污水廠水池構筑物等閉水試驗1)水源接觸池閉水試驗,共用水量1600m3,,水源來自廠區上水管線,,利用上水消火栓井,采用臨時管線將上水輸送至接觸池頂板,,通過檢修孔注入接觸池內部,,當上水壓力不能滿足接觸池閉水水位的需要,在接觸池外側加設水泵,,將試驗用水標高達到試驗水位標高,。2)充水 ① 、接觸池池內充水分三次進行:第一次充水為設計水深的1/3(50.75),;第二次充水為設計水深的2/3(53.15),;第三次充水至設計水深。②,、充水時的水位上升速度不宜超過2m/d,。相鄰兩次充水的間隔時間、不應小于24h,。③,、每次充水宜測讀24h的水位下降值,計算滲水量,,在充水過程中和充水以后,,應對水池作外觀檢查。當發現滲水量過大時,應停止充水,。待作出處理后方可繼續充水,。記錄3)水位觀測①、充水時的水位可用水位標尺測定,。②,、充水至設計水深進行滲水量測定時,應采用水位測針測定水位,。水位測針的讀數精度應達1/10mm,。③、充水至設計水深24小時后,,開始進行滲水量測定,,測讀水位測針的初讀數。④、測讀
在送排風系統中,,這個資料表格還用填寫嗎,?是不是只在空調風系統中填寫這個表格啊。小弟正在給一個通風工程做資料,,這個工程的每個送排風系統中,,每個系統的風管規格尺寸是不變的,這樣在風口吹出來的風量肯定不是均勻的,,所以想請教一下,,這個表格還需要做嗎?
1,、石材干掛膠試驗記錄與報告樣表,,檢測參數:沖擊強度,抗剪強度,,壓剪強度 2,、鋼管試驗記錄與報告樣表,檢測參數:屈服強度,,抗拉強度,,斷后伸長率,表面質量,,尺寸測量,,鍍鋅層重量,鍍鋅層均勻性,,壓扁試驗,。最好能保函以上的數據,手畫簡版的記錄也行,。
《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088 條文9.1.11(強條)污水,、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土,、流砂地區的雨水管道,,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗,?請大神指點一下,!
有需要你說話
本帖最后由 筑城 于 2015-11-27 10:44 編輯 內容簡介:凈水廠規模為近期2.5萬m3/d,,遠期為7.5m3/d。
路基路面壓實度試驗檢測記錄表(灌砂法)(自動計算)20150401
本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 21:01 編輯 根據設計要求每個構筑物都必須在其主體結構混凝土達到100%設計強度后,并在防水層及防腐層施工前進行滿水試驗,,用以考核檢驗水處理構筑物的滲水量是否達到標準要求,,以免水滲漏,而且也避免鋼筋混凝土結構內鋼筋遭受腐蝕,,影響結構安全,。這期間應注意閉水試驗必須用清水(切忌用污水),逐池緩慢地放水試驗,,發現滲漏點要做好標記,。試水水位應放至正常使用的最高水位,經三個晝夜的觀察,、記錄,,無滲漏再逐步放水。
本附件來自北京交通大學土木學院網站資料下載中心,。
論文簡介:給排水管道.....通球試驗記錄通球試驗記錄通球試驗記錄通球試驗記錄 投稿網友:aqkyvi 上傳時間: 2013-01-25 <
對于水下混凝土灌注原始記錄表如何填寫【尤其是對于紅色項目】,?有沒有固定的計算格式?麻煩懂的前輩們給個詳細的解答,,新手在此謝過,。
監理要求高層每層衛生間都要做閉水試驗。叫我們拿發案,。我們以前都是做的通水試驗,。請大家幫我想?辦法。謝謝
簡單的入場安全教育記錄表,,用過很多工地,,還算是不錯。
本人收集了一套《房建資料表格》(驗收記錄表),只差強規部分,,請完善 下載后請回貼喲,,增加一下人氣嘛!
經常會有人問小編市政工程功能性試驗的問題,,比如:功能性試驗怎么做?都需要做什么資料,?表格怎么填寫等等,。,。所以小編決定針對這些問題寫四期專題,分別從給水排水管道工程,、給水排水管道構筑物工程,、城鎮供熱管網工程以及城鎮燃氣輸配工程來阁家仔細聊聊功能性試驗?zāi)切┦聝海? 專題一、給水排水管道工程 眾所周知,,給水排水管道安裝完成后需要進行功能性試驗,。根據《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268規定,壓力管道(即給水管道)應進行管道水壓試驗,,試驗分為預試驗階段和主試驗階段,;同時,給水管道還應進行沖洗與消毒,。無壓管道(即排水管道)應進行嚴密性試驗,,嚴密性試驗分為閉水試驗和閉氣試驗。在填寫資料時呢,,可以從以下幾個方面考慮: 1,、試驗時間 管道安裝完成后,無壓管道還應在土方回填前 2,、試驗長度 壓力管道水壓試驗的管段長度不宜大于1.0km,;無壓管道的閉水試驗,條件允許時可一次試驗不超過5可連續井段,,當管道內徑大于700m
最近想規范下繼電保護的試驗記錄,,但是自己編制的總感覺有缺陷,,跪求范本~~~~~~~~~~~~感謝,感謝~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
發一份水上打樁監理旁站記錄表格(自己做的),,希望能給大家庬幫?/p>
水池閉水試驗記錄表
水池閉水試驗記錄表專題,,為您提供水池閉水試驗記錄表相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水池閉水試驗記錄表 相關的專業交流討論,,更多水池閉水試驗記錄表相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題