本人設計一賓館的噴淋系統,由于不吊棚,甲方要求采用側噴,但本人對于邊墻式噴頭不了解.我在規范里看到中危險的不超過3.0間距,但我在實際工程中看到的側噴距離墻達到8米,所以我很疑惑,什么樣的房間利于設側噴?布置要領?
本帖最后由 pangabc0 于 2014-9-29 23:05 編輯 辦公樓,最不利面積160m2上,,側噴邊墻式噴頭K80怎么計算其流量?
噴淋中邊墻式噴頭最大保護面積是多少,,前段做的酒店設計給他們做的上自立型噴頭,,可是后來不吊頂了,要做邊墻型噴頭了,,請教該怎么辦,?
大空間射水炮不是可以水平360°,,垂直90°的旋轉么?那如果邊墻式安裝,,在區域面積小于允許保護面積時,,是否需要兩邊墻對噴?。繌S家的人說要對噴,。不然安裝噴頭的這面墻著火了就有危險,。。,??墒菑V東的規范上也沒有這個要求啊。
應甲方要求,,有個高層的賓館項目,,客房里面用側噴,客房長4.9米 寬3.8米 不知布置一個側噴可否,?根據擴展型邊墻噴頭的保護跨度和噴頭的間距要求 布置一個就滿足要求,,但是經過計算一個房間一個側噴的話 噴水強度滿足不了中危險一級 兩個噴頭才行? 不知道各位有做過的嗎,? 請教各位師傅們給點建議,!
規范對邊墻型作了限制,,規定只有“頂板為水平面的輕、中危Ⅰ級場所的居室,、辦公室,,可采用邊墻型噴頭”。而現在甲方一定要我們使用邊墻型噴頭,,說噴頭放在房間中央不好看,。我們現在很少考慮規范的場所限定。而是在甲方非要采用的情況下,,就盡量空邊噴控制距離不超過3米,。但我聽說控制5米都行。因為沒有相關資料,,對此問題有些迷惑。懇請各位高手慷慨想告有什么好的解決方法,?謝謝了
邊墻型噴頭的設計問題:1.如果是開間大于3.6米的,,需要兩側長邊設計噴頭,那么,,兩側的噴頭是對稱布置好,,還是,錯開,?2.邊墻噴淋的設計,,是不是可以將支管埋于墻體內,?當然前提是結構同意暗裝于墻體。
有個問題想請教一下,一賓館的客房沒有吊頂,,想采用邊墻型側噴頭,,問一下,一個噴頭可以保護多遠的距離,?多少面積,?如果房子挺長,超過了保護距離,,而又只能在一側布噴頭,,又該怎么辦?
做畢業設計噴到了需要用邊墻型噴頭,,對于噴頭的覆蓋面不太懂,。個人理解普通噴頭覆蓋面即以碰頭為圓心的圓,對于邊墻型噴頭,,同學們有兩種看法,,畫了個草圖,上來問一下,,是A還是B,?或者都不是?
自噴規范第6.1.3條:“頂板為水平面的輕危險級,、中危險級I級居室和辦公室,,可采用邊墻型噴頭”請問:為什么限定邊墻型噴頭只能用在輕危險級、中危險級I級,?
邊墻擴張展型噴頭的在輕危險級,、中危險級I中可以嗎?據說沒有生產該產品的,,是嗎,?如哪家生產懇請與我聯系,手機13848631297,,QQ:419506157,,急用
關于邊墻型擴展覆蓋面噴頭有好些個問題,,盼求解,!1,、邊墻型擴展覆蓋面噴頭和邊墻型快速響應噴頭是用一個東西嗎?流量系數都是115,,百度說是一樣的,,我就很納悶了。2,、如果不同,,二者有什么區別和特別注意的地方嗎?3,、最近有個項目,,二類高層宿舍,房間凈尺寸6.3*3.55*3.9(H),,房間內設置1只邊墻型擴展覆蓋面噴頭,,咨詢廠家說這種噴頭工作壓力大,我設計說明內標注工作壓力0.3-0.5MPa,,審圖說太大,,不合理,叫我看圖集,,圖集上沒有此類噴頭的說明啊,,有高人指導下嗎?
一10層大樓 原土建為辦公 每個4×7米的房間設置兩個ZSTB-20型邊墻型標準噴頭 現在改為酒店客房 是否還可以這樣設置 設計依據是什么
本帖最后由 酷酷滴小葉 于 2014-7-7 13:39 編輯 邊墻型噴頭因其配水管道易于布置,,頗受設計,、施工及使用單位的歡迎。但是對于邊墻型噴頭的應用卻是有嚴格的規定,,使得設計及使用中存在一定的限制,。選擇合適的噴頭型式,并且進行合理的平面布置,,是自動噴水滅火系統設計中至關重要的步驟,。設計案例:揚州某高層賓館,層數13層,,每層30間客房,。為了空間的視覺效果,裝修標準為客房內起居部分不做吊頂,。一,、客房內噴頭的選擇
畫了幾次噴淋,但是總找不到邊墻型及邊墻擴展型噴頭的畫法,,只能上噴,下噴,,上下噴,,然后畫完之后替換噴頭,?為什么沒有側噴呢?
在許多酒店設計邊墻型噴頭。但消防部門對邊墻型噴頭的設計要求很高,,如果TWT加邊墻型噴頭的計算,。那就太好了。我使用TWT作噴淋計算提供的計算書基本上得到消防監督部門的認可,。表明TWT對于噴灑系統的計算是經得起審核的,。
垂直邊墻型和水平邊墻型噴頭怎么安裝?垂直是說噴頭垂直于墻面么,?那水平是噴頭立著了,?可是立著應該叫垂直啊,?暈,!這倆噴水有什么不同么?為什么要分出兩種來,?
規定是這樣的:邊墻型擴展覆蓋噴頭的最大保護跨度、配水支管上的噴頭間距,、噴頭與兩側端墻的距離,,應按噴頭工作壓力下能夠噴濕對面墻和鄰近端墻距濺水盤1.2m高度以下的墻面確定我想知道這個噴濕對面墻是什么意思,是不是只要能噴到對面墻就可以了,,噴到墻的最底下即可嗎,,是不是只要正對噴頭那一點(A點)能被噴到,其它點就不考慮了(如B,,C點),?還有那個鄰近端墻面是什么意思,1.2米高度以下是指哪個地方,,是指的D,、E點嗎,還是整面側??第一次采用這種噴頭,,所以很多東西不懂,謝謝另外,采用這種噴頭之后管道的管徑如何選擇,,按流量計算嗎,?好象有點麻煩,不知有沒有簡單一點的方法以如下這個圖作例子,,大家幫忙說明一下,,謝謝
直立噴頭和下垂式噴頭有什么區別,?
邊墻型擴展覆蓋噴頭的保護半徑最大有到多少的?,?一個病房4M寬,,能否單排側噴?,?有什么邊墻型擴展覆蓋噴頭適合,??,?麻煩大蝦們幫忙,,謝謝。,。,。。