業主意見:ABB三相接觸器A30-3P接出6個回路,,進出線數量那么多,,能壓得下么?沒詳細研究過接觸器,,怎么弄清楚這個問題呢,?是不是要找個靠譜的樣本看看啊
可以用三相接觸器控制三個單相照明回路嗎,?有單相接觸器嗎?謝謝各位,!
請問大家三個單相回路共用一個三相接觸器行嗎,?原先一個單相回路用一個單相接觸器,,但是做配電柜的說單相接觸器和三相的接觸器體積差不多一樣,而且單相的接觸器要比三相的貴,,經過考慮又將單相接觸器換成三相接觸器,,只接三相接觸器的其中一對主觸頭,但由于一個箱的單相回路有17個,,這樣一來也就需要17個三相接觸器,,總覺得這個箱做起來很大很大,后來干脆就把控制要求一樣的三個單相回路共用一個三相接觸器,,這樣一來大大減少了三相接觸器的個數,,不知道這種作法大家有做過嗎,有違反規范嗎
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀,?如果我有個照明線路,,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,,可以的話應和什么開關配合好一些呢,?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),,請問我的做法是不是正確的,?
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,,前面進線有一個觸點熔焊了,,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看,。我說出了問題,,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,,正常運行時嗡嗡聲音很大,,因為是新使用半年多,,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那,?謝謝?。,。?/p>
我作的系統圖中:一個三相斷路器下帶一個三相的接觸器,然后再帶三個單相斷路器,三個單相斷器分別接單相的負載.審圖的說"規范中不允許一個三相斷路器同時接三個單相的負載",我問他"我下面接四個或是五個 六個三相斷器呢,"他說那這就合理了,我想大家談談對此的理解.我的理解:規范中說的一個三相斷路器不接三個單相的,是指三相開關下直接接的就是三個單相負載,各單相回路沒作另外的保護.這樣規定是防止當其中一相出現接地等情況時,三相會斷開,從而造成另二相也斷開,而我這種情況是在每個單相上加了保護的,那一相出現問題時,不會造成另二相的斷開.
一個功率柜中,有個ABB的交流接觸器,,發熱,,使銅排燒的有點發黑!這個是由于電阻電路,,形成了純電阻發熱電路嗎,?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,全功率的時候到達105度以下,。這屬于正常嗎,?有好的解決辦法嗎?現在試用空冷控制,!請高人指點,!
如何選擇控制用的接觸器,?負載參數:額定電壓DC110V,額定電流1.2A,。負載故障時的動作電流:約5A,。問題:發現控制用的接觸器的額定電流跟約定發熱電流相差很大。究竟看哪個參數,?另,,沒有開斷電流的相關參數或曲線,只有一個以額定電流為基準的電壽命曲線,。某一接觸器參數舉例如下:接觸器參數:額定電壓DC110V,,額定電流0.55A,約定發熱電流16A,;其他短時耐受電流,、絕緣電壓等均滿足要求。
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教
如圖,,圖中應該沒有什么問題吧,,可是為什么接好通電,,當門卡接點斷開后,到延時時間,,KM有時不能斷開,,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,,KT,、KM單獨測試都無故障,換了另外的KT,、KM也一樣,!求有經驗的答疑,或電路需要怎么改動,,謝謝?。?/p>
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 編輯 我在民用建筑工程技術措施產品選用技術里面看到下面一條⑨對于照明裝置適用接觸器,,還應考慮照明器的類型,、起動電流大小、起動時間長短及長期工作電流,,接觸器的電流選擇應不大于用電設備(線路)額定電流的90%,。對于鎢絲燈及有電容補償的照明裝置,應考慮其接通電流值,。這個怎么理解啊,。為什么選擇
知識點:負載監控器接觸器
知識點:接觸器
現有一個配電箱,,共四個回路。其中3路1,,2,,4是380V出線的風機電源,另一路是220V的,。以前調試,、開機一切正常?,F(xiàn)220V和2號回路的380V出線正常,。而另外兩路均開不出機,,經查1,4回路的接觸器進線380V電源正常,,出線相對相均為0V,,相對零為220V。啟動按鈕按下去,,接觸器均可正常吸合,。請問這是什么問題?是不是接觸器壞了,,急?。?/p>
2005-5-27 王彥芳 摘要:此類接觸器不僅解決了現有接觸器噪音大,、耗電多等缺點,而且還被列為國家節能降耗的重點產品之一,。此接觸器非常有使用價值,,也非常有必要在電力行業推廣。關鍵詞:永磁接觸器 節能降耗 我廠目前使用比較廣泛的低壓接觸器多為3TF及CJ20系列電磁式接觸器,,此類接觸器具有耗電多,、噪音大、觸頭容易燒毀等缺點,,需經常更換,。 YDC1系列永磁式交流接觸器于 1997年研發,2001年被認證為國家重點新產品,,此類接觸器不僅解決了現有接觸器噪音大,、耗電多等缺點,而且還被列為國家節能降耗的重點產品之一,。 重點介紹如下:一,、適用范圍 適用于交流50HZ或60HZ,額定電壓至1000V,,約定發熱電流至1000A以下的交流電路中,,供遠距離接通與分斷電路及頻繁啟動、控制交流電動機,,與熱繼電器或電子式保護裝置組成電磁啟動器,。可以保護過載或斷相的電路,,還可組成可逆轉換機械聯鎖接觸器,,配電轉換接觸器對,和星三角啟動器,。二,、結構特征 YDC1系列永磁式
關于交流接觸器,,本人有以下幾個疑問:1、交流接觸器接在斷路器后面,,二者之間是如何連線的,,是直接連接(相、零線對應連接),,還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接,;2、交流接觸器的常開,、常閉觸頭是怎么回事,,分別起什么作用;3,、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的;4,、一個交流接觸器,,是否只能控制一個回路,還是可以控制幾個回路,。請高手作答,,謝謝。
出個題目: 用1個自復位的按鈕來控制1個接觸器的吸合與斷開,, 要求:::第1次按,接觸器吸合,第2次按,接觸器斷開,如此循環下去希望大家多多參與,,,,先謝謝大家了,,,