1 引言 80年代以來,我國的電力工業得到了快速發展,,90年代中后期,,電力工業的發展重點由增加裝機容量轉變為加強電網建設。電力工業發展的這種特殊性,,使得我國適合采用更先進的技術,,從高起點進行電網改造,。目前在我國220kV及以上系統中運行的微機保護超過一萬臺,,有1000多個基于分布式網絡的綜合自動化變電站投入運行,。這些技術以其良好的可靠性、靈活性和可擴展性為電力系統廣大用戶所接受,。在信息時代來臨的今天,,我國正在進行大規模的配電網改造建設,,一批城鄉電網改造工程正在興建,可以預見,,基于信息技術的配電網自動化將會得到廣泛推廣并發揮巨大作用,。 2 基于信息技術的配電網自動化的基本功能 配電網長期以來只能采用手工操作進行控制,自90年代開始逐步發展實現了一批功能獨立的孤島自動化,,今后的發展趨
摘要:從合理選擇配電變壓器、改善低壓供電網網架結構,、改造老舊低壓計量裝置,、保持變壓器低壓三相負荷平衡運行、加大無功補償力度,、改善供電電壓水平六個方面,,闡述了配電網節能降損的技術措施,指出了配電網節能降損的管理措施,。 供電企業“跑,、冒、滴,、漏”和配電網線損居高不下的問題,,一直是困擾供電企業經濟效益的瓶頸。通過近幾年的電網改造,,電網裝備水平得到了較大改善,,線損率逐年下降,但一些臺區特別是鄉鎮居民密集區低壓線損率依然居高不下,,個別臺區線損高達30%以上,,這給供電企業線損管理和經營帶來了巨大壓力。 配電網的損耗分為管理線損和技術線損,,管理線損通過科學的管理方法來降低,,技術線損主要采取技術措施來降低,包括對電網進行技術改造和改善電網運行方式等措施,。下面談談農村配電網節能降損幾項技術措施,。 一、合理選擇配電變壓器
0 引言 配電網線損管理是衡量供電企業管理水平的經濟技術指標之一,,既是企業管理的難點重點,,也是企業節能降耗,挖潛增效的一項重要內容,。各地供電企業通過一流企業的創建,,在線損管理方面,逐漸形成共識:完善體系建設,,融入日常工作,,才是線損管理的基礎,。 1 專業管理 1.1 企業戰略 線損率的大小是供電企業生存和發展根本因素之一。這就要求不斷探索管理和技術手段的創新,,努力降低線損率,,實現企業效益最大化。 1.2 目標描述 隨著配電網的擴大,、設備的增多,、電量
知識點:配電網
一 引言 配電自動化技術是服務于城鄉配電網改造建設的重要技術,配電自動化包括饋線自動化和配電管理系統,,通信技術是配電自動化的關鍵,。目前,我國配電自動化進行了較多試點,,由配電主站,、子站和饋線終端構成的三層結構已得到普遍認可,光纖通信作為主干網的通信方式也得到共識,。饋線自動化的實現也完全能夠建立在光纖通信的基礎上,,這使得饋線終端能夠快速地彼此通信,共同實現具有更高性能的饋線自動化功能,。 二,。配電網饋線保護的技術現狀 電力系統由發電、輸電和配電三部分組成,。發電環節的保護集中在元件保護,,其主要目的是確保發電廠發生電氣
1 引言 在10~35kV電網中,各類接地故障相對較多,,使電網供電的可靠性降低,,對工農業生產及人民生活造成很大影響,所以必須認真分析故障原因,,采取有效的防護措施,。 2 故障原因 (1) 雷害事故。10~35kV系統網絡覆蓋面較大,,遭受雷擊的概率相對增多,,不僅直擊雷造成危害,而且由于防雷設施不夠完善,,絕緣水平和耐雷水平較低,,地閃、云閃形成的感應過電壓也能造成相當大的危害,,導致設備損壞,,危及電網安全。 (2) 污閃故障。10~35kV配電網絡中因絕緣子污穢閃絡,,使線路多點接地的故障也經常發生,。據對10kV配電線路的檢查發現,因表面積污而放電燒傷的絕緣子不少,。絕緣子污穢放電,,是造成線路單相接地和引起跳閘的主要原因。 (3) 鐵磁諧振過電壓,。10~35kV系統屬于中性點不接地系統,,隨著其規模的擴大,網絡對地電容越來越大,,在該網絡中電磁式電壓互感器和空載變壓器的非線性電感相對較大,,感抗比容抗大得多,而且電磁式電壓互感器一次線圈中性點直接接地,,受雷擊,、單相地和倒閘操作等的激發,,往往能形成鐵磁諧振,,諧振產生的過電壓最高約達線電壓的3倍,能引
