本人不久前設計了一個容量為3臺1.4mw的鍋爐房,,在選擇水泵是根據溫差25度選擇水泵為流量:50m3/h,楊程32m,功率為7.5kw,。其他樓距鍋爐房的位置不超過100米,,但是實際運行中發現司爐工在燒鍋爐時按65/50的燒,怎么也燒不到25度溫差,,導致水泵的流量偏大,,楊程減小。請高手分析一下,,這個如果處理呢
第一次做一個鍋爐房的設計,,想請教一下鍋爐房循環水泵的選取應該根據鍋爐的供熱量來選,還是根據熱網的熱負荷來選呢,。鍋爐房的鍋爐臺數在選擇時就已經比熱網的熱負荷大了,,現在在按這個鍋爐的供熱量來選,那選的水泵不是更大了,?還有這個鍋爐房的水泵的臺數如何確定,一般是一臺鍋爐選一臺循環水泵嗎,?但規范上是按熱負荷選取循環水泵的,。請高手指教,在線等,。
新手,,想咨詢一下鍋爐房的循環水量是根據計算出來的最大熱負荷計算,還是根據所選的熱水鍋爐的額定熱功率,。如計算熱負荷0.5MV,,選0.7MV的鍋爐。 G=860×Q/Δt ,,Q選哪個,?
有一鍋爐循環系統:選用25噸,,50米揚程的泵兩臺,,兩臺泵運行時,為什么打出去的壓力會不一樣?一個是3.5公斤,,一個是4.0公斤,,兩臺泵換一個位置也還是一樣。
各位版友,,請教問題~關于開式循環水冷卻水加藥系統中設計遇到的幾個很糾結的問題,,煩請懂的人幫忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根據《GB50050-2007工業循環水設計規范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,,在一個正常運行的循環水系統中,,補水閥與排污閥均會打開,并保持一定的流量,,以使系統內符合某個固定的濃縮倍率值,,如這個值是3.5,同時,,緩蝕,、阻垢加藥流量(連續加藥)也會保持一個定值,但由于蒸發損失水量的波動如增大,,將導致系統內水量不斷減小,,含鹽量不斷增加,濃縮倍率發生波動變成了4.5(由電導率表測控),,則此時,,設備控制系統會根據測得的蒸發水量來重新計算出補水閥和排污閥流量,以重新調整閥門開度,,經過一段時間,,濃縮倍率將被重新調整到3.5的位置,同
我們用河水經凈化處理后作為循環用水,,但是由于我們這的河水含鹽量偏高,導致循環水中氯離子超標,,不知有什么辦法可以解決,,或者做這方面工作的朋友可以交流一下。
誰知道一般循環水的流速一般多少?流量60立方米/小時,!那位大俠有這方面的資料沒,,發給我看看,,[email protected].小弟非常感謝
本人初次搞設計,,不明白的事情太多的,,有些問題想在這里請教各位大俠們,懇請大家幫人???wèn)題是:循環冷卻塔的水池的大小,,深淺等根據什么來設計,如何確定大???和哪些因素有關?
有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐?,F(xiàn)供熱面積23萬平米,。預計今年新增9。4萬平米,。遠期總面積計40萬平米?,F(xiàn)有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎,?新增的循環泵怎么選???具了解回水溫度在40-50度之間
求助:如果知道進水的堿度及硬度,,也知道循環水的濃縮倍數,,怎么確定濃縮后水質的堿度及硬度,在沒有達到溶解鹽的析出濃度前,,循環水的堿度及硬度是否就是簡單的進水堿度及硬度與濃縮倍數的簡單相乘呢,?
循環水濃縮倍數怎么計算,?希望好心人給詳細說說如何計算和濃縮倍數的高低對整個管道系統的影響,。謝謝,最好帶上參數:hug:
哪位大俠知道燃煤鍋爐房一次水循環水量的選擇啊,?比如40T的鍋爐房寒冷季供回水溫為95/65,,有沒有估算值,怎么估算???
