  • 關于無壓管道的閉水試驗問題

    《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088  條文9.1.11(強條)污水,、雨污水合流管道及濕陷土,、膨脹土、流砂地區的雨水管道,,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行,。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下,!

  • 綜保裝置的試驗報告怎么出?

    1.做綜保試驗時,,試驗儀器輸出的電流要比綜保采樣大一些,,那么報告上面的動作電流應該寫儀器的輸出電流還是綜保采樣的電流?2.如果一項定值是10A的話 綜保會在9.98或者9.99動作么,?

  • 這樣的型式試驗報告有效嗎?

    采購一批KYN28-12 1250中置柜,,對方提供的是1998年的KYN()--10Z/T1000-31.5型式試驗報告,,這樣的型式報告有效嗎?請高手賜教,,謝謝,!

  • 關于TLP521-1的光耦的導通的試驗報告

    3.5v~24v 認為是高電平,0v~1.5v認為是低電平1,、0v~1.5v認為是低電平,,利用串接一個二極管1N4001的壓降0.7V+光耦的LED的壓降,吃掉1.4V左右,;2,、24V是最高電壓,不能在最高電壓的時候,,光耦通過的電流太大,;所以選用2K的電阻;光耦工作在大概10mA的電流,,可以保證穩定可靠工作n年以上,;3,、3.5V以上是高電平,,為了盡快進入光敏三極管的飽和區,,要把光耦的光敏三極管的上拉電阻加大;因此選用10K,;同時要考慮到ctr最小為50%,;1、發光管端:實驗室電源(0~24V)->2K->1N4001->TLP521-1(1)->TLP521-1(2)-gnd12,、光敏三極管:實驗室電源(DC5V)->10K->TLP521-1(4)->TLP521-1(3)-gnd23,、萬用表直流電壓擋20V萬用表+ -> TLP521-1(4)萬用表- -> TLP521-1(3)試驗結果輸入電源 萬

  • 變壓器附件部分試驗報告

    氣體繼電器與壓力釋放閥試驗報告

  • 有誰見過如此牛的試驗報告,?!

    康師傅歷時一年,,編寫了一個非常好的試驗報告,請各位審查!

  • 關于微機綜保試驗報告的問題,,請教專家

    樓主、各位專家:我單位設有35kV站所一個和10kV 4個,,全部采用微機綜合保護裝置,。系統剛開始逐漸送電,但我發現施工單位的微機綜合試驗報告太簡單,,簡直就是應付了事:把設計院下發的定值表原封不動的翻版一份,,然后蓋上施工單位的公章就算是微機綜合試驗報告。我廠上百面高壓柜,,2~3張表格就作為微機綜合試驗報告,,施工單位就這么在應付。 我想請教各位我該如何做,,有沒有國家相關標準規范對微機綜合試驗報告的內容進行相關約束,?謝謝!很著急,。Email:[email protected]

  • 在線求助 HDPE 管道閉水試驗

    小弟 最近做一個雨水管道管材HDPE 管徑范圍D400- D1500由于現場晝夜溫差大 HDPE管道對檢查井接口處 產生熱脹冷縮 拉扯中介層現場提出要求 取消閉水試驗根據GB50268-97《給水排水管道工程施工及驗收規范》10.3.1“污水,、雨污水合流及濕陷土、膨脹土地區的雨水管道,,回填土前應采用閉水法進行嚴密性試驗,。”目前工地是雨水單獨排放,,土質為三類土(堅土),。能否取消閉水試驗,小弟拿不準,,再線等幫助謝謝

  • 請教個基本問題,,關于焊接試驗報告

    一個普通的鋼筋焊接檢測報告HRB335 18極限強度(MPA)495 斷裂位置(mm)23 斷裂特性 延性這個焊接怎么看和不合格啊,?有沒有具體的標準和規范,?如果不合格?多少是合格的,?請各位大牛指教啊

  • 無壓力管道HDPE管的閉水試驗

    有幾個問題想問一下,?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗,? 2,。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,,但是施工現場如何精確測量,?我是在井口邊作一記號,用尺量至水面高度,,如果水面下降就用量筒補水,,但是人的視角有誤差,而且尺子測量也不準,,1mm的液面下降怎么測出來,? 3。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎,? 小弟剛剛作這個閉水試驗,,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,,還盼解答,。

  • 管道閉水試驗氣囊如何操作?怎么樣才是試驗合格,?

