1、首先要檢查的就是房屋的外墻,,看看否有裂縫,,濟南裝飾公司解釋說這也潛在的發現了墻體是否是漏水。 2,、承重墻作為家里墻體中重要的一部分,,檢查是否有裂縫是非常重要的,裂縫是否貫穿整個墻面且穿到背后,,是否有傾斜性裂縫(有結構安全隱患),。 3、承重墻是否有貫穿裂縫且在不同樓層墻體的同一位置均出現有方向,、有規則的裂縫(有結構安全隱患),。 4、檢查樓板(地面和頂板)是否有對穿型裂縫(與房屋橫梁平行的裂縫),,根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第8.1.1條規定,,裂縫寬度在現行設計規范允許范圍(0.3mm)內屬一般缺陷,不影響現澆板的承載能力,。雖然裂縫短時間內不會對房子造成影響,,但是對以后的影響是非常大的。 5,、檢查樓板(地面和頂板)是否有受力裂縫,,這種情況一般出現在支座處的板面,或板中部的板底,。此類裂縫一般表示為與墻角呈45°的裂縫,、與橫梁垂直的裂縫等,這種裂縫往往不對穿,,形狀外寬內窄,。應該說這類裂縫往往對結構安全和耐久性都有影響,是需要業主認真對待的,。 6,、最后要檢查的就是陽臺、雨蓬等懸挑結構板了,,如果這些地方有裂縫,,說明存在結
工程建設質量通病中樓板裂縫是其中主要一項,既影響了整體裝飾的美觀,,又不能得到消費者的認同,。因此,,如何處理好這一問題,是施工單位亟待解決的問題,。
對樓板裂縫的幾種處理方法由于收縮裂縫屬早期發展型,,受環境影響繼續發展的可能性不大。對裂縫的開展觀察1個多月后,,板面裂縫不再發展,,裂縫趨于穩定。本工程裂縫大致分為四類:(1) 寬度≤0.3mm的非貫穿裂縫,,對結構承載力及持久強度無有害影響,,可不作處理;(2) 寬度>0.3mm的非貫穿裂縫會引起鋼筋銹蝕,,影響結構持久承載力,,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理;(3) 不成片,、分散的貫穿性裂縫會引起鋼筋銹蝕,,影響使用功能,采用改性環氧樹脂灌漿法處理,;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房內),,鑿除混凝土并重新澆筑。2 改性環缸化學壓力汽漿壓力改性環氧化學灌漿液是一種低粘度,、高強度的改性環氧樹脂補強化學灌漿材料,。由環氧樹脂、改性液及三乙烯三胺組成,,在催化劑作用下相分離而呈海島狀態結構,,具有橡膠相改性環氧樹脂效果。它可灌性好,,粘度低,,強度高,使用方便,,特別適合于灌注細裂縫,。其主要技術指標為:粘度(25℃)30~83.6MPa?s;純膠體抗壓強度58.5~118.3Mpa,;純膠體抗拉強度14.7~24.5MPa,;固砂體抗
論文關鍵詞:樓面裂縫;防治措施 論文摘要:本文從材料,、施工等方面淺述了怎樣防治樓板裂縫這一問題,,本文抓住了主要矛盾,并結合本人實踐經驗,從材料,、施工等方面進行樓板裂縫原因分析,提出改進和防治措施,。 現澆鋼筋混凝土樓板的裂縫,,是目前較難克服的質量通病之一,特別是住宅工程樓板的裂縫發生后,,往往會引起的投訴,、糾紛、以及索賠要求等,。針對這一問題,,本文抓住了主要矛盾,并結合本人實踐經驗,,從材料,、施工等方面進行樓板裂縫原因分析,提出改進和防治措施,。 1混凝土的材料,、水灰比、塌落度不當造成裂縫及控制措施 混凝土的粗細骨料含泥量過大,,造成混凝土收縮增大,。骨料顆粒級配不良或采取不恰當?shù)拈g斷級配,容易增大混凝土的收縮量,,誘導裂縫的產生,。骨料粒徑越細、針片含量越大,,混凝土單方用灰量,、用水量就越多,收縮量就越大,?;炷镣饧觿胶土线x擇不當,、或摻量不當,,也可能大大增加混凝土的收縮。水泥品種選擇如:礦渣硅酸鹽水泥收縮比普通碳酸鹽水泥收縮大,、粉煤灰及礬土水泥收縮值較小,、快硬水泥收縮大等。
屋面、樓板,、墻體裂縫出現,,預示著房屋出現病害了,如果不重視,,那么隨著裂縫的發展,,房屋結構可能產生更大的隱患,屋面,、樓板,、墻體裂縫用什么材料好?首先,,找到屋面,、樓板、墻體裂縫根源
低樓層中基本每層都有這個現象
說明:1,、圖中黃色的裂縫是注漿處理的(澆筑完混凝土第二天發現裂縫后就進行了注漿) 2,、結構跨度約9m,圖中滲水部位的裂縫是9天后拆模后,,于第12天樓上養護發現的,,這時候發現的裂縫都是從柱子以約45°的角度往外輻射的 問:以上兩種裂縫都是因為什么產生的呀?
