某車間基礎不均勻沉降分析與加固措施
2年前的一個廠房,,排架的,現在邊柱由單柱現在要做成雙柱,,大家幫么?,有什么圖紙可以參考一下,要注意什么問題,?,?,?謝謝先
先描述一下工程概況,廠區四層辦公樓,,基礎埋深1.5M,,地耐力在180~200kpa。昨日基礎開挖,,發現在A軸線上埋深約4M左右有一根市政的污水管,,直徑大約400.這種情況下基礎應該如何進行處理或者計算,希望大家能給出好的意見,,謝謝大家,。
塔吊基礎為矩形格構柱式基礎,為4樁,,基礎底板-10.500以澆筑完畢,,±0.000至-10.500為鋼構柱,現鋼構柱出現不同程度的扭曲(原塔吊樁沒打好,,有一顆樁偏差較大),,造成下大上小,成不規則四邊形,。如果要對現有的4根鋼構柱進行加固,,應如何處理比較好?
在加固上部結構的同時,,如果基礎本身承載力不足,,地基承載力或變形無法滿足安全和正常使用的需求,嘖應優先采用增大截面工法,、改變持力層和改變基礎類型的方法對基礎進行加固,。一般增大截面工法適用于柱子下獨立基礎、條形基礎的加固,,通過擴大基礎底板面積,,可降低地基附加壓力達到滿足地基承載力和變形的要求。 如果建筑原本持力層土質太差,,可通過豎向構件將上部荷載傳遞到下部較好土層,。 當局部加固不能滿足要求時,可將原獨立和條形基礎改造成筏形基礎或箱形基礎,,以提高基礎的承載能力和抵抗不均勻沉降的能力,。 如果建筑在使用過程中由于地基不均勻沉降而出現傾斜開裂等建筑病害,應待上部結構加固完成后再進行治理,。 參考文獻 [1]何星華,,高小旺. 建筑工程裂縫防治指南 [M].北京:中國建筑工業出版社,2005.
最近圖審意見中提出:持力層坡度較大基礎設計應采取抗滑移措施,。地基基礎設計規范第5.1.3條中:位于巖石地基上的高層建筑,,其基礎埋深應滿足抗滑移穩定性要求,。本人現有一3層框架結構,持力層坡度較大,,采用的是墩基礎加樁基礎的組合形式,,現有兩個問題:1、該工程是否需要采取抗滑移措施,;2,、如需采取抗滑移措施,相關的措施有哪些,?
結構即建筑結構,,指的是在建筑中,由若干構件,,即組成結構的單元如梁,、板、柱等,,連接而構成的能承受作用(或稱荷載)的平面或空間體系,,一般來說分為三個體系,即就是水平結構體系,、豎向結構體系以及基礎結構體系,。在之前的文章中我們提到了豎向結構體系體系中墻體的加固方法,在此我們再和大家來分享一些建筑結構中基礎結構體系與建筑物樓梯構件的加固方法,。 在此之前我們需要知道基礎是什么,? 基礎指建筑底部與地基接觸的承
建筑結構,指的是在建筑中,,由若干構件,即組成結構的單元如梁,、板,、柱等,連接而構成的能承受作用(或稱荷載)的平面或空間體系,,一般來說分為三個體系,,即就是水平結構體系、豎向結構體系以及基礎結構體系?,F(xiàn)分享一些建筑結構中基礎結構體系與建筑物樓梯構件的加固方法,。 一、基礎加固<
邊坡治理有哪些加固措施? 邊坡治理的加固措施:1.一般原則(1)減小滑坡體的致滑力,;(2)提高滑坡體的抗滑力,。2.原則措施 (1)排水:為了使滑坡體的抗滑力下降,,可利用排水利截流方法使水不進入邊坡巖體內可以來用粘土水泥砂漿等堵塞邊坡巖體中的張裂縫; (2)減載:可將失穩邊坡上部巖體減載,,也可在腳部加載,,位致滑力降低。有時將邊披上部的巖體挖去部分,,回填在坡腳部,。 (3)加固:局部失穩可用錨桿加固,但錨固點必須是堅硬巖石,;擋墻加固,,擋墻基礎應設置在可能滑床之下;抗滑樁加固,;樁墻聯合加固,,分級支撐滑體,將滑體分為上下兩部分,。樁在上部,,承擔大部分滑動推力,從而減輕對下部擋墻的推力,,相應減少下部擋墻圬工數量和受滑體整體下滑威脅而減輕施工困難,。 (4)處理好拉伸裂縫與破碎帶:大多數邊坡在破壞之前,其頂部就出現了拉伸裂縫,,而坡體的破壞面可能從這些拉伸裂縫的根部開始,,或者是與之相連。因此,,應采取措施防止張拉裂縫出現,,采用強力錨桿加固是解決該問題的一種好方法;對斷層,、軟弱
