  • 開式噴頭和閉式噴頭的區別

    請教一下各位開式噴頭和閉式噴頭在構造用途以及安裝上的區別是什么?濕式噴水系統噴頭安裝方向一般為向下,,那么樓板和屋面板的防火安全性是否要比干式噴水系統差,?

  • 請教閉式噴頭的安裝問題

    1,、地下車庫閉式噴頭安裝位置處有電纜橋架時,則在電纜橋架下方設向下噴的閉式噴頭,源于哪條規范?2,、防火卷簾按甲方選用背火面不溫升的特級防火卷簾考慮,不設獨立大自動噴水滅火系統作防火保護,,違反規范嗎,?3、試水放水閥是如何起作用的,?4,、設置水噴霧系統時,則自動噴淋系統消防水量怎確定,?

  • 請教各位有沒有閉式泡沫噴頭

    各位好,我想請教下:閉式泡沫噴淋系統的噴頭是不是和普通自動噴水滅火系統的閉式噴頭一樣,,最低壓力也一樣??!有沒有閉式泡沫噴頭,?

  • 閉式和開式噴頭分別在什么情況用

    關于閉式和開式,,球解答 新人的無奈 弱弱問大家一個菜鳥問題,閉式噴頭和開式噴頭一般分別什么情況下用???規范上有一點說露天場所不宜采用閉式噴頭,那么其他場所呢,?是不是大家普遍用開式的,??,?,?

  • 選擇閉式噴頭應注意什么問題

    應根據設置場所的具體情況,選擇相應的噴頭.選用時應注意下列情況:(1)應嚴格按照環境最高溫度來選定噴頭溫級,。在不同的環境溫度場所設置噴頭時,,噴頭的公稱動作溫度宜比環境最高溫度高30℃。(2)在展覽廳,、餐廳,、會議室和賓館等裝飾要求較高的場所,應選擇外形美觀的吊頂型噴頭或其他裝飾性噴頭,。(3)在走廊內可選擇邊墻型噴頭,。(4)根據不同的屋頂結構可選擇直立型和下垂型噴頭。(5)在管路要求隱蔽或管路與屋面板的距離受到限制時,,應選用下垂型噴頭,。(6)在千式系統中,如果噴頭的安裝方式為下乘時,,應選擇于二式下垂型噴頭,。(7)在既無絕熱措施,又無通風的木板或瓦楞鐵皮房頂的悶頂?,以及受到日光曝曬的玻璃天窗下?yīng)采用中溫級噴頭(79一107℃),。(8)在設有保溫的蒸汽管道上方0.76m和兩側0.3m以內的空間,應采用中溫級噴頭(79--107℃)在低壓蒸汽安全閥旁邊2m以內,,應采用高溫級噴頭(121一149℃),。(9)在蒸汽壓力小于0.1MPa的散熱器附近2m以內的空間,應采用高溫級噴頭(121一149℃);2

  • 求助:開式噴頭與閉式噴頭的區別是什莫,?

    求助:開式噴頭與閉式噴頭的區別是什莫?請詳細說明!從原理,、外形,、型號上詳細說明!謝謝啦,!例如:ZSTX15-68度與ZSTD15-68度,、ZSTZ15-68度的區別?,?,?

  • 對于選擇閉式噴頭應注意什么問題知道嗎,?

    選擇閉式噴頭應注意什么問題,? 應根據設置場所的具體情況,選擇相應的噴頭,。選用時應注意下列情況: (1)應嚴格按照環境最高溫度來選定噴頭溫級,。在不同的環境溫度場所設置噴頭時,噴頭的公稱動作溫度宜比環境最高溫度高30℃,。 (2)在展覽廳,、餐廳、會議室和賓館等裝飾要求較高的場所,,應選擇外形美觀的吊頂型噴頭或其他裝飾性噴頭,。 (3)在走廊內可選擇邊墻型噴頭。 (4)根據不同的屋頂結構可選擇直立型和下垂型噴頭,。 (5)在管路要求隱蔽或管路與屋面板的距離受到限制時,應選用下垂型噴頭,。 (6)在千式系統中,,如果噴頭的安裝方式為下乘時,應選擇于二式下垂型噴頭,。 (7)在既無絕熱措施,,又無通風的木板或瓦楞鐵皮房頂的悶頂中，以及受到日光曝曬的睞齑跋聭?yīng)采用中溫級噴頭(79一107℃),。 (8)在設有保溫的蒸汽管道上方0.76m和兩側0.3m以內的空間,,應采用中溫級噴頭(79——107℃)在低壓蒸汽安全閥旁邊2m以內,應采用高溫級噴頭(121一149℃),。

  • 閉式噴頭和開式噴頭的工作原理有什么不同?

    閉式噴頭的噴口用由熱敏元件組成的釋放機構封閉,,當達到一定溫度時能自動開啟,。如玻璃球爆炸,易熔合金脫離。 開式噴頭根據用途有分為開啟式,。水幕,。噴霧3中類型,在《自噴》4.2.5中規定室內凈空高度超過6.1.1條的規定且必須迅速撲滅初期火災時應設雨淋系統,。高度高了噴頭能及時開放嗎,?是不是閉式噴頭和開式噴頭的工作原理不一樣?