原帖轉自http://www.chuandong.com/cdbbs/2009-2/10/0921053FB66058.html 一,、損耗分析 1.1理論線損計算法 均方根電流法是線損理論計算的基本方法,。在此基礎上根據計算條件和計算資料,可以采用平均電流法(形狀系數法),、最大電流法(損失因數法),、等值電阻法、電壓損失法等方法,。下面介紹上述兩種計算方法,。 1.1.1均方根電流法 1.2網損計算法 1.2.1均方根電流法 均方根電流法原理簡單,易于掌握,,對局部電網和個別元件的電能損耗計算或當線路出日處僅裝設電流表時是相當有效的尤其是在0.4-10kV配電網的電能損耗計算中,,該法易于推廣和普及但缺點是負荷測錄工作量龐大,需24h監測,,準確率差,,計算精度小高,日由于當前我國電力系統運行管理缺乏自動反饋用戶
1.配電網主要考慮因素 1)電源點的分布,。在配電網規劃中,,對于變電站的選址問題,有以下幾個問題需要注意: ①方便與電源或其他變電站的相互聯系,,符合整體布局和城網發展的要求,。 ②在選擇變電站的位置時,應當盡量靠近負荷中心,經過相關規劃部門的同意之后,,在不破壞環境的前提下,,進行變電站的設置,配電網的規劃,。 ③選擇變電站時,,需要對周邊小區環境以及電源情況進行充分了解,以便于日后的維護和管理,。 ④變電站的設計應盡量節約用地,,用地面積應根據變電站容量接線和設備的選型確定。 2)配電網系統的無功補償原則,。 ①無功補償按
編者按:目前配電網評估分析工作主要由人工完成,,效率低下,容易出錯,。本文針對配電網規劃評估過程現有的問題設計了地區中壓配電網規劃評估分析系統,。評估分析系統采用層級結構,從網絡結構水平,、負荷供應能力,、裝備技術水平3個方面將配電網評估過程分解為基本統計指標層、網架分析指標層和現狀網評估結果3個層級,,能有效地評估分析出配電網的現狀特征,。實現基礎統計數據在數值與拓撲等方面的相關校驗,改進了配電網接線模式識別算法和專供能力計算算法,。最后,,通過實驗結果表明,評估分析系統能取得良好的效果,。 引言 配電網具有結構復雜,、設備數量龐大、改造建設頻繁等特點[1],,在進行配電網規劃時,,準確的現狀網評估與分析是必不可少的基礎環節[2],通過詳細的分析與評估計算,,能有效發現配電網現存的問題,,以便在規劃中有的放矢,合理高效地提出解決方案,。我國目前的現狀網評估分析工作主要是人工完成,,這一現象在中低壓配電網的建設改造中尤為
1問題的提出 電力系統中性點接地方式是一個涉及電力系統許多方面的綜合性技術課題,它不僅涉及到電網本身的安全可靠性,、過電壓絕緣水平的選擇,,而且對通訊干擾、人身安全有重要影響。 2中性點不同接地方式的比較 (1)中性點不接地的配電網,。中性點不接地方式,,即中性點對地絕緣,結構簡單,,運行方便,,不需任何附加設備,投資省,,適用于農村10kV架空線路長的輻射形或樹狀形的供電網絡,。該接地方式在運行中,若發生單相接地故障,,流過故障點的電流僅為電網對地的電容電流,,其值很小,需裝設絕緣監察裝置,,以便及時發現單相接地故障,,迅速處理,避免故障發展為兩相短路,,而造成停電事故,。 中性點不接地系統發生單相接地故障時,其接地電流很小,,若是瞬時故障,,一般能自動消弧,,非故障相電壓升高不大,,不會破壞系統的對稱性,可帶故障連續供電2h,,從而獲得排除故障時間,,相對地提高了供電的可靠性。 (2)中性點經傳統消弧線圈接地,。采用
