亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 室外污水管道的閉水試驗及要求與做法

    室外污水管道的閉水試驗及要求與做法

    閉水試驗主要是檢測已施工完畢的污水管道其接口與管材密閉的程度,,以單位滲水量計算。 對排放生活污水系統可抽段檢測;對排放有害有毒的工業廢污水系統應逐段進行檢測;對雨水系統可不做檢測;如采用雨污合流制的系統應按污水系統要求抽段檢測,。 閉水試驗操作程序及要求: (1)首先將被檢測管段按如圖1一76所示連接,,架好試驗水箱和連接水源及其管道。當被試驗管段為金屬管材時可采用鋼制堵板,,如為非金屬管可采用砌磚封堵,。1---76 (2)試驗水箱的架設高度當被檢測管道置于干燥上壤內時,其水箱試驗水位應高出該管段上游檢查井的管頂以上4m來進行滲水量測試,。 (3)當采用非金屬管材時,,宜在充水浸泡24h后再進行滲水量

  • 關于淺層平板試驗的數量

    我以前曾看到過2002年版的地基規范,大至是:當該工程處于同一場地,,上部單體(共五棟樓)為同樣的結構型式,,同樣的荷載時,淺層平板試驗每個單體只要做一個測試點,,也就是說五棟樓只要做三個點就可以了,,是吧.新規范里沒有提到這個細節了。

  • 有關路面滲水試驗的問題

    請問有誰知道在對路面進行滲水試驗時,,為什么要等鋪好的瀝青溫度降低大概到60度,才開始進行滲水試驗來通過孔隙率的大小判斷壓實度呢,?很急的問題,,麻煩大家了!謝謝

  • 關于山區彎沉試驗的問題

    我們承建了一條瀝青砼道路工程,,到現在已經完成了水泥穩定碎石層的施工工作,,現在設計圖紙上有設計彎沉值,該工程彎道眾多,,坡度大,,落差大,,我不知道是該按設計要求進行彎沉試驗,請大俠們指點~謝謝,!

  • 關于無壓管道的閉水試驗問題

    《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088  條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土,、膨脹土、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行,。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下,!

  • 求教:有關高壓試驗的問題

    今天在對10kV母線橋的支柱瓷瓶進行檢查性試驗,原因是運行時在晚上發現絕緣子(針式)上固定母排的金具對母排絕緣熱縮套管有一小點可見放電點.具體操作:將母線橋分別與變壓器和主開關斷開后,在絕緣子(針式)上固定母排的金具上接高壓線進行42kV耐壓試驗,發現金具對母排絕緣熱縮套管爬電,有火花,聲音較大,但試驗器并未跳,停電后經檢查母排與變壓器和主開關斷開距離足夠在加壓點發現說明未造成接地現象.后面我們把瓷瓶拆下來進行試驗是合格的,。那么我想問為什么會有金具對母排絕緣熱縮套管爬電現象呢?

  • 關于見證取樣試驗的迷惑,?

    本人在電力線路上從事監理工作,在不久的一次外審中,,外審的專家提出了基礎階段的砂,、卵石需要進行見證取樣試驗,因為本人沒在規范中尋找到規定,,一般普通都是按批次由施工單位進行取樣送試就可以了,,現在想請教各位同行高手,請問:對于電力線路的基礎階段的砂,、卵石需要見證取樣試驗嗎,? 順便:請問那位大蝦有《見證取樣》的電子版國家規范? 謝謝///

  • 關于管道打壓試驗的請教

    大家好,!我又來提問了,!因為在這里總是能找到滿意的答案!希望大家能夠多多的幫助我,!謝謝我想請問大家,,關于供水管道的打壓試驗,標準上說的工作壓力的1.5倍,,這個1.5倍是怎么算的呢,?比如說,我的管道工作壓力是0.3MPa,,那么試驗壓力是4.5MPa還是7.5MPa,?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,,如果你有10元錢,,我的錢是你的一倍,那么我不是有20元么,?難道我還是10元,?再就是長距離的市政管網,如果消防單獨打壓,,勢必要影響工期,,使道路無法鋪設,,有沒有什么好的解決辦法?