這一系列的裂縫是北京朝陽某小區塔樓的樓板裂縫據了解 板為6400x7500 板厚140(不知道搞設計的這個哥們出于什么考慮)大家分析下 原因
全現澆鋼筋混凝土樓屋面板的裂縫,,是目前較難克服的質量通病之一,,特別是住宅工程樓板的裂縫發生后,往往會引起的投訴,、糾紛,、以及索賠要求等。上海市建設和管理委員會針對這一問題,,在去年年底印發了《控制住宅工程鋼筋混凝土現澆樓板裂的技術導則》的文件,。該導則抓住了主要矛盾,從設計,、材料,、施工三大方面提出改進和防治措施,現結合我公司十多年來大量施工實踐中的經驗和教訓,以及裂縫的防治處理,,重點介紹以施工為主,、兼顧設計和材料原因分析樓面裂縫的綜合性防治及具體措施。一,、設計中的重點加強部位從住宅工程現澆樓板裂縫發生的部位分析,,最常見、最普遍和數量最多的是房屋四周陽角處(含平面形狀突變的凹口房屋陽角處)的房間在離開陽角1米左右,,即在樓板的分離式配筋的負彎矩筋以及角部放射筋未端或外側發生45度左右的樓地面斜角裂縫,此通病在現澆樓板的任何一種類型的建筑中都普遍存在,。其原因主要是砼的收縮特性和溫差雙重作用所引起的,,并且愈靠近屋面處的樓層裂縫往往愈大。從設計角度看,,現行設計規范側重于按強度考慮,,未充分按溫差和混凝土收縮特性等多種因素作綜合考慮,配筋量因而達不到要求,。而房屋的四周陽角由于受到縱,、橫
我們工地用的商品砼,已經連續兩次在澆筑完成1-3小時就出現裂縫,。用現場幫扎的扎絲能入深度1.5厘米,,有知道的原因所在和預防方法的兄弟么?
1. 7層磚混樓,, 兩個單元(每個單元2戶,,每層共4戶),其中第2層的第3戶有兩塊樓板在跨中出現裂縫,。2. 樓板尺寸:3600x5400及4200x5400(中間相隔一跨),,整層采用現澆板(連續雙向板),現澆樓板厚設計100mm(C25)(帖69#后補充說明: 查看施工圖后更正:3600跨板厚100mm,,4200跨板厚120mm,。基礎采用筏板,樓房總尺寸12mx43m),。樓板上部尚未做抹面,。3. 1) 根據施工方介紹,圖一中粗線代表樓板內預埋電線管位置,。 2) 圖二中粗線代表裂縫位置,,裂縫沿樓板上下貫通,兩端基本延伸至墻邊,。 3) 剖面A-A為裂縫示意圖,,根據目測,裂縫在樓板頂部估計約為0.3~0.4mm左右(比較明顯),樓板下部估計約為0.1~0.2mm左右(不太明顯),。4. 樓板開裂原因大致應從:設計單位,,施工單位,用戶 三方面進行分
最近做一個大面積商業,大概是100米X100米,,不設伸縮縫,,井字梁布置,板跨3米,,請問一個問題,,樓板取多少為宜?是不是樓板取得越薄,,裂縫就越容易產生,?
四、內地市場商砼的現狀 1.使用人工砂,,人工砂與河砂相比,,它的石粉含量和含泥量都比河砂大,為了最求利益最大化,,減少水泥量,,采用大粉煤灰摻量,等于是人為的加大了商砼的石粉和含泥量,,降低了商砼的強度,,為了使砼強度達標,摻減水劑,,減小水灰比,,降低商砼的孔隙率,提高密實度,,但是這樣的小的水泥量,,實質就是偷工減料,用粉煤灰代替水泥,,和小廠水泥沒什么兩樣,,不過是高科技的造假,結果是商砼的抗裂性能不行,,柱,、墻、梁的商砼,,因模板的保水作用,,在一定的情況下替商砼掩蓋了不足,,但在樓板中,這中不足被揭露的無遺,,在初凝前后,,由于商砼的抗裂性能不達標,出現大面積的結構性貫通裂縫,,使用薄膜養護,,起到保水的作用,也不過是商砼的遮羞布,,治標不治本,,沒有了可見裂縫,但沒有解決商砼的抗裂強度不足的問題,。 2.內地的商砼與沿海商砼相比,,每立方商砼減少水泥50kg左右,多摻粉煤灰5%,,使用含泥量和石粉含量大的人工砂.沿海的商砼使用性能好,不用薄膜養護,,與常規施工一樣,,既方便又環保,商砼的碳化深度小,,耐久性好,。 3.現行的施工驗收規范砼的養護有澆水養護、薄膜養護,、噴塑養護等,,具體規定是:混凝土澆筑
