JGJG130-2011第6.4.3條
行星式攪拌機在原有混凝土攪拌設備的基礎上通過優化和創新拓寬了行業攪拌范圍,,擴大了用戶覆蓋面積,,利用獨特設計的攪拌裝置對物料進行自轉和公轉運行產生的強大攪拌作用力,使得攪拌物料呈現出更強的攪拌軌跡,,物料混合更加充分直至實現高勻質的混合效果,。 這款新型混凝土攪拌設備通過公轉帶動物料進入到設備的攪拌中心,自轉模式將物料按行星攪拌軌跡進行充分攪拌混合,,無論是中間的物料,、邊緣的甚至是筒壁上的物料,都會被行星式攪拌機的攪拌裝置重新帶到攪拌軌跡中來,,實現物料多方位,、多層次的混合攪拌。 不同于以往混凝土攪拌設備的單一攪拌形式,,行星式攪拌機的混合程度得到了大幅的提升,,可以針對不同混凝土配比設計的攪拌物料實現高勻質的攪拌效果達到行業攪拌的高標準和高要求。青島迪凱行星式攪拌機結合了新的攪拌工藝,,通過復雜的行星攪拌軌跡對物料進行全面的混合攪拌,,多樣化的強烈攪拌打散了聚結在一起的假顆粒,使得物料混煉質量更加符合混凝土行業
因為是新手,實在不能理解,,是左右兩邊是4.9前方可以覆蓋到7.3嗎,?那兩個這樣的噴頭覆蓋面積又是什么樣的呢??最好畫圖解釋 哦~~~問了老板很多次都還是說不明白
連梭魚灣足球場位于大連市甘井子區甘井子街道梭魚灣商務區,是大連市首座國際標準專業足球場,,總建筑面積13.6萬平方米,,共有6.3萬席位。設計靈感來源于“海浪與海螺”,,設計理念為“炫彩疊浪”,建筑立面定妝色“海洋藍”,,頂棚呈白色,,“藍海白云”與飾面象征波光粼粼的水之形態,將大連的海洋文化,、足球精神融于一體,。 看臺罩棚結構創新采用斜交輪輻式雙索體系,通過364片PTFE膜材(聚四氟乙烯)的結構起拱形成漣漪泛起的效果,。內環ETFE膜材提高場地進光量,,提升內場自然光照強度,提升草坪的成活率,。立面材料采用彩色ETFE單層膜,,利用等距斜拉索網形成立面直紋曲面,使建筑立面規整均勻,,體系穩定,。 立面ETFE膜近4萬平方米,包含9種藍色膜材,、7823片膜片,,是已知世界專業足球場膜結構覆蓋面積最大,采用單層ETFE膜結構最多的工程,。模材料間設置縫隙,,其中較寬縫隙寬度為12cm,較窄縫隙寬度6cm,,致力于保證立面通風效果(15%),、減小立面風荷載的同時,提高場內空間風熱環境舒適性,。同時縫隙的設置能夠增強消防排煙效能,,并提高安裝容錯
做畢業設計噴到了需要用邊墻型噴頭,對于噴頭的覆蓋面不太懂,。個人理解普通噴頭覆蓋面即以碰頭為圓心的圓,,對于邊墻型噴頭,同學們有兩種看法,畫了個草圖,,上來問一下,,是A還是B?或者都不是,?
請教各位高手:擴展覆蓋面側墻型噴頭的接管管徑應為多少?我按照公式計算的流量為1.92l/s.選DN32的管徑可以嗎?有誰知道它向前和向兩側噴灑的距離分別為多少?先在這里謝謝了!
Bercy Chen建筑設計工作室設計了位于Colorado河畔這座被綠色植被覆蓋屋頂的住?
關于邊墻型擴展覆蓋面噴頭有好些個問題,盼求解,!1,、邊墻型擴展覆蓋面噴頭和邊墻型快速響應噴頭是用一個東西嗎?流量系數都是115,,百度說是一樣的,,我就很納悶了。2,、如果不同,,二者有什么區別和特別注意的地方嗎?3,、最近有個項目,,二類高層宿舍,房間凈尺寸6.3*3.55*3.9(H),,房間內設置1只邊墻型擴展覆蓋面噴頭,,咨詢廠家說這種噴頭工作壓力大,我設計說明內標注工作壓力0.3-0.5MPa,,審圖說太大,,不合理,叫我看圖集,,圖集上沒有此類噴頭的說明啊,,有高人指導下嗎?
