  • 關于《高規》表5.6.4的疑問?

    1《高規》表5.6.4,在確定考慮重力荷載,、水平及豎向地震作用參與組合的情況下,是采用以下兩種組合方式計算還是只采用(1)的組合方式計算(看表好像是只采用(1)式計算),?(1)S

  • 關于《抗規》表7.2.3的討論

    在做題的過程中,,遇到過這個問題。就是抗規7.2.3條表7.2.3注1:開洞率為洞口水平截面積與墻段水平毛截面積的比值,。這個水平截面積,,有的題是指墻的水平面;而有些題是指墻的垂直橫截面積,。感到很疑惑,,請各位大俠指教

  • 關于高規8.3.2-1表的疑問

    高規8.3.2-1表,, 這表的送風量, 表示此樓梯的送風量,,不管前室是否有窗,, 都是按這表確定風量?先不管計算出來的風量多少,。

  • 各種鋼筋接頭效益對比表

    各種鋼筋接頭效益對比表

    各種鋼筋接頭效益對比表

  • 請教:表冷器為什么要破管

    我做了一個空調工程,分上下兩層,系統形式為:新風機組+風機盤管,,共有12臺新風機組和160臺風機盤管,由分水器和集水器分5個支路送出和回收,。系統已正常運行三年,,其中有一個支路新風機組和風機盤管表冷器(都在一個區域離得很近)銅管破管已三次,前天又有一臺風機盤管銅管破了,。檢查后發現1,、不存在銅管偷工減料的問題;2,、也不存在凍壞現象,;3、系統工作壓力也只有3.5kg/m2,,請高手指點什么原因,?另外系統水質較臟(冰水制冷)

  • 請教高手,這個表怎么填???

    我們投標需要填一個措施項目分析表包括以下幾項:人工費、材料費,、機械使用費,、管理費、利潤,。這幾項怎么填啊,,我剛學預算,小妹先謝謝各位大哥大姐了?。,。?/p>

  • 關于電度(能)表 的一些常識

    上網三年,,見過的最好網站“視頻教程網”家庭使用單相電源電表,,型號表示為DD,有機械表,、普通電子表,、磁卡電子表三種類別,,規格有1.5(6),、5(20),、10(40)、15(60),、20(80),、 30(100),其中括號外為標定電流,,括號內為額定最大電流,。同一規格的電子表、機械表可承載的功率不一樣,,比如:10(40)A的預付費電子表(IC卡)可承載8800W左右,, 而5(20)A機械電表和普通電子表的實際承載功率遠高于10(40)A的磁卡電子電表,可承載12000W以上,。因此,,以上三種表,必須區分對待,! 磁卡電表(IC卡)的使用功率有時可以人為的調節,,比如:10(40)A的IC卡電表的額定承載功率為8800W,但電業部門可能會將其實際使用功率設定為低于8800W,。用戶在使用這種電表時,,可根據需要到電業部門調節功率設置。注:電表的負荷,,可通過選配不同變比的電感線圈以達到使用要求,。

  • 千瓦表怎么選擇啊,?怎么去計算呢,?

    我是一名新手,剛接觸電氣行業,,現碰到了以下問題,,請哪位大師指點一下!謝謝了,!現在一臺1000KVA的變壓器,,高壓側和低壓側都要裝一個千瓦表,這個從來沒碰到過?,F(xiàn)在不知道要選多少千瓦的表,,是不是有什么公式可以計算呢,?高壓側為10KV 電壓互感器的變比為10/0.1KV 低壓側為400V 低壓側電流互感器的變比為1200/5請哪位大師指點一下!謝謝了,!

  • 自己用excel計算鋼筋的表

    自己編的,,很簡單,傻瓜式的,,可以自己設置,,比花錢買到軟件計算都快

  • 《砌體規范》表5.1.2的疑問

    《砌體規范》表5.1.2:“...灌孔混凝土砌塊,砌體高厚比修正系數=1.0...” 【問題】:灌孔混凝土砌塊砌體高厚比修正系數與灌孔率沒有關系嗎,?比如灌孔率100%與灌孔率33%,,高厚比修正系數都一樣嗎?

  • 對《鋼規》表5.3.9的一點疑問

    以前都沒做過什么鋼結構的東東,,剛看焊縫螺栓那些還好點,,一接觸和構件布置有關的就搞不清楚了,在《鋼規》表5.3.9中,,規定了各受拉構件的容許長細比,,其中第一項次的桁架的桿件,和第三項中的其他拉桿,、系桿有啥區別么,?難道桁架的桿件不包括上下弦間的交叉斜腹桿(按柔性系桿考慮)嗎?查了一些資料,,也查了規范,,都沒對這一概念說詳細。在此向各位同學求助了,,《鋼規》表5.3.9到底該怎么理解呢,?多謝了

  • 《鋼規》表5.3.9注2如何理解,?

    《鋼規》表5.3.9注2“在直接或間接承受動力荷載的結構中,,單角鋼受拉構件長細比的計算方法與表5.3.8注2相同”,我看到幾乎每一道涉及到此注的題目,,都用表5.3.8注2的方法計算長細比,,根本不去管是否是“直接或間接承受動力荷載的結構”,這個前提好像有沒有都一樣,,只要是單角鋼就要按5.3.8注2,?

  • 10KV上功率因素表怎么接法,?

    現有要求在10KV開關柜里加裝一個功率因素表,,是不是只要接一只電流互感器和電壓互感器的二次輸出就可以了。測出的功率因素值顯示的是單相的還是三相的。

  • 各種標號混凝土用料配比表

    論文簡介:文章列出了各種標號的混凝土的用料配比,,包括人工搗固,、機械搗固、泵送混凝土的損耗系數 投稿網友:wssdmqw 上傳時間: 2013-09-05 <

  • 為什么水工圖紙要求鋼筋表啊

    做了五年建筑,,又回到水利,最不適應的就是每張帶有鋼筋的圖紙都需要把鋼筋長度,、重量列表算清楚。有個圖紙中沒有鋼筋大樣圖,,施工單位就不會做,。為什么建筑結構圖中就不用呢?

  • 關于表3.6.5的系數選擇問題

    關于表3.6.5的系數選擇問題

    本帖最后由 nhdx532487988 于 2017-11-3 15:41 編輯 2017已過,,2018再度起航,,等待成績的時候也不要停下來學習,1,,有沒有人告訴我,,這個表格該怎么選擇,假如住宅下面是商業網點的公共衛生間是按1.5還是按3.0算,?單獨計算廁所的情況下該如何選擇,2,,假如賓館里面首層為商業,其公共廁所是按1.5,,但是假如是引入管是不是要加權平均算了?

  • 關于表冷器與冷凝水的問題

    小弟有一個問題想請教大神們,!正常冷凍水供水溫度是按7度,那么表冷器的溫度能達到多少,?某項目按室內狀態點:溫度22度,,濕度50%,可以計算出露點溫度為12.6度,。,正常供7度冷凍水,,通過表冷后的出風溫度一般按13.5度左右,13.5高于12.6,,是不是說除濕效果不好,?