亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 急~,!循環水清洗預膜遇到問題,請教??!

    前幾天對一個凈環水系統進行一次清洗預膜。該系統的水質特點是高硬度,、高堿度水,。日常的水處理總硬度在15mmol/L左右,堿度在8mmol/L左右,。該系統的水是對空壓機進行冷卻,,也就是說是用于冷卻壓縮空氣的。 空壓機的空氣經過冷卻后,,清洗前的溫度在43-47℃,,清洗后降到了39-42℃。

  • 循環水中的換熱器清洗劑

    循環水中換熱器(heat exchanger),,是將熱流體的部分熱量傳遞給冷流體的設備,,又稱熱交換器。換熱器在化工,、石油,、動力,、食品及其它許多工業生產中占有重要地位,其在化工生產中換熱器可作為加熱器,、冷卻器,、冷凝器、蒸發器和再沸器等,,應用廣泛,。

  • 關于循環水加藥裝置的問題

    各位版友,,請教問題~關于開式循環水冷卻水加藥系統中設計遇到的幾個很糾結的問題,煩請懂的人幫忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根據《GB50050-2007工業循環水設計規范》,,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,,在一個正常運行的循環水系統中,補水閥與排污閥均會打開,,并保持一定的流量,,以使系統內符合某個固定的濃縮倍率值,如這個值是3.5,,同時,,緩蝕、阻垢加藥流量(連續加藥)也會保持一個定值,,但由于蒸發損失水量的波動如增大,,將導致系統內水量不斷減小,含鹽量不斷增加,,濃縮倍率發生波動變成了4.5(由電導率表測控),,則此時,設備控制系統會根據測得的蒸發水量來重新計算出補水閥和排污閥流量,,以重新調整閥門開度,,經過一段時間,濃縮倍率將被重新調整到3.5的位置,,同

  • 循環水含鹽超標,,怎么處理,?

    我們用河水經凈化處理后作為循環用水,但是由于我們這的河水含鹽量偏高,,導致循環水中氯離子超標,,不知有什么辦法可以解決,或者做這方面工作的朋友可以交流一下。

  • 誰知道一般循環水的流速一般多少,?

    誰知道一般循環水的流速一般多少?流量60立方米/小時,!那位大俠有這方面的資料沒,,發給我看看,[email protected].小弟非常感謝

  • 如何確定循環水池的大小,?

    本人初次搞設計,,不明白的事情太多的,有些問題想在這里請教各位大俠們,,懇請大家幫人??問題是:循環冷卻塔的水池的大小,深淺等根據什么來設計,,如何確定大?。亢湍男┮蛩赜嘘P(guān),?

  • 請教怎樣選擇循環水泵啊??!

    有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐。現供熱面積23萬平米,。預計今年新增9,。4萬平米。遠期總面積計40萬平米?,F(xiàn)有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 ,。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎?新增的循環泵怎么選???具了解回水溫度在40-50度之間

  • 關于循環水的堿度,、硬度問題

    求助:如果知道進水的堿度及硬度,,也知道循環水的濃縮倍數,怎么確定濃縮后水質的堿度及硬度,,在沒有達到溶解鹽的析出濃度前,,循環水的堿度及硬度是否就是簡單的進水堿度及硬度與濃縮倍數的簡單相乘呢,?

  • 循環水濃縮倍數怎么計算,?

    循環水濃縮倍數怎么計算,?希望好心人給詳細說說如何計算和濃縮倍數的高低對整個管道系統的影響。謝謝,,最好帶上參數:hug:

  • 中央空調循環水系統清洗除垢處理

    按照國際慣例,,中央空調每年都應科學清洗保養一次,否則就會出現生物粘泥堵塞,,從而影響中央空調制冷效果,,浪費能源,增加維修費用,。根據日本栗田水處理公司提供的資料,,生垢0.2~0.5mm厚度,換熱效率降低33%,,中央空調運行耗能平均增加20%左右,。 目前化學清洗是清除中央空調水系統內水垢和污垢的最為有效的辦法。中央空調清洗的范圍主要包括: 1.冷凍水系統清洗(包括:膨脹水箱,、蒸發器,、管道等) 1.1 膨脹水箱的清洗。 1.2 整個系統的殺菌剝離處理和全有機化學清洗 1.3 整個系統的緩蝕預膜處理,。 2.冷卻水系統清洗(包括冷卻塔,、冷凝器、管道等) 2.1 冷卻塔的物理清洗及殺菌滅藻,。 2.2 整個系統的殺菌剝離處理和全有機化學清洗,。 2.3 整個系統的預膜處理。 清洗之前要對水質進行采樣分析,,調查了解設備運行使用情況,,判斷污垢主要成分,根據水質分析,、系統材質和設備系統運行

