圖紙簡介: 連續活性砂濾池的初步設計,包括平面圖,,剖面圖,希望有用 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-08-18 圖紙
有個采用厭氧工藝的生活污水處理工藝,,由于沒有做好出水口,水無法排出,,但是菌種已經投下去了,現在砂濾池的水變的好臭了,,這是什么原因,?
本帖最后由 duzl2000 于 2014-1-11 10:55 編輯 活性砂濾池中設備制作詳圖找我要
我第一次畫一個砂濾池的工藝圖,,但在選管徑時遇到了麻煩!我用氣水反沖,,一般反沖強度為多少呢,? 如果強度過大或過小,會有什么后果,?
活性砂濾池與纖維轉盤濾池工藝的比較
在電鍍廢水的處理中,,大部分都使用到了砂濾池,進行最后的處理,。我遇到一工程,,40m3/h!請教大家:怎么設計砂濾池的各參數啊,?反沖洗時,,要怎么選擇水泵的型號,才能確保有沖洗效果,。以前的工程,,反沖洗泵只是一個擺設!??!
小弟做了個砂濾池結構示意圖,由于缺乏現場經驗,,對這種小砂濾池的進水方式,、反沖洗方式不是很了解,上傳一個示意圖請大俠指教,,求良言,,拒水貼
中國城鎮供水排水協會關于發布團體標準《炭砂濾池設計標準》的公告
目前在工業廢水處理上我們經常會采用砂濾池和炭濾池進行深度處理,確保水質達標,。砂濾池設計上還是不能夠找到比較好的方法,,由于小水量的工業廢水嚴格按照給排水手冊設計那就沒有辦法施工,池子太小了,。下面將我的一個工程實例說一下,,大家提出一些意見,處理水量2.5t/h,,砂濾池尺寸700*1000*1500mm,,濾料高度1200mm,采用上部進水下部出水,。反沖洗水量30m3/h,,采用氣水反沖洗,沖洗時間為4min,,沖洗效果還是不錯,,很多濾料上的懸浮物都能夠沖洗掉。只是按照其他帖子上的說法,,我這種濾速只有3.4m/h,,沖洗強度30m3/m2*h。不知道這樣的設計如何,,大家提供一些意見,。一下是引用給排水論壇上的相關討論http://co.163.com/forum/content/91_115324_1.htm普通快濾池設計數據 1. 濾池總面積和格數和布置 2. 普通快濾池其他設計數據 1) 沖洗前的水頭損失,宜采用2.0-3.0m,; 2) 濾層表面以上水深,,宜采用1.5-2.0m,; 3) 過濾周期為1
圖紙簡介: 本圖紙是某大型污水站連續活性砂濾池設計圖紙,該圖紙屬于連續活性砂濾池的初步設計,,包括平面圖,,剖面圖等,可供參考,。 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-08-18
圖紙簡介: 絮凝沉淀池、砂濾池,、消毒池建筑結構設計圖紙,,共21張。包含結構設計說明,,組合池的單體建筑平面及各個剖面圖,,預埋件詳圖,組合池結構圖等 投稿網友: sdwangjingtao 上傳時間: 2014-04-30 <
有一個小試的裝置,,進行高濃度的氨氮(約8-10mg/l)原水處理實驗,,流程:BAF預處理,常規處理,,曝氣活性炭生物濾池,,出水。但是試驗中,,發現炭濾池對氨氮沒有處理效果,進一步檢查發現濾池內部掛膜失敗,。原水是三類水預加氨氮,。不知道什么原因為什么掛不上膜？嗽請教下各位高手,。BAF出水的氨氮已經很低,,大概1-3mg/l.大家幫忙找找则?/p>
天津市某凈水廠項目高密度沉淀池和V型砂濾池工程施工組織設計p
小妹目前在做一個日處理1.5萬方的小水廠,濾池選擇采用虹吸濾池,,由于是第一次接觸,,所以很多地方不明白,還望各位大哥大姐不吝賜教,。1,、原標準圖集上材料表中統計的“9.水平孔蓋”是用于何處?現在做法還相同嗎,?2,、原圖集上的出水孔處未加設調節裝置,,但我之前曾看過一套某給水設計院的圖紙,在此處加設了調節閥,,但未能有幸見到他們的調節閥大樣,,誰能告訴我調節閥的具體做法呢?各位,,拜托了?。?/p>
生物濾池是一種污水處理技術,利用生物膜中的微生物降解污水中的有機物質,,從而達到凈化污水的目的,。生物濾池是怎么凈化污水的? 當污水流經濾料時,,污水中有機污染物被濾料表面附著生長的生物膜中的微生物吸附,、降解,從而得到凈化,。當污水流經濾料時,,以下幾個凈化過程會發生: 1.物理吸附:污水中的懸浮物和部分溶解性污染物可以通過物理吸附作用被濾料表面和生物膜所捕獲。
下圖,,虹吸濾池地板的畫法,,哪個正確,請高手確認
我們水廠是個10萬噸/d的規模,,共有16組普通快濾池目前已運行12年了 期間好像沒換過砂(我去年來的,,聽說的)目前濾池濾砂厚度已不足90cm,領導提出要加砂 而且要作為技改項目水廠里只有我一個學給排水的 所以任務就交給我了可小弟我沒接觸過這方面的知識怎樣加,?濾料怎樣選,?加完后做什么?(即怎樣才能保證加砂后能提高過濾效果),?等等想請教一下 誰懂得給濾池補充加砂這方面的知識,,或是能夠提供一些這方面的具體資料幫幫忙......