建筑給排水管道布局設計標準一、建筑給排水管道的平面圖及豎向布局應依據工廠地貌,、廠區建筑平面圖,、設備(單元)的需水量和排放量、凍土層深層,、水文地質狀況和管道材質明確,。二、生產制造與生活給水管網布局應考慮供水安全,、經濟發展有效等要求,,可選用枝狀給水管網、環狀給水管網或兩者相結合的方式,;消防給水管網布局應合乎現行標準國家行業標準《石油化工企業設計防火規范》GB50160和《建筑設計防火規范》GB50016的相關要求,。三、廠區內生產制造,、日常生活建筑給排水主干管,,宜挨近需水量及排放量很大的設備(單元)布局。四,、戶外建筑給排水管道宜埋地敷設,;運輸易堆積物質、有危害物質及其腐蝕物質的管道不適合埋地敷設,,當不可以防止埋地時,,應采用防腐蝕、防滲對策,。建筑給排水管道不可與運輸易燃性,、易燃或有危害的液體或氣體的管道同管溝敷設。五、建筑給排水管道不適合在車行道下縱向敷設,,宜各自相對性集中化布局在道路一邊或兩邊人行橫道下和綠化帶下,;帶有易燃液體的生產制造污水干管不可縱向敷設于車行道下和加工工藝管廊下。六,、消防
本帖主要提供給排水結構設計中經常用到的規程,、規范 ◆◆◆《目錄》第一部分◆◆◆☆ 給水排水工程水塔結構設計規程 CECS139-2002http://co.163.com/forum/content/1657_312577_1.htm☆ 給水排水工程鋼筋混凝土沉井結構設計規程 CECS137-2002http://co.163.com/forum/content/1657_327772_1.htm☆ 給水排水工程混凝土構筑物變形縫設計規程 CECS 117:2000http://co.163.com/forum/content/1657_327765_1.htm ☆ 給水排水工程鋼筋混凝土水池結構設計規程 CECS138-2002http://co.163.com/forum/content/1657_313332_1.htm☆ 室外給水排水和燃氣熱沥程抗震設計規范 GB 50032-2003http://co.163.com
壓力流管道設計流速的選擇一般需要考慮以下幾個因素:1、管網建造費(管材費用以及施工費用,、維護費用等)2,、動力費用(水泵功率耗電費用以及電纜敷設費用等)3、計劃使用年限根據以上因素計算管網造價費和年管理費,。但是由于實際管網的復雜性,,加之情況在不斷變化,許多經濟指標如水管造價,、電費等也隨時變化,,所以理論計算清楚也難,。我們的給水工程教材提示:
論文簡介:石油化工給水排水管道設計規范 13年實施的最新版SH3034-2012 投稿網友:slz826 上傳時間: 2013-07-27
一,、建筑給排水系統 近年來,我國城市化水平發展迅猛,,各式建筑如雨后春筍般迅猛發展,。同時城市化的進程也使得城市水資源浪費問題日益嚴重,而建筑給排水在整個工程中涉及大量的水資源問題,,因此,,給排水設計是否科學合理成為建筑物好壞的標志,這也是我國近年來對各行各業提出的“節能減排”“低碳環?!钡睦砟钜?。接下來將從建筑給排水系統入手: 建筑給水系統大體分類:一是生活給水系統。為民用,、公共建筑和工業企業建筑內的應用,、烹調、洗滌,、淋浴等生活方面所設的供水系統稱生活給水系統,。該系統除滿足需求的水量和水壓外,其水質必須符合國家生活引用衛生標準。二是消防給水系統,。供多層或高層住宅樓和大型公共建筑,、國家重點保護的古建筑及某些生產車間的消防用水系統,消防用水對水質要求低于生活飲用水標準,但必須遵守建筑設計防火規范的有關規定,保證有足夠的水量和水壓。三是生產給水系統,。多指公共建筑或工廠在生產過程中使用的給水系統,。例如空調系統中的制冷用水和冷卻用水,洗衣房的洗滌用水,鍋爐用水以及冷飲制品用水等。由于生產工藝不同,生產用水對水質、水量,、水壓的要求差異很大,。 在整個建筑給排水工程中,建筑
給排水管道距墻規范尺寸總匯有需要的可以看下
對于住宅樓項目 給水、排水管道支架安裝間距 大家能夠記清楚嗎,?
