6座32層高層商住樓,擬兩種給水方案比較,一,在地下室設置兩套變頻泵組(中區與高區),低區市政直供;二,每座高層設高位生活水箱,減壓閥分區供水.個人傾向方案一,但泵組流量按設計秒流量選擇,住宅生活用水不集中,水泵控制頻繁,在高效區時間短,從長遠考慮哪個方案更經濟?
大家都知道,高層建筑給水都需要加壓,,市政壓力根本無法滿足供應。其中常做的一種方法是水池+矢量泵,。這就牽扯一個問題,水質如何保證,?小區開發完后,,管理維護等都會由物業來保證。但是,,大部分物業對于水箱水質這塊不感興趣,。這樣會導致水箱內水的污染。現在已經有很多地方發現,,自己所居住的地方水出來了有臭味,,檢查水箱后發現里邊死老鼠、破爛物品,、鐵銹,、蟲蟻尸體等,嚴重危害自己的健康,。本來應該半年清洗一次的水箱,,有許多地方5、6年都不洗一次,。這些問題都該如何處理呢,?希望大家能夠討論!
現在城鎮的建筑基本上都是幾十層,以我國現在市政管網的壓力達不到高層建筑壓力的要求,,一般情況下市政管網的壓力只滿足4~6層用戶正常用水,,所以在這樣的情況下,分區供水就顯得很有必要,。供水系統分區豎向分區的必要性,,當建筑物的高度很大時,,如果給水只采用一個區供水,,則下層的給水壓力過大,,將會產生下列弊端:(1)水壓過大,龍頭開啟時,,水成射流噴濺,,影響使用,水量也浪費,;(2)水壓過大,,水嘴放水時,往往產生水錘,,由于壓力波動,,管道振動,產生噪音,,引起管道松動漏水,,甚至損壞;(3)水壓過大,,水嘴,、閥門等五金配件容易磨損,縮短使用年限,,同時增加維修工作量,。為了消除或減小上述弊端,高層建筑的高度達到某種程度時,,就需要對其給水系統進行豎向分區,。豎向分區的依據豎向分區的高度一般以給水系統中最低衛生潔具處最大靜水壓力值為依據。關于這個壓力值,,目前國內外尚無統一規定,,應根據使用要求、管材質量,、衛生潔具零件水壓性能,、維修管理條件,綜合高層建筑層數合理安排,。住宅,、旅館、醫院一般為300~350kpa,辦公樓一
為節約用水和維護消費者權益,,現在國家推行“一戶一表”計量出戶和抄表到戶制度,。可是,,高層建筑存在二次供水,,對于供水企業來講,,應怎樣才能實現對高層建筑的“一戶一表”計量出戶和抄表到戶制度?
選擇合理的給水方式是高層建筑消防給水系統設計的關鍵,,它直接影響到消防給水系統的有效使用和工程造價,。正確的設計將確保人們的生命及財產的安全, 目前我國高層建筑消防給水系統中臨時高壓制(即火災發生時給消防用水加壓)居多,下面就臨時高壓制高層建筑消防給水系統給水方式的選擇談談幾點看法,。一,、決定消防給水系統給水方式的因素1、消火栓給水系統確定室內消火栓給水系統給水方式有該建筑的高度,、材料與設備的性能,、維修與管理水平等因素,其中主要是建筑高度,消火栓栓口的靜水壓力不應大于0.80MPa,當大于0.80MPa時,應采取分區給水系統,。消火栓栓口的出水壓力大于0.5MPa時,消火栓處應設減壓裝置,,當消火栓所受靜水壓力大于0.80MPa時,一是消火栓系統(如管道、閥門,、管件等)平時容易發生滲漏,失火時水壓增大容易發生爆裂等事故:二是因此消火栓豎向分區高度將加大,導致消防水泵揚程增大,、壓水管增長,在消防時如果因高壓發生事故,不但影響滅火,而且將造成其它嚴重后果。規定最低消火栓栓口的靜水壓力不大
高層建筑小區采用的無負壓供水設備是如今二次供水設備中使用較多的一種供水系統,直接與自來水管網連接疊壓,,不僅高效節能,,還避免了水質污染問題。無負壓供水設備在選型時需要知道以下幾點: 高層建筑小區無負壓供水設備選型條件: 通常狀況可采用修建規劃圖中的給排水規劃圖所標定的流量及揚程進行選型,。 在不清楚如何選型,,需供水設備公司協助選型時,應當明確以下信息: 工程名稱 高層修建高度(層數,、層高)
