最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室?guī)б粋€(gè)陽臺,,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎,?
消火栓規范上有說按防火分區布置,,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),,具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q
依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,中危二級,,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎,?
這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理,?
文章轉自房買賣平臺: 簽訂房屋買賣合同 售房者還貸 注銷抵押登記 買方貸款 買賣中心過戶 辦產證 銀行放款 交付房屋 商業貸款 公積金貸款
《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了,? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
與新房相比,二手房的手續齊全質量直觀,,只需要了解一些購買二手房的注意事項,,就可以買一套比新房要好的二手房。所以買二手房還是有一些好處的,。況且,,目前二手房交易的交易數量已經趕超了新房交易量,購買二手房的人定是認識到購買二手房的好處才會進行選購的,。下面就來談一談購買買二手房的好處,。 一、在價格上,,二手房的價格適中,,在裝修費上會比全面裝修新房的費用上節省,所以購買二手房會節省一些開支,,這是個不可能忽視的優勢,。如果運氣好的話,碰到一些急需用錢的賣家,你也可以適當?shù)膲簤簝r(jià),,非常劃算,。 二、房子的配套設施會較為完善,,許多新小區或者新開發的樓盤,,可能在配套設施上面還是跟不上,這樣就給入住的居民帶來諸多不便,,二手房則不存在這樣的問題,。因為吨房周邊的配套設施較健全,在衣食住行方面很方便,。不管是銀行,、醫院,、超市還是學校等,,都已經逐步建立而且處于運轉當中,居民入住其中的話將會減少很多的麻煩,。 三,、房屋的質量是值得信任的,因為新房或者剛開發的樓盤對于質量沒辦法來查驗,,而二手房的質量便是一下子就能看到的,。是不會出現“爛尾”樓的。
文章轉自房買賣平臺: 怎么購買有貸款的二手房呢? 一,、哪些二手房可以向銀行貸款 有兩種情況可以貸款:第一種是購買按規定可出售的公有住房,,需要購房貸款的:第二種是購買具有產權的二手住房,需要購房貸款的,。 二,、哪些人符合二手房貸款申請條件 ??境內人士:1、本市城鎮戶口,。 一,、哪些二手房可以向銀行貸款 有兩種情況可以貸款:第一種是購買按規定可出售的公有住房,需要購房貸款的:第二種是購買具有產權的二手住房,,需要購房貸款的,。
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數,?
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭,。風管都是底標4200,上標4700,,梁底5200,,樓板底6000。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,,始終布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上,。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎,?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,,麻煩指一條路,。
吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求,?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎,?另外,,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?
按作用面積,,噴水強度等方式水力計算噴淋時,,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,,完全有可能在布置噴頭時,,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點,。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾,?請教一下,??,?
各位高手,,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米,。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦,?謝謝。
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。
工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級,。商場不做吊頂,。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖,。尺寸8100X2525,。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大,。 但是,,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置,。兩噴頭中間距離為:4500. 3,、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]