剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
大家好,我想問下主樓60米高,,附帶裙樓37米高,,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計,?,?我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,,
建筑防雷工程與設計_第三版_梅衛群江燕如OCR精簡版,,今天腦子一抽就下載并精簡了這個文件,大家分享一下吧,。,。。
建筑防雷設計的有關問題
[size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,,朋友們有興趣的看看吧
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分組成,。 2,、接閃器有避雷針,、避雷網、避雷帶等,。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4,、接地裝置分為人工接地體和自然接地體,。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考,。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2,。
【作 者】梅衛群,,江燕如編著 【叢書名】 【形態項】 495頁 ; 23cm 【讀秀號】000005094980 【出版項】 氣象出版社 , 2004 【ISBN號】 7-5029-3738-2 / TU895 【原書定價】 CNY90.00 網上購買 【主題詞】建筑物(學科: 防雷)建筑物 防雷 【參考文獻格式】梅衛群,江燕如編著. 建筑防雷工程與設計. 氣象出版社, 2004. 雷電防護系列教材 建筑防雷工程與設計.part1
各位設計工程師你們好,! 我有一個問題至今不明白: 三相五線制供電系統,, 在建筑工程低壓總配電柜系統設計中,斷路器應該選3P,,還是選4p呢,? 等訂貨呢,請幫忙,,謝謝啦!
本帖最后由 無間道 于 2014-3-3 06:43 編輯 工程建設過程包括項目決策,、項目設計和項目實施三大階段。進行投資控制的關鍵在于決策和設計階段,,而在項目作出投資決策后,,其關鍵就在于設計。據研究分析,,設計費一般只相當于建設工程全壽命費用的1%以下,,但正是這少于1%的費用對投資的影響卻高達75%以上,單項工程設計中,,其建筑和結構方案的選擇及建筑材料的選用對投資又有較大影響,,如建筑方案中的平面布置為內廊式還是外廊式、進深與開間的確定,、立面形式的選擇,、層高與層數的確定、基礎類型選用、結構形式選擇等都存在著技術經濟分析問題,。據統計,,在滿足同樣 功能的條件下,技術經濟合理的設計,,可降低工程造價5%~10%,,甚至可達10%~20%,如某無線電廠的多層框架結構廠房(4 層),,設計單位按常規設計為獨立基礎,,由于多層廠房荷載較大,致使獨立基礎的單體尺寸較大,,埋深較深-3.2m),,事后經其他設計人員分析如采用 柱下條基,可節約大量的砼,,并可降低埋深減少土方開挖,,相比可節約投資20多萬元;某兩幢功能,、結構,、面積、基礎形式均相近的綜合樓,,
給大家送上一個現行建筑工程技術資料,。它對工程技術人員會有很大的幫助。
有一棟普通辦公樓,建筑高度為15m,平均雷暴日大于15d/a,經計算雷擊次數為0.045次/a,該建筑物要做三類防雷設計嗎,?
一個工廠的二層辦公樓,,長約50米,,寬約20米,高約8米,,該地區年平均雷暴日為12.9天,,經計算年雷擊次數為0.0075次/年,我沒有設計防雷,,我依據新民規認為它不屬于三類防雷建筑,,而且該建筑物也不在空曠地方建設??蓪張D的非要讓我補充防雷設計,,大家說說審圖的意見對還是不做防雷設計對,?不過最后為了過關我還是做了防雷設計。我不是怕多畫一張圖,,也不是對審查圖紙的同志有意見,,而是我想知道誰對?對的理由是什么,?錯的理由又是什么,?[ 本帖最后由 gsjqqxy 于 2008-10-18 00:52 編輯 ]
高層建筑配電系統及綜合防雷的工程設計研究
請同行的朋友指正,賜教
98系列建筑標準設計圖集---防雷與接地工程
抗震設計-工程師和建筑師手冊
圖紙簡介: 本電氣圖含:圖紙目錄,、電氣系統結線圖,、低壓電纜分支箱安裝圖,、電纜標志樁做法圖,、照明平面布置圖等 投稿網友: longhoubing502 上傳時間: 2013-12-22
◆◆ 建筑防雷接地工程圖 ◆◆ 一、施工說明 (1)避雷帶,、引下線均采用25×4的扁鋼,,需鍍鋅或做防腐處理。(2)引下線在地面上1.7 m至地面下0.3 m一段,,用50 mm硬塑料管保護,。(3)本工程采用25×4扁鋼做水平接地體,繞建筑物一周埋設,,其接地電阻不大于10Ω,。施工后達不到要求時,可增設接地極,。(4)施工采用國家標準圖集D562,,
1.措施 本工程防雷等級為三類。建筑的防雷裝置滿足防直擊雷,、側擊雷,、防雷電感應及雷電波的侵入,并設置總等電位聯結,。在屋頂采用12鍍鋅圓鋼作避雷帶,,屋頂避雷連接線網格不大于20m×20m。利用建筑物鋼筋混凝土柱子或剪力墻內兩根φ16以上主筋通長焊接,、綁扎作為引下線,,間距不大于18m,引下線上端與避雷帶焊接,,下端與建筑物基礎底梁及基礎底板軸線上的上下兩層鋼筋內的兩根主筋焊接,。外墻引下線在室外地面下Im處引出與室外接地線焊接。 普通的100米以下的住宅樓經過防雷計算所得年預計雷擊次數計算結果均小于0.06次/a,。也就是說根據GB50057-94《建筑物防雷設計規范》第