隨著社會經濟的發展,,交通對國計民生越來越重要,尤其是作為交通樞紐的橋梁是堪當大任的生命線工程,。橋梁一旦遭受地震嚴重破壞,,將造成城市交通系統局部或全部癱瘓,從而導致重大的經濟損失,。因此,,加強橋梁的抗震性能是加固人重要的使命。 對于橋梁的抗震加固一般分為地基與基礎的加固,、結構系統的加固以及結構構件的加固?,F(xiàn)在,我們重點探討一下橋梁地基與基礎的抗震加固,。 地基及基礎抗震加固不僅施工難度較大,,而且往往花費不菲,。因此,橋梁抗震加固設計應盡量避免額外增加基礎的地震需求,,以免對地基和基礎進行抗震加固,。橋梁在過去的破壞性地震中極少因基礎破壞而倒塌,因此需要權衡不做加固的后果與加固的費用,。只有經鑒定確系地基承載力不或基礎抗震能力無法滿足地震需求,,且
我們常說的基礎加固,就是對混凝土結構的基礎表面進行加固,。是簡單但是非常重要的一步,,常見的處理方法就是,對表面打磨,,鑿去混凝土表面風化訴訟層,,碳化銹裂層及油污層,直至露出堅實基層,,然后清洗除塵污,,保證基面平整、干凈,、密實,。之后再進行接下來的步驟,粘貼碳纖維布或者是其他加固的
本人最近正在做一個小別墅擴建加固工程,,情況是這樣在原建成的別墅周圍(一圈)加建兩層一開間房屋,,原建別墅為兩層。通過計算原建別墅與所加建房屋的共用原基礎偏?。ㄔ瓌e墅基礎為條形磚基礎),,怎樣加固原磚基礎?急求?。,。?/p>
看看吧,,還是有一定的幫助
2000年12月設計的1個小住宅,,原設計為5層,,現欲增加3層,按現在規范進行建模,,柱子軸壓比個別超出0.9,,柱子配筋底層普遍不足,原柱子截面為400*400,,配置6根16+2根14,,柱子標號為C20,現在算出來的柱子單邊的面積個別達17平方,,差了10平方厘米,,請教各位大俠,是采用碳纖維加固好,,還是用粘鋼好,?
這三個柱子下的軸力分別為500KN,1300KN,2100KN
一個項目,,地上8層,地下3層,,現在基礎剛施工完,,甲方提出想地上加兩個標準層。算了一下總重增加約14%,,地基承載力和地梁肯定是不夠了,,請問基礎加固怎么估算報價,每平米多少錢,?謝謝
隨著城市的發展,,很多老建筑面臨加層擴建,有些鄰近新建建筑的建設影響了原有房屋基礎,。,。。,。新的城市建筑保護法也規定了:符合規劃要求的城市建筑,,在合理的使用壽命期內,不得隨意拆除,。,。。,。在這些過程中,,房屋基礎將碰到一系列問題,如何將這些問題處理好?,?,??,?請有過類似經驗的同行們多多交流,!
橋梁下部結構基礎承受著全橋荷載,對橋梁結構安全具有決定性影響,?;A在常年的使用過程中,受到洪水,、大氣等自然界各種因素影響,,將會出現不同程度的損壞。處理洪水對基礎損害原則是“預防為主,,防治結合”[1],。 某公路橋下部結構的樁基礎和擴大基礎因橋址處洪水侵襲、河道采砂導致河床下降,,基礎覆土沖刷,,擴大基礎局部脫空,為此本文闡述對該橋基礎病害的維修加固處理措施,。
1. 版主不會刪了吧,?2. 這本書已經買了,不過現在沒有在手邊,,又急著想查些東西,。在網上搜了一下,找到了下面的網站(本人也不知道啥時候注冊過了),。所以,,在這里做個推廣。在下邊網站可以下載“結構技術措施2009----地基與基礎”(免費注冊后,,就有10個積分可以下載了),,文件140M 挺大的。http://www.civilcn.com/?uid=1183257[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-26 22:02 編輯 ]