  • 主體結構中的廚房,、衛生間要做閉水試驗嗎?

    本帖最后由 一介書生第二 于 2014-2-21 23:04 編輯 由于我們公司合同中防水是甲方自己拿去做的,,現在他們要求在防水施工前,對所有樓層的廚房、衛生間進行閉水試驗,,請問這個有相關的規定嗎,?

  • 廚房衛生間排水立管要做閉水試驗嗎,?

    我這用的PVC的成品套管,,如果做閉水試驗的話水會從套管邊緣出來,這樣就沒法做了,,還是說立管不用做閉水實驗,?

  • 監理要求我們做閉水試驗,怎么辦

    監理要求高層每層衛生間都要做閉水試驗。叫我們拿發案,。我們以前都是做的通水試驗,。請大家幫我想?辦法。謝謝

  • 美式箱變需要做哪些試驗

    本帖最后由 苦逼電氣工 于 2016-11-9 16:04 編輯 現有美式箱變兩臺630KVA 800KVA 情況一:630KVA箱變在運行過程中,,低壓側進線開關上端,,由于電線原因?qū)е露搪罚ù司€為10平方浪涌開關線,線路老化破皮短路),,給二次通電試驗,,低壓進線開關能正常電動分合閘,用戶電源接在低壓出線側臨時電在用,。 用戶要求我們對變壓器和高壓開關做耐壓試驗 情況二:800KVA箱變放了6年一只沒用也沒送電,,之前都是正常,無明顯受潮跡象,,用戶要求對內部做試驗以前沒有做過美式箱變,,都結構不了解,對于常規箱變內的高壓電纜,,高壓開關,,變壓器試驗都比較了解,現在有幾個問題請教下各位

  • 這種情況下的閉水試驗怎么做,?

    各位:請教一個問題,80米高的高層住宅,,有兩個衛生間背靠背,,設計時僅在公共衛生間設置排水立管,管材選用柔性接口排水鑄鐵管,,為了提高排水量,,設置專用通氣立管,但按照常規,,僅在排水立管上每隔一層設置一個立管檢查口,,專用通氣立管上不設立管檢查口,,專用通氣立管和排水立管每隔一層設一個結合通氣管連接。大家知道,,常規情況下,,作閉水試驗時利用立管檢查口,但現在排水立管和專用通氣立管之間有結合通氣管連接,,專用通氣立管上無立管檢查口,,誰就會順著專用通氣立管流走,無法作閉水試驗,。請問該怎么辦,?

  • 如何用堵水氣囊做閉水試驗

    管道閉水試驗施工方法:(1)準備:先將管道堵水氣囊充氣裝置的配件進行組合,作工具試漏檢查,。將堵水氣囊置于盛滿水的水桶中并按住,用氣筒向堵水氣囊充氣,,檢查氣囊,、膠管及接口是否漏氣,壓力表有無指示,。(2)用卷尺測量由立管檢查口至樓層下方最低橫支管的垂直距離并加長500㎜(長約2m),,記住此長度并將此長度標示在堵水氣囊與堵水氣囊連接的膠管上,作出記號,,以控制堵水氣囊插入立管的深度,。(3)打開立管檢查口,將堵水氣囊從此口慢慢向下送入至所需長度,,然后對堵水氣囊充氣,,觀察壓力表值,指針上升至0.08~0.1MPa為宜,,使堵水氣囊與管內壁緊密接觸屯水不漏為度,。若檢查口設計為隔一層裝一個,則立管未設檢查口的樓層管道注水試驗,,應將堵水氣囊從下層立管的檢查口向上送入約0.5m,,操作人員在下層充氣,上層灌水,。注意,,堵水氣囊要避免放在立管管件接頭處,因為該處內壁有接縫,,影響堵水嚴密性,。對于鑄鐵排水管,要求清砂干凈,,內壁平整,,不允許有毛刺,否則會影響堵水密封性,甚至刺破氣囊,。(4)

  • 餐廳大廚房需要做采暖嗎?

    請教各路高手,,如果需要做的話,,那室內設計溫度多少?餐廳的食庫及消毒間呢,?大概位置是在河北省南部地區[ 本帖最后由 lewsiden 于 2009-4-7 17:10 編輯 ]

  • 誰知道電梯試驗塔要做消防嗎?

