1,。就是整個小區內的分區是否必須統一,,比如有9層的,11層的,,16層的,,17層的樓房,。多少米分一個區好?2.就是由小區泵房統一加壓,,還是每棟樓前加壓,?3。以17層為例是否需要各家入戶設減壓閥門
我居所的樓房為26層高層,頂層裝有消防增壓給水設備,,請問這是不是就表示我們的給水系統不會是高壓積水系統,,飲用水會不會有收到2次污染的問題,想求教您,,謝謝了,心里挺急的,。
高層建筑消火栓給水系統及給水方式 知識點介紹 高層建筑一旦發生火災,,火勢猛,蔓延快,,救援及疏散困難,,極易造成人員傷亡和重大經濟損失。因此,,高層建筑必須依靠建筑物內設置的消防設施進行自救,。高層建筑的室內消火栓給水系統應采用獨立的消防給水系統(不與生產、生活合用),。 1,、給水方式分類 分區的形式:
請問高層消火栓給水系統在算水泵揚程時選了一個最不利配水立管,在水力計算考慮鄰近立管時,,要記入幾個消火栓?。??,?要考慮幾個同時使用的消火栓啊,怎么規范上查不到啊多謝專家們給小弟知道下
高層建筑是指10層及10層以上的居住建筑或建筑高度超過24m的公共建筑。這些高層建筑對室內給水的設計,、施工,。材料及管理方面提出了更高的要求。高層建筑與多層建筑比較有以下特點:(1)高層建筑室內衛生設備較完善,,用水標準較高,。使用人數較多,,所以供水安全可靠性要求高。(2)高層建筑層數多,,如果從底層到頂層采用一套管網系統供水,,則管網下部管道及設備的靜水壓力很大,一般管材,。配件及設備的強度難以適應,,所以,給水管網必須進行合理的豎向分區,。(3)高層建筑對防振,。防沉降。防噪聲,。防漏等要求較高,,需要具有可靠的保證。(4)高層建筑對消防要求較高,,必須設置可靠的室內消防給水系統以保證有效地撲滅火災,。高層建筑內高樓供水系統的豎向分區,原則上應根據建筑物使用材料,。設備的性能,。維護管理條件,并結合建筑物層數和室外無塔供水管網水壓等情況來確定,。如果分區壓力過高,,不僅出水量過大,而且閥門啟閉時易產生水錘,。使管網產生嗓聲和振動,,甚至損壞,增加了維修的工作量,,降低管網使用壽命,。 同時,也將給用戶帶來不便,;如
水源對給水系統布置的影響 給水系統,,按水源種類,可分為地表水(江河,、湖泊,、蓄水庫、海洋等)和地下水(淺層地下水,、深層地下水,、泉水等)。 水源的分布、種類,、水質條件等,,對給水系統的規劃布置都有直接影響。 1 當?shù)赜胸S富的地下水,,可在城市上游或給水區內開鑿管井或大口井,。 2 水源處于適當高程,能重力輸水,,可省去泵站;有泉水的,,可建泉室。 3 地表水為水源時,,上游取水,,加以處理。 4 水源豐富,,隨用水量增長而發展為多水源給水系統,。 5 枯水季節、地下水位下降,、海水倒灌時,采用跨流域,、遠距離取水方式,。
小區有3層,、6層、9層各三棟,,30層一棟,24層兩棟,,3層和6層采用市政直接供水,其他9層、24層,、30層給水系統怎么劃分,?24層,、30層這種高層應采用什么分區給水系統能耗最小,?
最近做小區全是高層,有18層,15層和11層的,總工選的是調節水箱供水,在地下室做有生活水箱,在樓頂做了兩個調節水箱,一個專供3棟18層,另一個供11層和15層的幾棟.我自己偏好于變頻供水,覺得比較環保,不知各位高手都是怎么選的
100m高層水系統水泵出口壓力最大,100M定壓加水泵揚程40m達到1.4MPa,工作壓力是不是就是1.4MPa呀?那實驗壓力會達到2.1Mpa,一般的設備受的了嗎?100m高層所用設備是不是都要達到2.0MPa的承壓呀?
一小區900x500m,人口6013人,,主要為多層住宅。周邊沒有市政給水管,,考慮在小區內打井取水,方案一:室外消防和生活給水共用一個系統,,室內消防一個系統,,但如何保證火災時室外消防水量不被挪用,?方案二:生活給水單獨一個系統,,室內外消防共用一個系統,。請問哪個方案相對合理?
