5.25*5.4的客——圖中黑色部分。怎樣確定樓板厚度及配筋
一般厚度是多少,?保護層厚度呢,?我看PKPM默認100和15可是我記得好象保護層應該是20左右啊還有哪本規范可以查到?謝謝了
pkpm中的生成樓板,,生成的樓板是由主梁和墻圍成的房間。如下圖。那么估算樓板的跨度是否按主梁和墻圍成的空間,,還是按主梁、次梁,、墻圍成的空間,?
最近做一個大面積商業,,大概是100米X100米,不設伸縮縫,,井字梁布置,,板跨3米,請問一個問題,,樓板取多少為宜,?是不是樓板取得越薄,裂縫就越容易產生,?
對于板厚不同及板厚為0和板厚開洞的問題,,現在有些同行搞的不是很清楚,我的一個總工也沒搞明白,,為了弄清楚這個問題我專門建了一個模型,,驗證PKPM中對于板厚設置對其結構剛度的影響。平面圖如下,,共建了4層:分別將板厚設置為200厚,、100厚,,0厚和全房間開洞,其結果如下板厚200 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 0.2830 92.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.2830 2.53 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.2683 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 Floor No. 1 Tower No. 1 RJX = 3.5511E+05(kN/m) RJY = 3.5511E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)板厚100 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭
由于底框結構中上下兩部分側移剛度不同,故轉換層樓板的設計非常重要,因該層的水平地震剪力是通過樓板在框架剪力墻中分配傳遞的,這就要求此轉換層樓板有足夠的抵抗此處水平地震剪力的能力,但大家在設計該轉換層樓板時,經常預估樓板厚度,無科學依據,下面是根據GB50011-2001及GB50010-2002推算一個計算轉換層樓板厚度的計算公式,供大家設計時參考.對于一層底框:t0=9.4n1 amax (G1/G+n-1)Lq/fc 公式中: t0----轉換層樓板的最小有效厚度,n1-----底層的縱橫向地震剪力增大系數,在1.2--1.5范圍內選用,amax----水平地震影響系數最大值,見規范GB50011-2002表5.1.4-1,G1----一層底框中底層重力荷載代表值,G----標準層重力荷載代表值, n-----房屋的層數,L-----房屋的總長度,q-----標準層單位面積重力荷載代表值,fc----混凝土軸心抗壓強度設計值.注:本公式是按底部剪力法計算水平地震作用的,并根
這段時間,,在瀏覽網頁的時候,經常遇到國內的一些業主上網反饋說,,自己的商品房樓板厚度不夠 網絡上也凸顯了許多“樓薄薄”和“7厘米”“5.3厘米”的案例 我們作為施工人員,,在日常做好監督管理的過程中, 如果遇到了這類的樓板厚度不夠,,我們該如何處理呢?首先先謝謝大家都參加這個討論,,謝謝您的支持
目前,一般工程在結構設計總說明中都會對樓板要求起拱,,起拱高度為跨度的1‰~3‰,,如果某樓板跨度為6m,那么起拱的高度為6mm~18mm,。那么這樣,,問題就來了,對于樓板的中間部位,,樓板的界面尺寸如何保證,,一般工人施工時,都是拉線找平,,樓板中間部位的截面尺寸就會減少6~18mm,。大家發表一下看法吧!
圖中黑色部分為客廳,,5.25*5.4怎樣確定樓板厚度及配筋?
我是做給排水的,因為涉及到標注管道標高,,所以要從結構圖紙中查出梁高和板厚,,我從圖紙中只看出了梁的寬高,,有些樓板厚度直接寫在結構圖中倒好說,但是沒寫的卻不知道如何從圖紙中查出,,還請結構專業的朋友指點,,謝謝了!
有一長方體鋼制容器,,4400x2200x2415,,材料是0cr17ni12mo2,介質是高錳酸鉀和氫氧化鈉,,設計溫度為90度,,計算側板和底板的壁厚,求各位大神解救?。≡趺从?jì)算壁板的撓度,?,??
1.一般性的板 1)《混規》8.5.1條對縱向受力鋼筋的最小配筋率有規定,,當采用強度等級400MPa、500MPa的鋼筋時,,其最小配筋百分率為0.15和45ft/fy中的較大值,。對板常用c30混凝土,三級鋼,,所以此條規定的最小配筋率為0.179%,;
在住宅的現澆鋼筋混凝土樓板施工過程中,為控制好樓板厚度和負彎矩筋的位置,,我們采取了以下措施,,取得了較好的效果。 針對施工圖紙統計出一個單元各個房間的尺寸,,然后根據尺寸進行鐵凳(見下圖)的焊接,。首先用20mm×40mm的方管或者DN15的圓管進行焊接,在各個支撐腿上焊上長60mm,、直徑10mm的圓鋼,,使之成十字型,高度為混凝土樓板上平,,用來控制樓板混凝土的厚度,。然后制作專用掛鉤,,采用直徑10mm的圓鋼制作,上部掛在鐵凳上,,下部勾住負彎矩筋,,掛鉤下部角度為70度,用來控制負彎矩筋的位置,。 在施工過程中,,將鐵凳分別吊裝到相應的房間,用專用掛鉤按500mm的間距將負彎矩鋼筋吊起,,在鐵凳上鋪上木板,,以便于工人站在板上進行操作,混凝土的厚度以支撐腿上的鋼筋標記為準,。在樓板混凝土澆筑完畢后,,用平直的鋁尺或木桿刮平,在混凝土初凝前將掛鉤拔出,,將鐵凳吊起,,沖洗干凈后以備下次使用。 采用此措施的優點在于:(1)盡管焊接鐵凳耗用了一些鋼材,,但節省了傳統使用的馬凳,,并可以重復利用;(2)有效控制了樓板混凝土的厚度,,防止了負彎矩鋼筋的下移及位移,;(3)如果采用竹膠板支模,而又采用傳
本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-18 11:20 編輯 趙老師,,您好,,我項目有塊樓板厚度為2900mm,pkpm/品茗等軟件都無法計算,,請問采用什么軟件可以計算模板支撐架,。
前幾天看到詢問關于“樓承板組合樓板的計算”的內容,本人倒是計算過,,自覺還蠻認真的,,發來給大家看看,以期拋磚引玉。本人以前基本不發帖,,如不符規矩,,請諒解,刪了就是
如題。請教下 計算厚度是取 壓型鋼板的波峰的頂?shù)交炷另數牟糠? (即不考慮波谷內的混凝土參與受力)
樓板厚度怎么計算
樓板厚度怎么計算專題,為您提供樓板厚度怎么計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與樓板厚度怎么計算 相關的專業交流討論,,更多樓板厚度怎么計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題