    最近有一電梯試驗塔工程,單層建筑面積60平方,共15層,總高度80米,請各路高手指教,1 要做消防嗎?2 假如要做用什么規范?

  • 電力電纜施工需要做哪些試驗

    有個問題比較困惑,,現在的電力電纜比如6KV的交聯電纜施工完以后,具體到底需要做哪些試驗,?直流耐壓,?絕緣?泄漏電流,?交流耐壓,?還是別的什么,參照哪些標準,,國標,?電力標準?還是其他不同的行業標準呢?有了解給詳細解答解答[ 本帖最后由 shijian1981 于 2011-2-12 10:54 編輯 ]

  • 為什么新變壓器投運前要做沖擊試驗

    1,、變壓器原理: 利用電磁感應原理,,把一種交流電壓和電流轉換成相同頻率的的另一種或幾種交流電壓和電流,是一種靜止的電器,。  2,、作用: 僅改變交流電的電壓,進行能量的傳遞,,而不能產生能量,,遵守能量轉換和守恒原理。  3,、分類: 按相數:?jiǎn)蜗?、三相?按繞組數目:雙繞組、三繞組,; 按冷卻介質:油浸式(自冷,、風冷、水冷,、強迫油循環及導向風冷或水冷),、干式; 型號:SFP9 -160000/220W3 S:三相,; F:油浸風冷,; P:強迫油循環 ,; 9:設計序號 160000:額定容量,KVA,; 220:電壓等級,,KV; W3:特殊使用環境代號,; 啟備變:SFZ9 -20000/110W3 Z:有載調壓,; 低壓干式:SCB10-1600/15.75 SC:三相固體成型(環氧

  • 請問市政雨水做不做閉水試驗,?

    GB50268-2008給予排水施工質量驗收規范中規定,,無壓管道要做嚴密性試驗,2010版埋地排水塑料管技術規程規定污水和雨污合流做閉水,;請問市政雨水做不做閉水試驗,?

  • 排水管需要做水壓試驗嗎?

    排水管需要做水壓試驗嗎,?

    在03版浙江安裝定額中,關于承插鑄鐵排水管的工作內容中,,最后一項是“水壓試驗”但我查了《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》和《給水排水管道工程施工及驗收規范》都沒有找到關于鑄鐵排水管需要做水壓試驗的規定,,請問水友們,這個是怎么解釋???附:工作內容:切管、管道及關鍵安裝,、調制接口材料,、接口養護、水壓試驗

  • 通風系統的管道是否需要做漏風試驗,?

    通風系統的管道是否需要做漏風試驗,?

    通風空調系統的風道,,規范要求中、高壓風道要做漏風試驗,。施工時一般做漏光試驗,,可是一般單位做不了漏風試驗,。

  • 箱變投入運行前要做哪些預防性試驗

    緊急求助。如題,,哪位前輩知道,,請指點。不勝感激,。

  • 【施工問答】有關于廚房和陽臺如何做蓄水試驗解析

    【施工問答】有關于廚房和陽臺如何做蓄水試驗解析

    背景是這樣的:協助物業交房,,有業主問了這個問題,你們這陽臺這水管漏不漏啊,,你們這廚房有沒有做蓄水試驗啊……慚愧,,我知道衛生間必須做蓄水試驗,madan,,廚房和陽臺怎么做蓄水試驗,? 于是我開始查規范,建筑地面工程施工質量驗收規范,,4.9.3條,、4.10.7條、4.10.11條,、4.10.13條,;其中明確的是:廁浴間和有防水要求的…… 接下來,我查圖紙 沒有明確提到陽臺

  • 工程上空調冷媒管安裝后要做哪些試驗?

    工程上空調冷媒管安裝后要做哪些試驗? 壓力試驗還是氣密性試驗?壓力值是多少?是否還需要做真空試驗?具體要怎么做呢?規范上好象沒有太具體的操作方法和說明.謝謝各位網友討論解答^_^

  • 什么樣的管道需要做通水試驗,?具體怎么做?

    什么樣的管道需要做通水試驗,?具體怎么做,?這個問題一直都在困擾我,不知道給水管做還是排水管做,,具體試驗怎么做法,,往高手指點。