各位高手,,小弟怎么看怎么感覺這個塔吊下方承臺有問題,,但是說不出個道理,。請給予意見!,!
忙碌的生活中,,我們總是渴望有一個屬于自己的小天地,,那里沒有繁忙的工作,沒有喧囂的人群,,只有寧靜和安逸,。
陽臺起到居室內外空間過渡的作用,陽臺的布置大有講究,,應該關注以下幾個方面,。 照明不可少 夜間,你可能在陽臺收下白天晾曬的衣服,。所以,,即便是室外,也要安裝燈具,。燈具可以選擇壁燈和草坪燈之類的專用室外照明燈,。 插座要預留 如果想在陽臺上進行更多活動,譬如在乘涼時看看電視,,那么在裝修時就要留好電源插座,。 排水要順暢 考慮到陽臺遇到暴雨會大量進水,所以地面裝修時要考慮水平傾斜度,,保證水能流向排水孔,,不能讓水對著房間流,安裝的地漏要保證排水順暢,。
陽臺是建筑物室內的延伸,,又是室內空間與外部空間的過渡,是居住者呼吸新鮮空氣,、晾曬衣物,、擺放盆栽的場所。使人足不出戶,,就能與大自然交流情感,。利用陽臺,首先要注意安全,,不能在陽臺上堆存過于笨重的雜物,。花盆不應擺放在陽臺欄板的臺面上,,以免不小心掉下去砸傷人,。為了方便晾曬衣物,可以在陽臺上方挑梁吊鈞上橫置曬衣竿,,也可伸出陽臺設置曬衣架,,現在市場上有一種手動式升降曬衣架,放下牽引繩,,可晾掛和收取農物,,拉緊牽引繩,曬衣架即升至陽臺上部空間,,不影響人在陽臺上活動,,比較方便。也可以在陽臺上安裝些簡易,、輕便的健身器材,,把陽臺作為健身娛樂的場所,另外,,住房緊張的業主,,往往把陽臺改為小書房、小臥室,、子女室等,。把陽臺裝修成臥室,最好在白天能將臥具收起,,這樣,,就能充分發揮陽臺的多功能作用。
陽臺,一方小小的空間,,卻蘊藏著無盡的生活情趣,。布置得恰到好處,它便成為家中的一片綠洲,,讓人在忙碌之余找到寧靜與慰藉,。
當夏天的炎熱籠罩大地,,我們總是渴望找到一片寧靜與清涼的角落。陽臺,,這個與室外相連的小空間,,正是我們布置成花園的理想之地。
審圖意見是,,多樁承臺且承臺上部支承了兩個及以上構件時,宜在承臺上部布置受拉鋼筋,。如ZJ6a-500,、ZJ7a-400、ZJ8a-500…等均宜在承臺面層布置受拉鋼筋,。上部有負彎矩才要配上部鋼筋的吧,,負彎矩怎么算出來呢?
各位高手指點下下面這幅圖中的一墻相隔的兩個消火栓能否公用一個立管,,以及消火栓的布置是否有問題,!請指教![img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/未命名img]
園主:朝花夕食 地點:湖南長沙 面積:30平方米 我的園藝生活~其實喜歡擺弄花草很久了, 但是真正體會到園藝樂趣應該是這兩年的事,, 先來秀秀家里的露臺,。
最近做一個廠房,,地下室也作為車間,但是被中間用墻分隔成了好些間,,之間開了個門,,我就想該怎么滿足兩股水柱同時到達的這個要求呢,難道說每個單間都布兩個消火栓,?中間的隔墻不知道消火栓該朝向那邊,,呵呵,,幫我一下啦
請大家看下面的截圖:紅圈部分為所設置的消火栓,并在旁邊以數字標示,。圖中平面長寬分別為53米,、17米 ,(該部分為大開間研發大廳,,我取得是整個工程的一部分,,這部分作為一個獨立群體進行布置,共7層,,在7層設置了消火栓環狀管網),,共設置了5個消火栓,其中一個為消防電梯前室專用,,充實水柱為10米,,水帶選用L=25米。因為這是另一家設計院設計的,,我拿到后看了一下,,覺得設置了多了,大致計算了一下,,完全可以去掉第三個消火栓(圖中標3處),,請大家給點意見。
我是新手上路,我現在給一家醫院做水電.應甲方要求:弱電箱體集中管理.(原設計電視,電話,網絡三箱間距為兩米)現在我將三個總配線箱及各樓層分線箱掛墻水平安裝在樓梯間內,箱高距地0.5米,箱間距0.3米.三個箱體內出線用PVC管套裝后全部并排在一起預埋至上層分線箱,再由分線箱分線到插座.請問這種箱體布局合理,美觀嗎?管路埋在一起信號會相互干擾,影響傳輸嗎?請即回,謝謝!謝謝!!!
我做了一個小區的室外消防給水系統,,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,室外消火栓設在低壓給水管上,和生活給水合并,,最不利點滿足十米的水壓要求,,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,我就是不知道這樣做合適嗎,?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,,室外的消防用水量市政上可以滿足,從泵房我引了DN150的兩根管子,,中間連通來滿足室內消防用水量,,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,,這樣管徑會不會很小,,因為小區很大,我就做了一個消防給水環管,,只供室內消防的,,而且管徑都是150的,請各位幫忙???這樣做合適嗎?
大家看看,,一般套管四周要加補強筋,施工單位做成這樣,,合乎要求嗎,,能驗過去嗎?
1.燈具布置應該按A方案還是B方案(圖中的虛線為結構梁),? 2.是不是衛生間的燈具宜作為照明回路的末端,?3.燈頭盒的接線最多可以接幾根?
不是布置在商鋪外面,,雖然可以滿足兩條水柱同時到達。,。這樣是否合理,。