根據《開發建設項目水土流失防治標準》開發建設項目的林草覆蓋率要達到20%以上(二級標準),,但現在的土地寸土寸金,,很多項目的林草覆蓋率都達不到,我們編報水保方案的話,,林草覆蓋率應該按項目的實際情況,,還是按防治標準把覆蓋率人為調高上去?請教各位高手?。,?!
現有二類高層綜合樓,,內有小隔間辦公樓,凈尺寸3700X4600,,不吊頂,,如采用標準噴頭需4只,<噴規>說明可用擴大覆蓋面邊墻型噴頭,,似乎1只就能搞定,,但規范上沒有規定布置要求,請問哪位同仁了解,,請賜教,,本人萬分感謝(沒分可送....但可考慮飯局...).
某酒店中心一層層高4.8m,其余樓層層高4.2m,??头績炔捎肸STBS-20EC(我方準備用川消)擴展覆蓋面邊墻型噴頭,開間尺寸為4.8×6.6的房間采用一個側噴居中布置,,開間尺寸為4.8×8.85的房間采用兩個側噴靠邊布置,。噴規7.1.13條對此型式側噴要求能夠噴濕對面墻和鄰近端墻距濺水盤1.2m高度以下的墻面。設計說明:客房臥室采用邊墻型擴展覆蓋噴頭,,型號GB-LO 17/23(設計為噴寶),,噴頭流量系數K=115,最小壓力0.19MPa下覆蓋寬度4.86m,,噴遠7.30m,。因無噴寶噴頭曲線表,此種噴頭能不能滿足上述要求還不得而知,。川消的曲線圖是以層高三米繪制,,若平移此曲線到4.8米高度,似乎可以滿足要求,。懇請各位師兄把關?。?!
邊墻型擴展覆蓋面噴頭的最大保護面積和間距都相當大,,輕危險等級達到37.2M2和8.5M。但是是否就可以說一個7.2X4.8的客房就可以用一個噴頭了,。如果需要認證的話,,如何計算,?請大家賜教!
請教:1,、有一二類高層辦公樓層高4.2m,,各個辦公室面積為7m×4m和6m×4m,我想用邊墻型擴展覆蓋面噴頭,沿長邊布置2個,這樣可以嗎? 2,、邊墻型擴展覆蓋面噴頭,噴濕對面墻的有效距離為多少米,?噴頭離側墻的距離多少米為宜,?
原設計為下垂型噴頭,甲方不想做吊頂,,故空調風機盤管改為側送,,噴淋也響調整為邊墻型擴展覆蓋面噴頭,但是在如圖所示位置有結構梁,, 此時采用該種噴頭是否可行,? 自噴規范6.1.3第3條 頂板為水平面的輕危險級、中危險級I級居室和辦公室,,可采用邊墻型噴頭,,是否違反這一條? 主要是梁比較靠近南側墻,,濺水盤下1.2m的話似乎對噴灑效果影響不大,。
邊墻型擴展覆蓋面噴頭的特性系數是多少?一個這樣的噴頭能用在多大尺寸的客房?哪里有這種噴頭賣?7.8x4.0的客房不吊頂該怎么布置噴頭?
現有一個酒店項目,,客房為4.0*6.0,。建筑裝修要求做邊墻型擴展覆蓋面噴頭,請問哪位大俠有做這樣噴頭的廠家,?麻煩給個電話或者QQ
煩請各位大神解答下萌新的疑問關于水保方案的可保護表土可恢復植被面積的概念 已知六項防治指標中已有相關定義 表土保護率:項目水土流失防治責任范闈內保護的表土數量占可剝離表土 總量的百分比,。 做設計的時候以往一直按照和可恢復100%來進行設計,但現在當地主管單位不允許這樣設計了,,需要可剝離表土的數量大于保護的表土數量,,此時就有個問題,既然是設計水保方案肯定要達到100%,,不然你就需要對為保護的表土數量另行說明,,但是做設計時可剝離的表土在設計上肯定是全都剝離了的,實現應剝盡剝的原則,,不然為何要留下一些可剝離的表土,,雖然確實在實際情況中確實不能達到100%,但這畢竟是設計方案,,走的是設計面積,,同樣的問題也適用恢復林草植被面積,,想問問大家做方案時是如何進行設計的,還有小于可剝離時如何進行說明的,,謝謝
窗井的面積怎么計算,規范的這句話我看不懂(別笑?。?.0.5 地下室,、半地下室(車間、商店,、車站,、車庫、倉庫等),,包括相應的有永久性頂蓋的出人口,應按其外墻上口(不包括采光井,、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算,。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積,?!蔽依斫鉃椤杏谰蒙w板的窗井,且高度>2.2m只算一次投影面積,;≤2.2m的計算1/2,。無永久蓋板的不計算。 對嗎,,請各位高手指教