    管道閉水試驗氣囊采用優質復合橡膠與高分子材料經高溫硫化工藝制成的一種彈性大,、抗老化、耐磨性好,、密封嚴密的管道閉水試驗的用橡膠產品,,它可在不同管徑、不同平面和不同位置上快速阻斷水流,,是地下管道進行輸排水和淤污治理的理想工具,。 管道閉水試驗氣囊的操作所需條件及操作步驟: 在具備了閉水條件后,即可進行管道閉水試驗,。試驗從上游往下游分段進行,,上 游實驗完畢后,可往下游充水,,倒段試驗以節約用水,。試驗各階段說明如下: 1)注水浸泡:閉水試驗的水位,,應為試驗段上游管內頂以上2米,將水灌至接近 上游井口高度,。注水過程應檢查管堵,、管道、井身,,無漏水和嚴重滲水,,在浸泡 管和井1~2天進行閉水試驗,; 2)閉水試驗:將水灌至規定的水位,,開始記錄,對滲水量的測定時間,,不少于 30分鐘,,根據井內水面的下降值計算滲水量,滲水量不超過規定的允許滲水量即 為合格,。 3)試驗滲水量計算:滲水量試驗時間30分鐘時,,每km管道每晝夜滲水量為Q= (48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的滲水量,,q---閉水管道30分鐘的 滲水量L---閉水管段長

  • 高,、低壓柜型式試驗報告怎么看,?

    我是成套廠新手,最近看到單位的高,、低壓柜型式試驗報告,,但看不懂。請高人指點,。每一項合格還是不合格,,怎么判斷?有沒有介紹這方面知識的書籍,?

  • 求U型螺栓合格證或試驗報告

    現在偶做了一小鋼結構工程,是車間燈具吊架,做完了,甲方主管工程師提出一定要U型螺栓的合格證或試驗報告,暈,這自己加工的U型號螺栓合格證去那要啊,且以前都不用..承載點重量又不大.......現在工程急要驗收....求大家幫找一份U型螺栓合格證,或試驗報告...!!~~.

  • 急求U型螺栓合格證或試驗報告~~

    現在偶做了一小鋼結構工程,是車間燈具吊架,做完了,甲方主管工程師提出一定要U型螺栓的合格證或試驗報告,暈,這自己加工的U型號螺栓合格證去那要啊,且以前都不用..承載點重量又不大.......現在工程急要驗收....求大家幫找一份U型螺栓合格證,或試驗報告...!!~~.

  • 急急急?。,?!排水管道的閉水試驗

    閉水試驗的時候帶井試驗,,如果坡度比較大,,下游可能檢查井是滿水的,,這樣的話240的磚墻承受5米多的水,能承受的了么,?會不會跨?。??

  • vba公路土工試驗報告自動計算版()

    本人親自在高速公路上制作的 土工·1 套表,。qq:690257426

  • 施耐德或ABB開關設備出廠試驗報告

    各位同行,勞煩誰有施耐德或ABB開關設備出廠試驗報告,,12kV或24kV的。發我一份哇~感激不盡 ?。?! [email protected] 我不知道 怎么給你加分,。誰要是給了,,我會想辦法給你們加分的。

  • 室外污水管道的閉水試驗及要求與做法

    室外污水管道的閉水試驗及要求與做法

    閉水試驗主要是檢測已施工完畢的污水管道其接口與管材密閉的程度,以單位滲水量計算,。 對排放生活污水系統可抽段檢測;對排放有害有毒的工業廢污水系統應逐段進行檢測;對雨水系統可不做檢測;如采用雨污合流制的系統應按污水系統要求抽段檢測,。 閉水試驗操作程序及要求: (1)首先將被檢測管段按如圖1一76所示連接,架好試驗水箱和連接水源及其管道,。當被試驗管段為金屬管材時可采用鋼制堵板,,如為非金屬管可采用砌磚封堵。1---76 (2)試驗水箱的架設高度當被檢測管道置于干燥上壤內時,,其水箱試驗水位應高出該管段上游檢查井的管頂以上4m來進行滲水量測試,。 (3)當采用非金屬管材時,宜在充水浸泡24h后再進行滲水量