我國中壓 配電網主要指10(6)~60kV電壓等級的電網,。過去,由于配電網容量較小,,中性點主要采用不接地或消弧線圈的接地方式,。隨著國民經濟的快速增長,人民生活水平的普遍提高,,配電網的容量日益增大,,廣大用戶對電網供電可靠性的要求也越來越高。原有的中性點接地方式已越來越不能滿足 電力系統的發展要求,。 中性點接地方式的確定是一個涉及供電安全可靠性和連續性,、配電網和線路結構、過電壓保護和絕緣配合、 繼電保護方式,、設備安全和人身保安,、通信干擾、系統穩定等多方面因素的一個系統工程,。不同地區,、不同特點的配電網,在不同的發展階段,,這些因素和要求都不一樣,,需考慮采用不同的中性點接地方式。因此必須要事先全面分析,,
一,、中性點不同接地方式的比較 (一)中性點不接地的配電網。中性點不接地方式,,即中性點對地絕緣,,結構簡單,運行方便,,不需任何附加設備,,投資省,適用于農村10kV架空線路長的輻射形或樹狀形的供電網絡,。該接地方式在運行中,,若發生單相接地故障,流過故障點的電流僅為電網對地的電容電流,,其值很小,,需裝設絕緣監察裝置,以便及時發現單相接地故障,,迅速處理,,避免故障發展為兩相短路,而造成停電事故,。 中性點不接地系統發生單相接地故障時,,其接地電流很小,若是瞬時故障,,一般能自動消弧,,非故障相電壓升高不大,不會破壞系統的對稱性,,可帶故障連續供電2h,,從而獲得排除故障時間,相對地提高了供電的可靠性,。 (二)中性點經傳統消弧線圈接地,。采用中性點經消弧線圈接地方式
一,、帶電作業的經濟效益 帶電作業所創造的經濟效益包括可計算和難以計算的兩部分??捎嬎悴糠挚蓺w結為直接效益和社會效益兩種形式,。直接效益系電力部門獲得部分;社會效益是由于多供電給廠礦企業,,使廠家和地方財政多得到的效益,。難以計算的效益則體現在降低供電事故中,提高供電可靠性及消除不良政治影響,、方便人民生活諸多方面,。 1、其中難以計算的效益表現在以下幾個方面: (1)帶電作業能夠比停電作業更及時地消除設備缺陷,,從而減少或避免了設備“帶病運行”的時間,,收到降低事故率的效果。 (2)在我國供電設備普遍缺乏足夠備用設備的條件下,,停電作業勢必破壞了供電設備之間互為備用狀態,,使安全運行水平有所降低。 (3)廣泛開展帶電作業,,將有效地減少每年設備停電的總次數,,因而可大幅度減少設備倒閘操作中的“誤操作事故”,停電作業中的“誤登桿觸電”,,“誤掛地線”等事故,。 (4)帶電作業不受時間的約束,可以實現有計劃安排全年時間來完成檢修任務,,從而避免停電作業經常出現的大兵團
摘要:作為一個能源大國,,我國對能源的需求量極高,每年的能源消耗處于世界前列,,在推在推動人類文明進程的過程之中,,我國的綜合實力有了極大的提升,,同時配電網電力工程技術實現了繁榮發展,,這一點能夠為電能的有效應用奠定堅實可靠的技術基礎。但是從微觀的角度上來看,,配電網電力工程技術所涉及的內容和形式相對比較復雜,,難以避免會存在一定的問題和障礙,這一點嚴重影響了電力資源的優化配置和利用,。對此,,本文站在宏觀的角度,對配電網電力工程之中的技術問題進行進一步的分析及研究,,以期為實現我國經濟的穩定建設和發展提供更多的借鑒,。 關鍵詞:配電網電力工程 技術問題分析 一,、引言 電力資源與人類的生活實踐以及經濟建設存在極為緊密的聯系,我國在政治經濟文化建設的過程之中必須要著眼于電力資源的使用的實質條件,,以維護社會的正常秩序為前提,,保障整個電網的穩定運作,充分的發揮電能資源的作用及優勢,。但是從目前來看,,電網電力工程所涉及的內容比較復雜,其中技術問題最為關鍵,,我國必須要加大對電力工程技術的研究力度,,保障電能輸送的穩定性以及持續性,更好的滿足社會的用電需求,。
配電線路電纜化對中壓配電網影響分析
