  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,,上標4700,,梁底5200,樓板底6000,。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上,。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,,麻煩指一條路。

  • 請教各位有沒有閉式泡沫噴頭

    各位好,,我想請教下:閉式泡沫噴淋系統的噴頭是不是和普通自動噴水滅火系統的閉式噴頭一樣,,最低壓力也一樣啊,!有沒有閉式泡沫噴頭,?

  • 泡沫噴頭的工作壓力可以達到0.6MPa嗎?

    請問泡沫噴頭的工作壓力可以達到0.6MPa嗎,?按我設計的圖紙噴頭在0.4MPa下達不到要求,!若式噴頭壓力在0.6MP下,就不用做減壓孔板了,,強度也滿足。

  • 請問要如何才能消除這些泡沫呢,?

    本帖最后由 caonimas 于 2013-11-1 09:10 編輯 我們現在的曝氣池里出現了黃褐色粘性泡沫,請問要如何才能消除這些泡沫呢,?背景:粘性泡沫可能原因如下:1,、高負荷廢水流入生化系統(白色粘性)2、絲狀菌膨脹(活性污泥色泡沫,,粘性強,,易成浮渣)3、活性污泥老化(易成浮渣,,粘性一般)

  • 求師傅,!關于泡沫混凝土的,!

    現在我們學校有個“新苗計劃”經過我們的努力在老師那要到了課題。現在決定研究方向,,一是,,其抗壓強度。二是,,其防水性,。我是大二的土木學生。本身的閱歷有限,,現在求高人求師傅指點?。?/p>

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎,?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一偄汴柵_,,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎,?

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求,。

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q

  • 怎么知道噴頭的布置的合理?

    依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎,?

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎,?

    遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理,?

  • 為什么加壓浮上泡沫那么多

    為什么加壓浮上泡沫那么多

    先前沒加PAM只加了PAC,,后現場反映加了點PAM后突然泡沫劇增按理原水SS不高,,請問這是什么原因?

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了,? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見

  • 關于噴頭流量系數的疑惑!,!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數,?

  • 出水黏度大泡沫怎么解決!

    我現在調試的是一個真絲紡織的污水工藝 流程是:調節池--混凝--斜板沉淀--氣浮--壓濾罐--清水池現在出水很清,就是黏度大泡沫多怎么解決!廠方說無法使用^,考慮過堿度過高的可能,可是實際出水pH在7.5左右,本人可能該廠生產中用到洗滌劑的緣故,出水黏度和泡沫跟這個有關!!不知可是,請高手賜教,并提出解決方法,工藝是不可能改的

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求,?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,,這樣可以嗎?另外,,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制,?

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,,這樣布置是否符合規范了呢,?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾,?請教一下,???