對于住宅樓項目給水,、排水管道支架安裝間距大家能夠記清楚嗎?如果記不清楚,,那就是對規范不了解或者不熟悉,。不過這也沒關系,下面給大家收集齊了,,也不用翻規范就能夠方便大家了解或者記憶了,。如果想看規范的話,就看這本《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》,。民建項目給排水管道支架間距規范要求如下:室內排水軸測圖一,、排水管道支架間距規范要求室內給水軸測圖二、給水管道支架間距規范要求以上截圖來自《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》三,、民建項目常用管道外徑與公稱直徑對照表
2011混凝土結構設計規范.pdf格式
結構設計中的規范小結 能有個系統的認識 并且容易查詢規范 無論是專業考試還是平常的設計 都很有幫助
《混凝土結構設計規范》GB50010-2010中11.3.1條,,在計算中,計入縱向受壓鋼筋的梁端混凝土受壓區高度應符合下列要求: 一級抗震等級x≤0.25h0 (11.3.1-1) 二,、三級抗震等級x≤0.35h0 (11.3.1-2) 且梁端縱向受拉鋼筋的配筋率不應大于2.5%,。這一條該怎么理解呢,這根以下有沖突嗎 第7.1.4條 縱向受拉鋼筋屈服與受壓區混凝土破壞同時發生時的相對界限受壓區高度ζb應按下列公式計算: 1鋼筋混凝土構件ζb--相對界限受壓區高度:ζb=xb/h0;二級鋼該值一般都取0.55,,超過0.55屬于超配筋,,那么是取0.55呢,還是0.35呢求高手指教啊
114998_混凝土結構設計規范
今年準備考二注,,買規范的時候發現市場上的《鋼結構設計規范》有定價42元的和定價57元的,,而且兩者都是GB50017-2003,不知道這兩種有什么不一樣,?復習的時候應該用哪一本,?請大神指教!
所謂總量控制,,就是在進行梁配筋設計時,,不要拘泥于計算出來的數值,非要配的比它大,,在梁支座負筋處,,可以適當配小點(有利于實現強柱弱梁),,但是跨中一定要配夠(配大百利而無一害),跨中與支座的總量要與計算的總量相當(支座減少時,,跨中要放大),。所謂包絡設計,就是在進行結構設計時,,如果有不確定因素,,應按各種情況分別計算,取結果的最大值進行包絡設計,。另外,,“強柱弱梁,強剪弱彎,,強節點弱構件,,強柱根”也是非常重要的基本原則。在設計過程中,,通過各種措施,,一定要保證實現這幾強幾弱的原則。應“重概念,,輕精度”,,重視概念設計,而對于各種經驗系數的取值,,不要刻意非要取的非常精確,,這是不實際的,,也不可能,。下面就這次培訓的主要內容跟大家分享一下:1、荷載規范1.1第 4.1.1條汽車通道及停車庫荷載,,它是直接作用在樓面上的等效荷載,,可用于樓面板設計計算,,用于樓面梁、柱、墻及基礎計算時應按第4.1.2條要求折減,。對雙向板樓蓋其板跨在不小6mx6m時才可以按規范取值。當板跨小于規范的規定時,,應按荷載效應相等的原則等效,,不可以直接取用規范數值(當板跨與規范限定數值差別不大時,當進行近似計算
論文簡介:1.0.1 為了在混凝土結構設計中貫徹執行國家的技術經濟政策,, 做到安全,、 適用、經濟,,保證質量,,制定本規范。 1.0.2 投稿網友:wyz19900122 上傳時間: 2013-03-20
分享給大家建筑結構設計規范及講解希望大家喜歡
我不太明白管上腔土重是什么荷載,是和管頂垂直土壓力有什么區別呢,?我想用ansys分析管道的受力所以那位大神告訴我它的分布呢,??還有就是管內水重一般加載呢,?我看計算案例上都是線荷載,,它是直接加載到管底嗎?還是把管子按照梁那樣做的呢,?不好意思哈,,我第一次接觸管道結構計算所以問題都有點菜鳥呢,哪位大神幫我解答下呢