一般西安高層建筑小區為解決市政管網壓力不夠,、水流小,、高峰期沒水用、停水等情況發生,,采用變頻供水設備來增壓供水,,這種設備全自動運行、高效節能,、占地面積也小,,還避免了水質的二次污染,在二次供水領域深受歡迎,。 西安高層建筑小區變頻供水方式原理是怎樣的,? 如果直接連接到自來水管道上,,工作時就會使自來水管網產生負壓,當大面積使用時變頻供水設備就會出現搶水現象,,使整個城市給水混亂,。于是人們采用不銹鋼水箱或設置水池的給水方式二次加壓給水,自來水全部放入不銹鋼水箱或水池中,,再二次加壓變頻供水設備,。 采用真空抑制技術,,使變頻供水設備與自來水管網直接串接,,不產生負壓,不用建水池也就是無負壓變頻給水設備,。無負壓變頻供水設備封閉結構運行,,避免了滲、跑,、冒,、滴、漏等現
一,、高層給水系統不分區的缺點
現在高層建筑二次增壓供水方式有無負壓疊壓供水設備方式、箱式無負壓供水設備方式,、變頻恒壓供水設備方式,,相比以前的供水方式不用建高位水箱、蓄水池等,,設備占地少,、安裝方便。 下面是現在高層建筑二次增壓供水方式的介紹: (1)無負壓疊壓供水設備方式,,也就是所謂的借助氣壓水罐內的壓縮性氣體所產生的壓力來進行供水,。但是卻有一定的缺點,由于氣壓水罐內的容量相對較小一些,,一般是供水壓力較小的時候,,對供水流量壓力較小的時候可以提供一些幫助,即就是所謂的增壓設備,。 (2)箱式無負壓供水設備方式,,其特點是在任何情況下,水流量都是比較穩定的,,不會因為供水管網的流量隨時變動而發生變化,,應用這種供水方式,,其主要作用是節能環保,全封閉式保護,,水質不會二次污染,。
高層建筑如何供水,?用什么二次供水設備,? 高層建筑一般采用變頻恒壓供水設備,這是由于變頻恒壓供水系統可以使整個建筑屋內的供水堅持壓力恒定,,供水量可隨用戶用水量的需求而變化,。 博海變頻恒壓供水設備一般由智能控制柜、水泵機組,、氣壓罐及壓力傳感器,、各閥門管件等組成。是一種運用微電腦控制技術,,將變頻調速器與電機水泵組合而成的機電一體化高科技節能供水裝置,。 變頻恒壓供水設備以水泵出水端水壓(或用戶用水流量)為設定參數,通過微機自動控制變頻器的輸出頻率從而調節水泵電機的轉速,,實現用戶管網水壓的閉環調節,,使供水系統自動恒壓穩于設定的壓力值:即用水量增加時,頻率提高,,水泵轉速加快;用水量減少時,,頻率降低,水泵轉速減慢,。這樣就保證了整個用戶管網隨時都有充足的水壓(與用戶設定的壓力一致)和水量(隨用戶的用水情況變化而變化),。 &nb
隨著國民經濟的發展,高層建筑在全國各地的城市涌現,。城市里一片繁榮景象,。人們的生活水平日益提高,消費水平不斷提高,。他們只是在享受小康生活,。然而,這個城市的每個人都不放松,,他們需要不斷進步和改進,,以跟上時代的步伐。 就像變頻供水設備在行業里給用帶來的便利是其他供水設備無法比較的,現在的城市,,幾乎都是高樓大廈,,市政供水不能滿足更高樓層的水壓,需要使用二次加壓供水設備(成套變頻供水設備)將水壓提高,,水可以送到每個家庭,。每個人的生活都離不開水,所以這是我們水利部非常關心的問題,,一直在努力創新和改造,,實現節能高效的成套自動變頻供水設備產品,解決水質二次污染問題,,更加經濟,、更加智能化。 高效自動供水設備的廣泛應用也是由于技術創新的優勢,。根據產品類型,,我們可以分為無負壓變頻供水設備、變頻恒壓供水設備,、箱式無負壓變頻供水設備、箱式恒壓供水設備,,每種產品將用
現就高層建筑的給水方式讓大家討論.但愿能記大家以后設計更合理!1,、采用何種給水方式合理,具體問題具體分析,;2,、高層建筑給水設計遇到的問題與解決方案;3,、水泵房的設計,。
隨著城市化進程的不斷擴張,高層建筑與日俱增,,供水成了城市生活的一大焦點,。原有的市政網管一次供水對于多層住宅可能具有比較好的效果,但在高層和小高層建筑面前卻顯得力不從心,。早期通過氣壓,、變頻等方法對高層建筑進行二次加壓供水來改變城市供水現狀,這種傳統的二次供水方法由于水池,、水箱諸多中間構件的形成,,不利于節能且對水資源容易造成二次污染。技術的日新月異,,無負壓供水設備隨之誕生,。在其發展至今的十多年時間,無負壓供水這種新型的二次供水方式因為其良好的節地、節能,、無污染性能,,被現代高層建筑供水體系廣泛的應用。 1 無負壓設備供水簡介 1.1無負壓供水設備的組成 無負壓供水設備主要由穩流補償器,、真空抑制器,、水泵、壓力傳感器,、負壓表,、過濾器、倒流防止器,、排污閥,、小流量保壓管、旁通管,、閥門等組成,, 如圖 1 所示。 圖1 無負壓供水設備組成 1—穩流補償器,; 2—真空抑制器,; 3—壓力傳感器; 4—負壓表,; 5—過濾器,; 6—倒流防止器 (可選);7—排污閥,; 8—小流量保壓管 ,; 9—旁通管 ; 10—水泵 ,; 11—止回閥 ,; 12—閥門 ; 13—壓