  • 防火卷簾上的噴頭可以用閉式快速噴頭嗎,?

    防火卷簾上的噴頭除了采用水幕噴頭外可以采用閉式快速噴頭代替嗎? 防火卷簾上的水幕系統可以接在閉式系統上嗎,?如果可以如何算自噴水量呢,?

  • 寬(3.3m)走道布置單排噴頭(閉式)問題

    寬(3.3m)走道布置單排噴頭(閉式)問題

    走道布置單排噴頭,按噴淋規范,,要求噴頭間距按走道地面不留漏噴空白點確定一個中危二級的大樓,,有一個3.3寬的走道,如果在走道中心線布置一排噴頭,,根據規范要求,,間距在1750mm,感覺間距太小了,,規范有間距不宜小于2.4m的條文,,雖然措施上的數據是1.8m,還是對1.75m的間距沒有底大家在遇到類似情況時,,怎么處理的呢,?糾正下,是1936mm,,不是1750噴頭保護半徑1913是根據中危二級單個噴頭最大保護面積11.5平米計算得出的[ 本帖最后由 cb 于 2012-8-31 08:31 編輯 ]

  • 關于密閉式冷卻塔上的霧化噴頭你了解多少?

    在發電,、煉油,、化工、制鹽,、造紙,、鋼鐵亦或者是中央空調等行業工藝系統全過程之中所造成的廢熱得用冷卻水導走,冷卻水吸收廢熱以后,,使循環冷卻水溫升高,,密閉式冷卻塔的功效會把隨身攜帶的冷卻水在密閉式冷卻塔內和空氣開展熱濕互換,空氣帶著冷卻水的廢熱送進到空氣散發,,使冷卻水溫度降低,,能把寶貴的水資源循環運用,。密閉式冷卻塔的熱交換絕大多數也是會在淋水填料散熱片之中開展,填充料的樣子上越復雜,,水流速率就會看起來越緩慢,,不僅如此,就其所造成的風的阻力也就會看起來較為大,,為了降低風阻,,此刻也就是要xylqt.com特別注意去降低填料表層的復雜樣子,這一矛盾的統一,,也就是說散熱與風阻的最佳點,,始終是冷卻塔人在不斷探討、總結,、追求的,。迄今,誰都不敢說自個的填料是最好的,,只能說成較為好的或是是比之前效果好,。噴霧式密閉式冷卻塔無需淋水填料片散熱,減低了通風阻力的同時,,也就會提高了進塔氣流,,這時,也就會促使霧珠在塔之中充分散熱,。噴霧噴頭,,也就會被稱之為霧化噴頭,旋轉霧化設備,。

  • 走道單排噴頭的閉式系統,,是否不超過8只的要求,?

    我在設計一僅在走道布置單排噴頭的閉式系統時,有人要求需滿足規范8.0.6配水支管控制的標準噴頭數不應超過8只的要求,。因此,在一根配水主管上又平行敷設幾根配水支管,,每根配水支管按噴頭數不超8只,。我認為僅在一根配水主管上布置噴頭即可,不知理解正確否,?--------------------------------- 配水主管 | | o---o---o---o---o o--o---o---o 配水支管及噴頭

  • 關于雨淋系統傳動閉式噴頭布置,,特急求助,!

    1,、采用閉式噴頭傳動的話,閉式噴頭如何布置,,是否還應與普通閉式噴淋系統布置方式與原則一樣,,僅僅管徑不同?2,、如果凈空高度大于8米,,應該是不能采用閉式噴頭做雨淋系統的傳動管了吧!這樣就要求采用火災報警系統聯動,,是否要同時設感煙,、感溫兩類探測器(聯動邏輯自然設為一個感煙和一個感溫均探測到火警信號)?可不可以僅設感煙探測器,,而將聯動邏輯設定為“兩個感煙探測器均探測到火警信號”,。工程在手,急盼解答,!謝絕無把握者,!諒解!

  • 閉式噴頭距離墻的距離到底有沒有限制,?

    閉式噴頭距離墻的距離到底有沒有限制,?

    閉式噴頭距離墻的距離到底有沒有限制,?在自動噴水設計手冊中提到標準噴頭與墻的最小間距為0.1m但有人說標準噴頭與墻的最小間距為0.6m這樣距離墻的距離對不對?

  • 關于自動噴淋的(閉式系統)

    1,、計算自動噴淋流量是不是一般都用作用面積乘以噴水強度在乘以個1.3系數呢? 還有沒有其他的方法~,!2,、最不利點噴頭壓力是規范規定的0.05Mpa ,還是通過計算噴頭流量那個公式(q=K乘以根號下10P)反推出來的,? 知道危險等級 確定單個噴頭保護面積 計算出單個噴頭流量之后反推壓力,? 看書看多了 蒙了~!倒騰不清了

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎,?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室?guī)б粋€(gè)陽臺,,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎,?

  • 噴頭要按防火分區布置嗎,?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求,。

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q