地源熱泵系統有夏天制冷、冬天制熱兩種工況,,目前設計的是在地源側與空調側各有一套循環水泵組,,他們通過閥門的切換實現冬夏工況的轉換,現在的問題是這兩組的水泵都是定頻水泵,,而冬夏季兩種工況的機組的地源側與空調側的額定流量有差異,,需不需要把定頻泵改為變頻泵?
現在有一條工業的生產線上需要兩個循環水池 一冷一熱,,就是冷水從從冷水池出來給設備冷卻 設備出來的熱水在打到熱水池 再由泵打上冷卻塔 求問這兩個水池的容積怎么確定 都是按循環量的1/3設計嗎?
圖紙簡介: 高爐密閉循環水工藝流程圖,,包括高爐冷卻壁,、蛇形管、爐底,、風口等軟化水密閉循環冷卻 投稿網友: l38388890 上傳時間: 2013-07-15
論文摘要:采暖循環水系統存在的主要問題是換熱設備的結垢影響換熱效率,;系統管網的腐蝕以及腐蝕造成的水質二次污染,管網末端散熱器鐵垢沉積,、堵塞,,影響散熱的問題。 論文關鍵詞:采暖 循環水系統 一,、暖氣供水質量要求 熱水熱力網(熱電廠區域,、鍋爐房或間供系統)懸浮物≤5mg/L總硬度≤60mg/L(CaCO3)溶解氧≤0.1mg/L含油量≤2mg/LpH值(25℃):7~12 其它指標應符合《生活飲用水衛生標準》GB5749-85,當系統有不銹鋼,、銅,,鋁等Cl-含量不高于25mg/L;當系統中無鋼制散熱器時,可不除氧,;當采用加藥處理時補水水質標準:pH值:7~12懸浮物≤20mg/L總硬度≤600mg/L含油量≤2mg/L集中供暖執行城市熱力網設計規范CJJ34—2002或執行HG/T3729—2004標準,。
RT,,最近發現循環水池上面泡沫比較豐富,,不知道是怎么回事,平常循環水加藥主要是緩蝕劑,、殺菌劑等,,懷疑是添加藥品的作用,請教各位,,共同討論一下,。。,。
最近一段時間PH一直很高基本上在9.5-9.6。10天前,,為了降低PH值,,添加了4桶稀硫酸(濃度在10%),結果PH未降,濃縮倍數,,電導率反而降低了,,濃縮倍數6.0降至3.5,電導率4500降至3000以下目前堿度在850左右,,總硬度在100左右
一,、控制柜的維護:1)維持室內通風、干燥,。2)定期檢查控制柜以否有電源指示,,電壓是否為380V。3)定期停電檢查控制柜內元件是否正常,,導線是否松動,。4)定期檢查管道是否漏氣、漏水,。二,、水泵的維護:1)進口管道必須充滿液體,,禁止泵在氣濁狀態下長期運行,。2)定時檢查電機電流值,不得超過電機額定電流,。3)泵進行長期運行后,,由于機械磨損,,使機組噪音及震動大時,應停車檢查,,必要時可更換易損零件及軸承,,機組大維修一般為一年。4)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒,。嚴禁機械密封干磨情況下工作,。5)啟動前應盤動泵幾圈,以免突然啟動造成石墨斷裂損壞,。密封泄漏量允許差3滴/分,,否則應檢查。
現在有一個項目,,想要將雨水處理回用于循環水系統和生產用水系統,,工藝流程該怎么確定,占地規模和費用大概為多少,,處理水量為1930m3/d,。需不需要上消毒和膜處理。如果需要上膜處理,,牽扯的費用就會比較高了,,在總包項目中,我覺得就不夠經濟了,。因為是涉外項目,,合同里并沒有包含這部分內容,屬于錦上添花的工程,,如果不夠經濟,,我的想法是暫緩。 大家有什么想法嗎,,可以談談看?謝謝大家了,!
鍋爐循環水
鍋爐循環水專題,為您提供鍋爐循環水相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與鍋爐循環水 相關的專業交流討論,,更多鍋爐循環水相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題