多層(共7層),地基處多石山,,地基應該比較實,。此套件設計圖客廳寬410cm,長810cm,,建好后室內寬395cm,,長785cm。 裝模布徑的時候我去看了一眼,,客廳沿短邊(寬)應該是10mm的螺紋鋼150mm間距,,長邊是8mm圓鋼150mm間距,隔壁的臥室縱橫都是8mm圓鋼150mm間距?,F(xiàn)在沿墻根與樓板間出現裂縫,,大多數裂縫都處在墻與樓板的交匯處,部分裂縫走歪了,,也在離墻200mm以內,。3,、4、5樓裂縫都處在相同位置,,6,、7樓暫未發現裂縫,1樓為車庫,,2樓未發現裂縫,。裂縫都是外寬內小,樓板底部由于抹了約10mm的水泥砂漿(裝修前底層,,統一抹的,。)未發現裂縫。從裂縫中倒水,,樓下不會很快看到水印,。開發商召集設計,監理,,建設,,質檢等單位,但是沒帶任何設備,,只是質檢員在樓板用腳跺了兩下,,然后匆匆下來,然后說是施工時上材料過早,,未達到設計強度負載不足造成的,。設計院建議用環氧樹脂灌縫,貼碳纖維布,。當時寫了紙條,,并蓋了章。給開發商打了無數次電話,,1個月開發商用水泥漿刷了一次,,業主不同意,又過了半個月,,開發商弄了環氧樹脂胡
前言最近,,在有關工程質量問題的新聞報道中,,“住宅樓澆樓板裂縫問題”成為居民住宅質量投拆熱點。在處理投訴中,,我們發現大部分裂縫表現為:表面龜裂,,縱向、橫向裂縫以及斜向裂縫,。雖然,,這些裂縫一般被認為對實際使用無多大危害,,但在實際施工中仍有必要對其進行有效控制。特別是避免有害裂縫的產生,。本文主要從施工操作方面來剖析裂縫的成因,,探討施工中具體的防治措施。一,、裂縫產生的原因1,、混凝土水灰比、塌落度過大,,或使用過量粉砂混凝上強度值對水灰比的變化十分敏感,,基本上是水和水泥計量變動對強度影響的疊加。因此,,水,、水泥、外滲混合材料外加劑溶液的計量偏差,,將直接影響混凝土的強度,。而采用含泥量大的粉砂配制的混凝土收縮大,抗拉強度低,,容易因塑性收縮而產生裂縫,,泵送砼為了滿足泵送條件:坍落度大,流動性好,,易產生局部粗骨料少,、砂漿多的現象,,此時,,砼脫水干縮時,就會產生表面裂縫,?;炷潦┕み^(guò)程中過分振搗,模板,、墊層過于干燥混凝土澆筑振搗后,,粗骨料沉落擠出水分、空氣,,表面呈現泌水而形成豎向體積縮小沉落,,造成表面砂漿層,它比下層混凝土有較大的干縮性能,,待水分蒸發后
我們這里是7月14號澆筑的二層樓面混凝土,,白天氣溫最高達38度,太陽直射厲害,,估計表面溫度可能達到了50度,。但是澆筑完后我們專人養護,,基本上沒停過澆水。頭兩天樓板沒事,,第三天開始,,發現開始出現裂縫,而且現在變成下面的圖片的樣子,。 我想了蠻久,,不知道什么原因,求各位大蝦指教,。 請問是否可能是商品混凝土配比的原因,? 混凝土配比為 水泥:水:砂:石:粉煤灰:礦粉:外加劑=1:0.53:2.06:2.81:0.15:0.22:0.02 水膠比0.38 外加劑為緩凝高效減水劑FAC-6(北京瑞迪斯) 我特意做了復檢,復檢結果他們的材料是合格的,。
淺談樓板裂縫的原因及防治方法 最近,,在有關工程質量問題的新聞報道中,“住宅樓澆樓板裂縫問題”成為居民住宅質量投拆熱點,。在處理投訴中,,我們發現大部分裂縫表現為:表面龜裂,縱向,、橫向裂縫以及斜向裂縫,。雖然,這些裂縫一般被認為對實際使用無多大危害,,但在實際施工中仍有必要對其進行有效控制,。特別是避免有害裂縫的產生。本文主要從施工操作方面來剖析裂縫的成因,,探討施工中具體的防治措施,。一、裂縫產生的原因1,、混凝土水灰比,、塌落度過大,或使用過量粉砂 混凝上強度值對水灰比的變化十分敏感,,基本上是水和水泥計量變動對強度影響的疊加,。因此,水,、水泥,、外滲混合材料外加劑溶液的計量偏差,將直接影響混凝土的強度,。而采用含泥量大的粉砂配制的混凝土收縮大,,抗拉強度低,容易因塑性收縮而產生裂縫,,泵送砼為了滿足泵送條件:坍落度大,,流動性好,,易產生局部粗骨料少、砂漿多
現澆樓板與梁頂兩側出現裂縫,,個人認為是混凝土塌落度較大引起的,。。請教各位專家指明其可能的原因及相應的處理方法,。謝謝大家,。。
樓板裂縫怎么辦
樓板裂縫怎么辦專題,,為您提供樓板裂縫怎么辦相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與樓板裂縫怎么辦 相關的專業交流討論,更多樓板裂縫怎么辦相關內容請?jiān)L問