大家好,,600V的電機37KW,星三角啟動,接觸器該怎樣選???多大才合適,?我們國內都是400V的
各位大蝦,,低壓我不懂,想問一下,,一般多大的電機(380V)需要配接觸器+熱繼啊,,如果小一點的電機是不是直接可以用空開+熱繼啊,?比如1kW以下的,。對了,負載是散熱風扇,。
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀,?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,,我可不可以用交流接觸器呀,,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,,自控都是這么搞),,請問我的做法是不是正確的,?
我們大連冰山16的氨機在開機運行過程中把電機燒毀,啟動正常,沒有增加能量,電機聲音不正常,準備停機的時候機組跳停,后經電工確認電機和接觸器zc燒毀. 請大家幫我分析骨什么?(接觸器配小了?)
這是接觸器的主進線觸點,,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題,。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,,施工隊的回答也很搞笑,。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,,將磁心使用水砂紙清理過,,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那,?謝謝?。?!
已知電機功率后,,可以算出來空開和接觸的容量。也可以算出線材直徑,。 首先知道電機功率后,,我們換算出電機的工作電流。一般可以按照一千瓦2安培來估算!(指三項電機)例如4kw電機,,正常工作電流就是4×2=8安?,F在確定電機工作電流為8安。那么我們在根據電流在選擇空開斷路器,,接觸器的額定電流,。一般接觸器和斷路器額定電流是電機的1.5-2.5倍即可。具體根據負載可以適度上調一下,。例如前面說得電機,,額定電流8安,那么接觸器,,空開,,就可以選16-25安培的。實際生產中接觸器要比空開大一些為好,。例如上面例子,,接觸器可以選擇25-40安的(頻繁啟動,,過流,堵轉)功率余量要大一些,,壽命也更長,。 最后說線徑的選擇,上面工作電流是8安,,考慮到平時超流堵轉,,提高穩定性,選4平方銅線,。余量大一些比較好,。
大家看ABB的快速選型手冊,,對于星三角降壓啟動,,例如'對于37KW的電機三角形饋電接觸器為A95,三角形為A95,,而星形怎么能選擇A30呢,,如果可以選擇A30,那么饋電接觸器不是選小了,?星型啟動和三角形啟動,,啟動電流為1/3,那么假設三角形啟動電流為計算電流的5倍,,那么三角形啟動電流為5/3倍的計算電流,,如果這樣星型接觸器不是選擇的要比三角形的還要大嗎!,!
接觸器在起動電機時電壓下降導致接觸器線圈吸合力不夠,,一直在燒觸點,在線圈上加阻容吸收器如圖,,這樣可不可以使用,。
如圖,,哪位解答一下,謝謝
一般正反轉需要用到兩個接觸器的是三相交流異步電機,,因為三相交流異步電機,,在電源相序掉轉的時候,,就會反轉,電源相序掉轉,,就是讓其中任意兩條相線位置顛倒一下就好,,比如AB相之間的位置顛倒就能反轉,實現這個任意兩相顛倒,,就需要用到兩個接觸器
一般一個星三角啟動電機有3個交流接觸器,,他們選擇有什么區別,比如一個30KW的風機,,他的3個交流接觸器的型號分別是多少呢,?謝謝
今天看一變頻器說明書,,上面寫變頻器與電機之間是部可以加電磁接觸器,但是我看過很多圖紙都是加的有接觸器,,到底可不可以加,,為什么
一個功率柜中,,有個ABB的交流接觸器,發熱,,使銅排燒的有點發黑,!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎,?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎,?有好的解決辦法嗎,?現在試用空冷控制!請高人指點,!
如何選擇控制用的接觸器,?負載參數:額定電壓DC110V,,額定電流1.2A。負載故障時的動作電流:約5A,。問題:發現控制用的接觸器的額定電流跟約定發熱電流相差很大,。究竟看哪個參數?另,,沒有開斷電流的相關參數或曲線,,只有一個以額定電流為基準的電壽命曲線,。某一接觸器參數舉例如下:接觸器參數:額定電壓DC110V,額定電流0.55A,,約定發熱電流16A,;其他短時耐受電流、絕緣電壓等均滿足要求,。
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教
如圖,,圖中應該沒有什么問題吧,可是為什么接好通電,,當門卡接點斷開后,,到延時時間,KM有時不能斷開,,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,KT,、KM單獨測試都無故障,,換了另外的KT、KM也一樣,!求有經驗的答疑,,或電路需要怎么改動,謝謝??!
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 編輯 我在民用建筑工程技術措施產品選用技術里面看到下面一條⑨對于照明裝置適用接觸器,還應考慮照明器的類型,、起動電流大小,、起動時間長短及長期工作電流,接觸器的電流選擇應不大于用電設備(線路)額定電流的90%,。對于鎢絲燈及有電容補償的照明裝置,,應考慮其接通電流值。這個怎么理解啊,。為什么選擇