火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求,。
風幕機在使用一段時間后,,它應該是干凈的,,大多數用戶在清洗風幕機,事實上,,只有外殼,,過濾器和清潔,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的,。風幕機運轉,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,,影響風幕機制冷與散熱,,并在同一時間,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃,。 清潔空氣窗簾機:室內機,,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,與室內空氣流通緩慢,,空調吹出,。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度。我們在機內的臟,,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度,。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q
這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
消火栓規范上有說按防火分區布置,,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一偄汴柵_,,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎,?
依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎,?
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理,?
如何清洗和保養您的窗簾,?布藝窗簾保養: 清洗:絕不能使用漂白劑 窗紗不要用機洗,,特別是像玻璃紗這樣比較薄的紗,直接用溫水和洗衣粉的溶液或者肥皂水洗兩次就行了,。 明靜窗簾建議,,清洗明靜布藝窗簾時絕不能用漂白劑,盡量不要脫水和烘干,,要自然風干,,以免破壞明靜窗簾本身的質感。普通布料布藝明靜窗簾可用濕布擦洗,,但易縮水的面料應盡量,。干洗:帆布或麻制成的明靜窗簾最好用海綿蘸些溫水或肥皂溶液抹,待晾干后卷起來即可,;天鵝絨布藝明靜窗簾清洗時應先把窗簾浸泡在中性清潔液中,,用手輕壓、洗凈后放在架子上,,使水自然滴干,,這樣會使布藝明靜窗簾清潔如新。 對于目前家庭使用較多的卷簾或軟性成品簾,,則可用抹布蘸些溫水溶開的洗滌劑或少許氨溶液擦拭,。有些部位有用膠黏合的,要注意不要進水,,較高檔的成品簾可防水,,就不必擔心這一點,。靜電植絨布制成的布藝窗簾(遮光面料),不太容易臟,,無需經常清洗,。如要清洗切忌將其泡在水中揉洗或刷洗,只需用棉紗布蘸上酒精或汽油輕輕地擦就行了,,不能用力擰絞以免絨毛脫掉,,影響美觀。提醒:注意特殊
問:水地暖需要清洗嗎,? 答:需要,,由于地熱管內常年積水,水里有微生物和雜質,,在一定的條件下會產生大量的生物粘泥和污垢,,覆蓋在地熱管內,地熱發生溫度變化,,就是這生物粘泥和污垢覆蓋在管壁內壁所造成的,。同時也生存了大量的細菌,對用戶的健康也造成了危害,。 問:地暖使用多久需要維護一次,? 答:地熱使用年限超過二個采暖期就需要進行定期維護及保養,因為地熱管在使用后就會有生物粘泥及雜質,、細菌的產生,,為保證地熱管內壁的清潔。延長地熱管的使用壽命,,所以地熱管路系統的定期維護和保養是必然的,。 問:為什么現在的室內溫度明顯比以前下降了? 答:這是因為地熱管內壁產生了大量生物粘泥,,據有關資料統計,,在采暖過程中,地熱管內壁每增加1mm水垢,,就會使環境溫度降低6度,,不僅影響了正常溫度,也造成了能源浪費,。 問:為什么地熱管的通水量明顯感覺今年小于往年,? 答:這就有可能是地熱管內的生物粘泥過多,已對地熱管造成了局部堵塞,,繼續使用就會造成管內堵死,。只有破壞地面,拆除或更換管路系統方法可解決,給你
我們項目采樣大金VRV,,室內灰塵較多,,運行一段時間后,回風口有較多粉塵,,機器內也有大量粉塵,,問下各位大俠,風機盤管的表冷器盤管是否會受到較大污染,,進而影響送風效果,。影響因素會占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸機器的,?謝謝大家,!
《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了,? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數,?
各位高手,,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米,。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦,?謝謝,。
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,,上標4700,,梁底5200,樓板底6000,。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
工程情況: 層高為:4.500米的商場,。中危II級。商場不做吊頂,。采用標準K=80噴頭,。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525,。 主要梁高為:300X800,,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1,、中危II級噴頭間距為:3600最大,。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2,、這樣布置,。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢,?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎,?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,麻煩指一條路,。
我用的時候,,設置了新的圖層,作為輔助線,,但是用交點噴頭布置的時候,,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題,?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]