在所訴圖中,,如何將給水附件的平面和系統樣圖改為自己的樣圖,變得美觀一些,。請各位執教,!在下先謝過?。?/p>
請問工作壓力>0.60MPa的高層生活給水系統管材用啥好?而且不貴,。標準圖02SS405-1~4中PVC-U,PP-R,XPAP,PE-X要求工作壓力<,=0.60MPa.那磨,,排水管材呢(同一棟建筑)?我在此先謝謝大家?。,。?/p>
高層給水系統 消火栓系統 噴淋系統豎向分區依據,? 即給水系統大約多高一個區,最大允許壓力,?即消火栓系統大約多高一個區,,最大允許壓力?即噴淋系統大約多高一個區,,最大允許壓力,?急
一棟18層的綜合樓,地下為汽車庫,地上3層為群房,群房上面一半4-15層為住宅,另一半4-18層為辦公,請問大家給水需要分幾個區合適,系統圖怎么畫,謝謝大家了
1、無水泵,、水箱的室內消火栓給水系統 當建筑物高度不大,,而室外給水管網的壓力和流量在任何時候均能夠滿足室內最不利點消火栓所需的設計流量和壓力時,宜采用此種方式,。 2,、僅設水箱的室內消火栓給水 系統 在室外給水管網水壓變化較大的情況下,而且在生活用水和生產用水達到最大,,室外管網不能保證室內最不利點消火栓所需的水壓和水量時,,可采用此種給水方式。 消防水箱的容積按室內10min消防用水量確定,。當生產,、生活與消防合用水箱時,應具有保證消防水不作它用的技術措施,,以保證消防貯水量,。 3、設有消防水泵和水箱的室內消火栓給水系統 當室外管網水壓經常不能滿足室內消火栓給水系統水壓和水量要求時,,宜采用此種方式,。當消防用水與生活、生產用水共用室內給水系統時,,其消防水泵應保證供應生活,、生產、消防用水的最大秒流量,,并應滿足室內最不利點消火栓的水壓要求,。水箱應保證貯存10min的室內消防用水量。水箱的設置高度應保證室內最不利點消火栓所需的水壓要求,。
本帖最后由 高姿態的小女人 于 2013-11-7 14:32 編輯 每個地塊一般設一個集中給水加壓泵站,,加壓泵房,、生活水箱應設于地下室,設置位置盡可能不占用車位,,并做好隔聲減振,。生活水箱采用搪瓷鋼板水箱(應與土建專業配合,將水箱布置于層高較高處,,必要時考慮躍層以提高水箱有效水深減少水箱間面積),,水箱有效容積一般控制在最高日用水量的15~20%。
圖紙簡介: 高層建筑給水系統原理圖(給水系統分區設置) 投稿網友: yomoto 上傳時間: 2013-09-04 圖紙省份:
一,、前言 在消防給排水設計中,,高層建筑一般指十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅)或建筑高度超過24m的公共建筑。多層建筑是相對高層建筑而言,,但是實際上一般的建筑給水設計中多層建筑由于種種原因的限制,,譬如電梯設置,大多數為6層以下,,故本文討論的多層指6層以下或低于20米的建筑,。隨著市政給水管網的完善和新型設備材料的不斷出現,給水系統的布置方式也快速發展,,并衍生出多種不同類型,,可供設計師選擇用。但是,,由于多層與高層的不同特性,,尤其是消防方面,給水系統的正確選用也是十分重要的,,否則輕則水壓水量不穩,,重則事故頻頻,不能正常運行,。以下就分別介紹一下多層建筑和高層建筑的常見的給水系統方式,。 二、多層給水系統 目前,,國內大多數城市的市政管網壓力可以維持在2公斤
[code]高層給水系統通常分如下幾大系統:一,、給水系統:通常采用變頻供水的方式,可以采用分區供水,。二、消防給水系統:由屋頂水箱間和消防泵房的消火栓泵提供,。三,、生活熱水系統:分統一供水和分戶供水兩種,前者由熱力公司提供給水方式同給水系統,;后者采用燃氣壁掛爐,、電熱器或太陽能等供水方式,。四、中水供水系統:原理同給水系統,,主要供沖廁用,。[/code]
室內給水系統的分類 室內給水系統按其用途可分為:生活給水系統,生產給水系統和消防給水系統三大類。若條件許可,,采用生活,、生產、消防共用給水系統較節省建設費用,。對于高層建筑,,消防要求高的某些公共建筑和生產廠房,若消防管道與其他管道合并,,在技術和經濟上均不合理時,,可設置專用的消防給水系統。 1,、生活給水系統:生活給水系統主要供家庭,、機關、學校,、部隊,、旅館等居住建筑、公共建筑以及工業企業內部的飲用,、烹飪,、盥洗、洗滌等用水,。 2,、生產給水系統:生產給水系統主要供車間生產用水。如設備冷卻用水,、鍋爐用水等,。生產給水的水質按生產性質和要求而定。
高層給水系統
高層給水系統專題,,為您提供高層給水系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高層給水系統 相關的專業交流討論,更多高層給水系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題