我是05年入學,09年本科畢業,,原專業是管理學,;07年在學校申請下來了土木工程(景觀設計)的第二學位,10年領到學位證,,現在在設計單位工作,。想問下各位,我12年可以申請報考二注否,?
最近碰到一個項目,,一類綜合樓的辦公室帶一偄汴柵_,,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎,?
消火栓規范上有說按防火分區布置,,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝
火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求,。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),,具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,怎么知道布置合理不,?有什么方法應征一下嗎?
這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理?
《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了,? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
各位高手,,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下,?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
菜單荷載(L)下的各項命令的使用方法。命令涉及單元荷載加載,、修改,、刪除操作,,及荷載總體參數設置。Strat軟件對荷載分成三大類:靜力荷載,、動力荷載,、移動荷載。1,、靜力荷載,。指豎向重力荷載(恒荷載、活荷載),、風荷載,、溫度荷載,及其它直接加載的荷載,。靜力荷載以荷載工況的類型參與計算,,前處理Prep容許設置20種各類荷載工況。其中風荷載容許輸入4個任意方向的風荷載,。2,、動力荷載。指涉及結構動力特性的作用,,包括地震反應譜作用和動力時程反應作用,,及其它動力作用。前處理Prep容許同時計算4個任意方向的地震反應譜作用,。3,、移動荷載。指移動作用的集中荷載,,同時作用的荷載歸于一個移動荷載工況,,同一工況內可以有多個集中荷載和計算計算點數。工況數和工況計算點數均不設限制,。計算模塊Strat,、建筑結構專用后處理模塊Archi的荷載工況數不作限制。
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭,。風管都是底標4200,,上標4700,梁底5200,,樓板底6000,。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,,始終布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,麻煩指一條路,。
吊頂為600x600硅酸鈣板,,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求,?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,,這樣可以嗎?另外,,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制,?
柱子跨度很大。橫向柱距一般都為8m,,最大12m,,縱向柱距一般都為5m,最大10m,。故在中間布置了一道井字梁,,與主粱交接的地方都定義為鉸接。另外在井字梁的兩側還有兩根框架梁(KL1),,一端搭在框架柱,,一端搭在框架梁上。當把KL1的兩端定義為鉸接時,,則與KL1相接的框架梁下部鋼筋有4000mm2,,KL1的上部鋼筋為500mm2;當把KL1與框架柱交接的地方定義為固支,,則與KL1相接的框架梁下部鋼筋有2700mm2,,KL1的上部鋼筋為3100mm2;把KL1兩端都定義為鉸接,,計算結果與一端定義鉸接無多大差別,。最后,配筋的時候,,我選擇把第一種模型,,就是把KL1兩端定義為鉸接,然后把KL1的上部鋼筋人為增大,。從我上面的結果,,大家來討論一下PKPM計算模型是否有問題?原文地址(包括圖片):http://www.blogcn.com/user56/afeipal/blog/50332885.html
按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,,這樣布置是否符合規范了呢,?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾,?請教一下,??,?
各位高手,,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米,。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦,?謝謝,。
規范對于噴頭布置的時候,,對離開端墻的距離做了明確的規定,,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,可以保護局部的房間,,但是對于1800有一些突破,,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。