如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.
請教交流和直流接觸器 ,在啟動瞬間 和長時間吸合后,,線圈的電流有多大??,?求教中…………請各位指點………………………………………………………………………………………………
直流接觸器是根據什么定義的呢,?是根據控制線圈的通入的電源性質(交流或直流),,還是根據接觸器主觸頭通過的主回路的電源性質(交流或直流)呢?
直流接觸器最大通斷能力:750VDC 1300A(阻性)動作次數25次,,間隔2 min最大接通能力:750VDC 5KA持續時間:1.5s~2s短路電流耐受能力:15KA 持續時間:10ms以上的動作次數和間隔時間,,持續時間在標準中有規定嗎?做完試驗后,,我們怎樣判斷產品是合格的呢,?比如我做完15KA的,接觸器主觸頭沒有斷開,,而且熔了一點點,,是不是就是不合格了呢?標準上有沒有規定這些東西呢,?如果有是那個標準?急需大家的幫助,!
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀,?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,,我可不可以用交流接觸器呀,,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,,自控都是這么搞),,請問我的做法是不是正確的?
來個難點的!不過看過的就不難,沒看過的設計時就得動一翻腦筋了!
1)首先控制中心根據霍爾元件感應到的電動機轉子目前所在位置,。 2)然后依照定子繞組決定開啟或關閉MOSFET的順序,,上臂MOSFET(包括AH、BH,、CH)及下臂MOSFET(包括AL,、BL、CL)使電流依序流經電動機繞組產生順向或逆向旋轉磁場,,并與轉子的磁鐵相互作用,,如此就能使電動機順時針轅逆時針轉動。 3)當電動機轉子轉動到霍爾元件感應出另一組信號的位置時,控制器又再開啟下一組MOSFET,,如此循環,,電動機就可以依同一方向繼續轉動,直到控制中心決定要電動機轉子停止,,則關閉功率晶體管或只開啟下臂MOSFET,。要電動機轉子反向轉動則MOSFET開啟順序相反。 有刷電動機通過電刷和換向器的作用完成上述的換向,。有刷電動機工作時,,線圈和換向器旋轉,磁鋼和電刷不轉,,線圈電流方向的交替變化,,是靠隨電動機轉動的換相器和電刷來完成的。 無刷電動機則是通過位置傳感器的作用來完成上述的換向,。無刷電動機是
這是接觸器的主進線觸點,,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題,。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,,施工隊的回答也很搞笑,。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,,因為是新使用半年多,,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那,?謝謝!??!
直流接觸器在吸合過程中線包電流是否發生變化,交流接觸器吸合過程中電流是否變化,。如果有異物導致接觸器銜鐵與線包鐵芯不能挨上,,哪種接觸器會燒線包。
交直流接觸器在通電時的區別,,尤其是有無渦流和磁滯損耗,?[ 本帖最后由 zj8995211 于 2011-10-16 13:28 編輯 ]
一臺屏蔽泵(電機和泵為一體)啟動時燒毀接觸器,造成接觸器A相嚴重粘連,、B相輕微粘連,、C相正常,、空開斷路器速斷跳閘其設定值為12Ie,斷路器附近有較多黑漬,。馬達保護器啟動時間為15S期間閉鎖過流保護等但又無速斷保護所以未發出跳閘信號,。 啟動過程中電動機并未轉動,已排除電動機短路,、電纜故障等,,由于試車前不能盤車不排除電動機卡澀造成的故障(但電動機卡澀相當于堵轉不會超過12Ie是否可以排除卡澀造成的故障)。 各位看官能否給解答一下,,謝謝各位,。
有幾個直流的電磁鐵二百二十伏的 量了電阻 大的也就兩百多歐 小的七十多歐 控制柜里用的是歐姆龍的那種小繼電器 拉弧很嚴重 在電磁鐵上并了二極管 也不管用 請問用哪種繼電器好歐姆龍上的觸點標注是:28V DC 5A的 是否跟電壓高 有關系
我現在所用的接觸器吸合時聲音過大,,領導讓想辦法把聲音弄小一點(從接觸器本身去解決,,還是用其它的方法才能解決啊),,誰有高招?。??,?
在一個電動車電源中,,使用直流接觸器作為輸出開關,其線圈電壓為DC24V,。另外系統中還有一個繼電器(線圈電壓DC24V),。24V電由一個蓄電池通過一個控制開關提供。 具體連接方式見圖,。在使用過程中,,在關掉24V電時,多次出現接觸器觸點粘連不釋放的情況,,在接觸器靜置一段時間后,,再次加上24V電,其觸點又會恢復正常,。請問高手,,該故障的原因可能是什么?不知道怎么添加圖片,圖放在附件里了,!請各位高手不吝賜教,!感激不盡![ 本帖最后由 chgchang 于 2011-3-8 20:33 編輯 ]
我步入成套行業也有幾個月了,從來沒有經過系統化的學習.經常為風機選擇接觸器和導線頭暈,比如一臺37KW的星三角降壓風機我一般選擇95/80的接觸器,16的線,12/9的雙星形/三角形雙速風機我選擇兩個32和一個25的接觸器,導線選擇10平方的,為了安全起見估計留的余量比較大,不知道有沒有一個比較標準的資料可以查詢,或者大家平時在安裝的時候是怎么選擇的.
交流接觸器與直流接觸器主要區別: 1,、交流接觸器的鐵芯會產生渦流和磁滯損耗,,而直流接觸器沒有鐵芯損耗。因而交流接觸器的鐵芯是由相互絕緣的硅鋼片疊裝而成,,且常做成E形,;直流接觸器的鐵芯則是由整塊軟鋼制成的,且大多做成U形,。 2,、交流接觸器由于通過的是單相交流電,為消除電磁鐵產生振動和噪聲,,在靜鐵芯的端面上嵌有短路環,,而直流接觸器則不需要。 3,、交流接觸器采用柵片滅弧裝置,,而直流接觸器則采用磁吹滅弧裝置。 4,、交流接觸器的啟動電流大,,其操作頻率最高約600次/h,直流接觸器的操作頻率最多能達到1200次/h,。
(1) 按使用類別選用: 生產實際中,,極大多數籠型電動機使用上,基本屬于按AC-3使用類別選用,。 (2) 確定容量等級:
我想用一個交流接觸器控制兩個5.5kw電動機嗎?這樣做規范嗎?請大家指點[ 本帖最后由 zhengyaoshuo 于 2011-11-17 10:40 編輯 ]