免費試用版下載地址http://www.cryjs.com/down/soft/2010zj/PWQD2010net.exe技術支持QQ1195605734 電話15927552531《超人配電網工程清單軟件 2010版》是依據廣東電網公司 20kV 及以下配電網建設工程量清單計價指引(試行)編制的配套計價軟件,。軟件定額執行《 20kV 及以下配電網工程預算定額 》 標準數據與定額書完全一致,來自相同的數據庫,,充分保證了數據的權威性,;得到編制定額專家的技術支持,熟悉定額來源,,對定額理解透徹,,保證軟件對定額數據處理的正確性。集招標文件,、投標報價,、工料機計算與匯總、基礎數據管理,、工程文件管理等功能為一體的造價管理軟件,。在新的計價時代,超人清單計價軟件你不可不學,功能強勁,操作簡便,超低費用!(一)主要編制依據: 廣東電網公司 20kV 及以下配電網建設工程量清單計價指引(試行)本指引依據 《 建設工程工程
《超人20KV及以下配電網工程概預算軟件 2012專業版》國內最好的配網造價軟件,,本軟件是《20kV及以下配電網工程建設預算編制與計算標準》與《20kV及以下配電網建設工程預算定額》的配套軟件,。軟件通過清晰的流程、簡單易用的功能和專業的指導,,提高20kV及以下配電網建設工程造價的編制效率,; 下載地址 http://www.cryjs.com/down/soft/2009ys/PWYS2009net.exe 本軟件適用于各種投資渠道投資建設的20kV及以下配電網新建、擴建和改造工程的工程投資估算,、初步設計概算,、施工圖預算、工程量清單報價和工程結算的編制,。 一.研發背景: 根據電定總造[2009]23號文件,從2009年5月1日起,全部使用《20kV及以下配電網工程建設預算編制與計算標準》與《20kV及以下配電網建設工程預算定額》,;本標準是電力工程造價與定額管理工作的一個重要里程碑;城鄉電網建設與改造工程作為國家擴大內需的重
1.發熱是線損造成的最突出問題 發熱的過程就是把電能轉化為熱能的過程,,造成了電能的損失,;發熱使導體溫度升高,,促使絕緣材料加速老化,壽命縮短,,絕緣程度降低,,出現熱擊穿,引發配電系統事故,,例如變壓器的絕緣材料在140℃時的壽命降低率將是常規工作溫度(98℃)時的128倍,。尤其當建筑物內配電線路容量不夠時,發熱常是造成電氣火災的直接原因,。 發熱在接觸部分的影響最為明顯,,配電網中相當多的故障是由接點處的電阻發熱引起的。一般接點處的接觸電阻往往大于兩端材料的電阻,,即使在正常負荷電流情況下也會產生嚴重發熱,,從而又加劇導體接觸電阻上升,產生惡性循環,,最終導致接觸部分燒壞,,引起故障。架空線路的壓接處與電力電纜的中間接頭處經常是事故多發點,。 2.電系統的線損造成能源的大量浪費 配電系統的線損沒有轉化為有用的能量而白白浪費,,而且還要通過如通風、冷卻等方式對熱量進行散發,,也需要電能,。根據統計數據,一般配電網的線損率在3%以上,,嚴重者可達到10%甚至更高,。這不僅意味著電能的損失,更表現在一次能源的大量浪費以及對環境造成更多的污染,。因此,,配電系統的線損產生的經濟
最近在學習10kV配電網,有以下疑問 希望能有專家指導指導:1,、對于目前的環網柜,,PT的接線方式:UaUbUc,UabUbc,,Uab,,Ubc,Uca,,這五種方式哪種方式最常用或者哪幾種有實際應用?2,、對于饋線柱上開關或者斷路器的PT接線方式有哪幾種,,UaUbUc,,UabUbc,Uab,,Ubc,,Uca,實際應用中有哪幾種,?3,、對于柱上開關需要安裝2組PT的 這兩組PT接線方式各是什么?謝謝 各位
本帖最后由 xiaoan5255 于 2014-2-7 20:16 編輯 關于工民建手冊上,,第二章 第四節 配電變壓器能效及經濟技術分析 一般設計能用上么,?這個經濟技術分析有什么依據呢?
配電網經濟分析
配電網經濟分析專題,,為您提供配電網經濟分析相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與配電網經濟分析 相關的專業交流討論,更多配電網經濟分析相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題