土結構的抗壓強度為20—30mpa,,抗剪力強度為抗壓強度的1/8左右,也就是2.5—4mpa,。所謂強度就是材料在外力(荷載)作用下抵抗破壞的能力,。建筑混凝土結構缺陷,部位的強度與原要求強度肯定相差很多,,部分混凝土結構缺陷部位的抗剪力強度只有0.5mpa左右,,如果我們此時的灌漿壓力超過了該混凝土結構缺陷部位的抗剪力強度,就非但不能達到修補目的,,還可能對該混凝土結構構成破壞,。所以認為灌漿壓力越大就越好是不科學的。<
堵漏技術 胡憶溈等 2003.part1.rar
本帖最后由 仙人球 于 2014-6-25 10:39 編輯 幾種工程滲漏原因及堵漏方法一,、 地下室工程1,、 側墻、底板版面滲水
防水卷材: HT120聚乙烯丙綸復合防水卷材 HTC高分子承載防水卷材 HT120聚乙烯滌綸復合防水卷材 HT高分子自粘膠膜防水卷材 彈性體(SBS)塑性體(APP)改性瀝青防水卷材 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 防水涂料:HT聚合物水泥基防水涂料 HT-008外墻透明防水膠 HT免砸磚納米防水膠 <
一,、地下室工程 : 1. 側墻、