2年前的一個廠房,,排架的,,現在邊柱由單柱現在要做成雙柱,大家幫么?,有什么圖紙可以參考一下,,要注意什么問題?,?,?謝謝先
塔吊基礎為矩形格構柱式基礎,,為4樁,基礎底板-10.500以澆筑完畢,,±0.000至-10.500為鋼構柱,,現鋼構柱出現不同程度的扭曲(原塔吊樁沒打好,有一顆樁偏差較大),,造成下大上小,,成不規則四邊形。如果要對現有的4根鋼構柱進行加固,,應如何處理比較好,?
結構即建筑結構,指的是在建筑中,,由若干構件,即組成結構的單元如梁,、板,、柱等,連接而構成的能承受作用(或稱荷載)的平面或空間體系,,一般來說分為三個體系,,即就是水平結構體系、豎向結構體系以及基礎結構體系,。在之前的文章中我們提到了豎向結構體系體系中墻體的加固方法,,在此我們再和大家來分享一些建筑結構中基礎結構體系與建筑物樓梯構件的加固方法,。 在此之前我們需要知道基礎是什么? 基礎指建筑底部與地基接觸的承
先描述一下工程概況,,廠區四層辦公樓,,基礎埋深1.5M,地耐力在180~200kpa,。昨日基礎開挖,,發現在A軸線上埋深約4M左右有一根市政的污水管,直徑大約400.這種情況下基礎應該如何進行處理或者計算,,希望大家能給出好的意見,,謝謝大家。
建筑結構,,指的是在建筑中,,由若干構件,即組成結構的單元如梁,、板,、柱等,連接而構成的能承受作用(或稱荷載)的平面或空間體系,,一般來說分為三個體系,,即就是水平結構體系、豎向結構體系以及基礎結構體系?,F(xiàn)分享一些建筑結構中基礎結構體系與建筑物樓梯構件的加固方法,。 一、基礎加固<
我們常說的基礎加固,,就是對混凝土結構的基礎表面進行加固,。是簡單但是非常重要的一步,常見的處理方法就是,,對表面打磨,,鑿去混凝土表面風化訴訟層,碳化銹裂層及油污層,,直至露出堅實基層,,然后清洗除塵污,保證基面平整,、干凈,、密實。之后再進行接下來的步驟,,粘貼碳纖維布或者是其他加固的
在加固上部結構的同時,,如果基礎本身承載力不足,地基承載力或變形無法滿足安全和正常使用的需求,,嘖應優先采用增大截面工法,、改變持力層和改變基礎類型的方法對基礎進行加固,。一般增大截面工法適用于柱子下獨立基礎、條形基礎的加固,,通過擴大基礎底板面積,,可降低地基附加壓力達到滿足地基承載力和變形的要求。 如果建筑原本持力層土質太差,,可通過豎向構件將上部荷載傳遞到下部較好土層,。 當局部加固不能滿足要求時,可將原獨立和條形基礎改造成筏形基礎或箱形基礎,,以提高基礎的承載能力和抵抗不均勻沉降的能力,。 如果建筑在使用過程中由于地基不均勻沉降而出現傾斜開裂等建筑病害,應待上部結構加固完成后再進行治理,。 參考文獻 [1]何星華,,高小旺. 建筑工程裂縫防治指南 [M].北京:中國建筑工業出版社,2005.
隨著社會經濟的發展,,交通對國計民生越來越重要,,尤其是作為交通樞紐的橋梁是堪當大任的生命線工程。橋梁一旦遭受地震嚴重破壞,,將造成城市交通系統局部或全部癱瘓,,從而導致重大的經濟損失。因此,,加強橋梁的抗震性能是加固人重要的使命,。 對于橋梁的抗震加固一般分為地基與基礎的加固、結構系統的加固以及結構構件的加固?,F(xiàn)在,,我們重點探討一下橋梁地基與基礎的抗震加固。 地基及基礎抗震加固不僅施工難度較大,,而且往往花費不菲,。因此,橋梁抗震加固設計應盡量避免額外增加基礎的地震需求,,以免對地基和基礎進行抗震加固,。橋梁在過去的破壞性地震中極少因基礎破壞而倒塌,因此需要權衡不做加固的后果與加固的費用,。只有經鑒定確系地基承載力不或基礎抗震能力無法滿足地震需求,,且
本人最近正在做一個小別墅擴建加固工程,情況是這樣在原建成的別墅周圍(一圈)加建兩層一開間房屋,,原建別墅為兩層,。通過計算原建別墅與所加建房屋的共用原基礎偏?。ㄔ瓌e墅基礎為條形磚基礎),,怎樣加固原磚基礎,?急求!??!
這三個柱子下的軸力分別為500KN,1300KN,2100KN
一個項目,,地上8層,地下3層,,現在基礎剛施工完,,甲方提出想地上加兩個標準層。算了一下總重增加約14%,,地基承載力和地梁肯定是不夠了,,請問基礎加固怎么估算報價,每平米多少錢,?謝謝
隨著城市的發展,,很多老建筑面臨加層擴建,有些鄰近新建建筑的建設影響了原有房屋基礎,。,。。,。新的城市建筑保護法也規定了:符合規劃要求的城市建筑,,在合理的使用壽命期內,不得隨意拆除,。,。。,。在這些過程中,,房屋基礎將碰到一系列問題,如何將這些問題處理好,?,??,?,?請有過類似經驗的同行們多多交流!
看看吧,,還是有一定的幫助
最近在做一個鍋爐基礎,,原有鍋爐基礎已經施工完畢,但是現在要換鍋爐,,所以原有鍋爐基礎的定位都偏心了,,但是又沒有完全偏出原有基礎的面積范圍,基礎短柱仍在原有基礎上,,所以甲方希望利用原有基礎,,稍微加大加固一點原有基礎就好了。因此基礎就需要加固一下了,,原有基礎持力層埋深在-6米左右,,原設計沒有將基礎落在持力層上,而是采取用毛石混凝土回填到-2米左右,,將基礎落在毛石混凝土上面的,。且毛石混凝土的回填范圍僅在原有基礎下面有,現在擴大加固的話,,新增加的那部分面積就落在了回填土上面,。想請教各位,這種情況下應該怎么處理,?
工作中遇到一個問題,,原結構加固改造。原獨立基礎為柔性基礎,,基礎配筋剛好滿足最小配筋率,,現在獨立基礎要變大,就需要獨立基礎的加固改造,,但是按照計算要求,,原獨立基礎需要加厚加寬。請問有沒有高人指點一下,。
既有基礎加固
既有基礎加固專題,,為您提供既有基礎加固相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與既有基礎加固 相關的專業交流討論,,更多既有基礎加固相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度