工程概況及供水系統組成宜興國際經貿大廈占地面積1500m2建筑面積34650m2,,建筑主樓辦公樓層數27層,,建筑高度98m,建筑附樓5層,,建筑高度20m,,地下一層。一二層由市政管壓直接供水,,三層以上采用變頻恒壓供水,。系統主要由一臺可編程控制器液面傳感器『力變送?、微機控制器,、電器控制模塊,、多組繼電器,接觸器以及水泵機組構成,,如圖1所示,。 工作過程及原理PLC接收壓力變送器的信號與給定壓力比較,經PID計算和邏輯處理后,,輸出一路模擬信號給變頻器調節水泵轉速,。輸出幾路開關信號到電氣控制模塊,控制三臺水泵電機的軟啟動,、停止,、變頻/T頻電源自動切換以及三臺泵變頻/
近年來,城市高層建筑日益增多,,這些建筑多采用二次加壓供水系統供水,,其水質情況的好壞與居民的健康狀況有直接的關系。為了解青島市市區高層建筑二次供水的水質現狀,,我們于1997~1998年冬春季,、夏秋季分別抽樣調查了青島市部分高層建筑二次供水系統的水質狀況。現報告如下,。
首先什么叫分區供水? 一般情況下,,高層供水分三個供水區域,分別為:低區,、中區,、高區。每個區域都有一套完整的二次供水設備,。 分區過后不僅能保護低區用戶用水安全,還能保證高層用戶能正常用水,,不會出現水壓不足等問題,。合理的確定供水系統的豎向分區,是進行高層建筑供水系統設計的前提,。當建筑高度達某一高度時,,供水系統作豎向分區。高層建筑供水系統的豎向分區是指沿建筑物的垂直方向,,依序將其劃分為若干偄愎┧畢^(qū)域,。每個供水區域都有其自己完整的供水設施,但各區之間又有適當的聯系,,以保證供水可靠和調度靈活,。 當建筑高度很大時,若采用同一個高樓供水系統供水,,建筑底層的配水點所受到的靜水壓力會很大,,將會產生以下弊端: (1) 配水龍頭開啟時,水流噴濺嚴重,使用不便,。 (2) 當配水龍頭及閥門關閉時容易產生水錘,,不但會引起噪音還會損壞管道及附件,造成漏水,。 (3) 由于壓力過高,,龍頭、閥門等給水配件容易受到磨損.縮短使用壽命,,同時增加了維修工作量,。 (4)流速過大,會產
二次供水方式現在是城市高層建筑唯一的供水方式,,二次供水需要二次供水設備的支持,。不同城市的高層建筑選擇的二次供水設備也不一樣。二次供水設備主要分為變頻恒壓供水設備,、無負壓供水設備,、箱式無負壓供水設備等三種,這幾種的供水設備應用場合也不一樣,。 無負壓供水設備——節能,、省地的供水設備 無負壓供水設備直接以市政管網為水源、形成連續密閉的接力增壓供水方式,,徹底避免了傳統2次增壓供水系統造成的水質標準降低和各種水源污染問題,,完全保持了市政水源的水質標準充分利用市政水源本身壓力熱能,差多少補多少,,切實有效地,、最大限度地發揮了變頻調速的節能效果。適合在我們平常的住宅小區,、老式高位水箱及水塔給水系統的更新換代,、各種循環用水的地方。
有一高層建筑群,,共7棟樓,,進線方式能不能采用低壓380V進線,每棟樓的用電量都蠻大的,。甲方說這樣每棟樓就節約建筑面積,,可以節約成本。 低壓供電的最遠距離是多大呢,? 二類高層是按二級負荷供電吧,,里面的消防用電也是二級負荷嗎》 謝謝幫助。
高層建筑的軸線怎樣控制,,看見測量人員是從下一層引點上來進行控制,,而不是從最底層引點進行控制,,為什么不從最下面引點,從最下面引點上來不是更準確嗎
項目:十層建筑,,地下一層車庫,;一層,二層商店,,餐飲,;三層 以上,辦公用,。情況說明:甲方要求全做玻璃幕墻,,所以3層以上都無法開窗,即無法自然通風問題:1.什么情況下要排風,? 2.像我現在的情況,,三層以上的建筑是否要做排風?排風量該怎么計算,?回答時候最好要有出處,,比如出自那個GB,本人愚昧,,找不到誒~~