  • 關于地源熱泵循環水泵的流量

    地源熱泵系統有夏天制冷,、冬天制熱兩種工況,目前設計的是在地源側與空調側各有一套循環水泵組,,他們通過閥門的切換實現冬夏工況的轉換,,現在的問題是這兩組的水泵都是定頻水泵,而冬夏季兩種工況的機組的地源側與空調側的額定流量有差異,,需不需要把定頻泵改為變頻泵,?

  • 關于循環水池容積 求教??!

    現在有一條工業的生產線上需要兩個循環水池 一冷一熱,就是冷水從從冷水池出來給設備冷卻 設備出來的熱水在打到熱水池 再由泵打上冷卻塔 求問這兩個水池的容積怎么確定 都是按循環量的1/3設計嗎,?

  • 某鋼廠高爐密閉循環水圖紙

    圖紙簡介: 高爐密閉循環水工藝流程圖,,包括高爐冷卻壁、蛇形管,、爐底,、風口等軟化水密閉循環冷卻 投稿網友: l38388890 上傳時間: 2013-07-15

  • 探析供暖循環水的質量問題

    論文摘要:采暖循環水系統存在的主要問題是換熱設備的結垢影響換熱效率;系統管網的腐蝕以及腐蝕造成的水質二次污染,,管網末端散熱器鐵垢沉積,、堵塞,影響散熱的問題,。 論文關鍵詞:采暖 循環水系統 一,、暖氣供水質量要求 熱水熱力網(熱電廠區域、鍋爐房或間供系統)懸浮物≤5mg/L總硬度≤60mg/L(CaCO3)溶解氧≤0.1mg/L含油量≤2mg/LpH值(25℃):7~12 其它指標應符合《生活飲用水衛生標準》GB5749-85,,當系統有不銹鋼,、銅,鋁等Cl-含量不高于25mg/L;當系統中無鋼制散熱器時,,可不除氧,;當采用加藥處理時補水水質標準:pH值:7~12懸浮物≤20mg/L總硬度≤600mg/L含油量≤2mg/L集中供暖執行城市熱力網設計規范CJJ34—2002或執行HG/T3729—2004標準。

  • 循環水池泡沫多怎么回事,?

    RT,最近發現循環水池上面泡沫比較豐富,,不知道是怎么回事,,平常循環水加藥主要是緩蝕劑、殺菌劑等,,懷疑是添加藥品的作用,,請教各位,,共同討論一下,。。,。

  • 循環水PH值太高 ,,如何降低,?

    最近一段時間PH一直很高基本上在9.5-9.6。10天前,為了降低PH值,,添加了4桶稀硫酸(濃度在10%),結果PH未降,,濃縮倍數,電導率反而降低了,,濃縮倍數6.0降至3.5,,電導率4500降至3000以下目前堿度在850左右,總硬度在100左右

  • 關于循環水泵控制設備的維護

    一,、控制柜的維護:1)維持室內通風,、干燥。2)定期檢查控制柜以否有電源指示,,電壓是否為380V,。3)定期停電檢查控制柜內元件是否正常,導線是否松動,。4)定期檢查管道是否漏氣,、漏水。二,、水泵的維護:1)進口管道必須充滿液體,,禁止泵在氣濁狀態下長期運行。2)定時檢查電機電流值,,不得超過電機額定電流,。3)泵進行長期運行后,由于機械磨損,,使機組噪音及震動大時,,應停車檢查,必要時可更換易損零件及軸承,,機組大維修一般為一年,。4)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒。嚴禁機械密封干磨情況下工作,。5)啟動前應盤動泵幾圈,,以免突然啟動造成石墨斷裂損壞。密封泄漏量允許差3滴/分,,否則應檢查,。

點擊加載更多