  • 關于閘門動水試驗的問題

    如題,,想請教一下關于閘門動水試驗檢測記錄應該記錄的內容以及相關的規范等,,請各位同仁不吝賜教!如果有現成的表格那最好了,,非常感謝,,祝大家工作愉快,生活順利,!

  • 請教有關高壓試驗的問題

    我想問一下,,6KV、10kV真空斷路器,,預防性試驗的斷口,,整體交流耐壓值是多少?我查過規程,,只有交接沒有預防性試驗交流耐壓值,。希望有人答復我,謝謝?。,。?!

  • 室外排水管道閉水試驗的方法和要求

    本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 編輯 室外排水管道閉水試驗具體步驟:1,、試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭

  • 有關管道閉水試驗的問題,,請好心大哥們幫忙看看,,謝了!?。,?!

    壓力污水管,,管道長830米,DN600夾砂玻璃鋼管,,中間因為穿越公路有DN600鋼管36米,,試驗水壓0.45MPa,。請教大家,采用何種材料用何種方法封堵,加壓的設備還有儀表如何選擇,?放水時可以就近排進雨水口或者污水井里,,可工地附近沒有水源啊,這可怎么弄,,小弟剛工作,,各位幫幫忙,在此萬分感謝?。,。?!

  • 【請教】施工單位這樣的閉水試驗做法有無依據,是否合理

    各位前輩,,小弟才工作不久,,在一家企業主要負責內部工程驗收,最近有一個項目是鋪設污水管道,,在小區道路下埋深2米多,,HDPE管材,已完成溝槽開挖,,目前正在進行管道鋪設,。施工單位提出由于趕工期,降雨的原因,,希望在管道連接后,,先不砌筑污水檢查井,直接進行閉水試驗,,合格后將管道部分回填,,留出檢查井周圍,待最后污水檢查井砌筑后再整體進行一次閉水試驗,。 小弟沒什么經驗,,只是依據驗收規范上的有關條文中闡述的“排水管道應帶井進行閉水試驗,并保證試驗水頭”的原則拒絕了施工單位的申請,。請教下各位前輩,,我這樣的答復合適不?施工單位這樣的閉水試驗做法有無依據,,是否合理,?

  • 淺談室外排水管道閉水試驗的方法和要求

    室外排水管道閉水試驗的方法和要求 1:試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭 2:試驗管段上游設計水頭超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游設計水頭加2m計,。 3: 當計算出的試驗水頭已超過上游檢查井井口時,,試驗水頭以上游檢查井井口高度為準,但不得小于0.5m 4:試驗管段灌滿水后浸泡時間,,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材質的管道及管渠不得少于24h,。 5:觀測管道的滲水量,應從達到試驗水頭開始計時,,直至觀測結束,。觀測期間應不間斷向試驗管段內補水,保持試驗水頭恒定,。滲水量的測定時間不得少于30min,。 6:管徑小于1500mm的管道,每一井段均應作閉水試驗;管徑1500~2400mm的管道,,每3個井段抽檢1個井段,,如工程不足3個井段亦抽檢1個井段,不合格者全線閉水試驗管徑2500~3000mm的管道,,每5個井段抽檢1個井段,,不合格者,加倍抽段

  • 有關商場內商鋪廚房地面防水 閉水試驗的問題

    一處公建商場內 ,,餐飲商鋪內的廚房地面做防水層施工后 ,,做蓄水試驗 ,按照規范要求24小時后 ,,查看背水面無滲漏 ,。 那是不是在這24小時內 ,每隔一定時間 ,,得去查看一下背水面有無滲漏呀 ,?有沒有規范 規程里的條款 ,對這條有所規定呢 ,?多謝了?。?/p>

  • 監理要求我們做閉水試驗,怎么辦

    監理要求高層每層衛生間都要做閉水試驗,。叫我們拿發案,。我們以前都是做的通水試驗。請大家幫我想?辦法,。謝謝

  • 求助,關于梁抗剪試驗的問題

    這兩天,,要做個梁的抗剪試驗,我師傅要我布置下梁?個受力點的位置,,我記得他提了句剪跨比小于1.5,,但是我查了規范,和混凝土?,只顯示剪跨比在1到3之間就行,,求大神說說,謝謝了

  • 為什么試驗的時候要報接零線的地線拆開

    為什么試驗的時候要報接零線的地線拆開