在新自噴中提到作為水幕分隔帶,,要選用水幕噴頭或開式灑水噴頭,。當用水幕噴頭時,噴頭的布置,,例如間距,、排距都有辦法計算了。但當用開式灑水噴頭時應如何計算間距,、排距,?因為當用開式噴頭時噴出來水的軌跡時圓,所以要按閉式噴頭噴淋的計算方法計算,,即計算噴水圓的面積,。但水幕系統的流量強度單位是L/s.m,與噴淋的流量強度L/s.m2是不一樣的,,該如何根據開式灑水噴頭的K,,噴頭的水壓以及水幕系統的流量強度來計算噴頭的噴水圓面積。從而計算水幕系統的噴頭間距,,排距,?
在《噴規》里面規定了一個濕式報警閥所帶的噴頭數不宜超過800個。現在有一個樓,,如下圖所示,,每層是一個防火分區,每個樓層的噴頭數是300個,。這個工程中有很多個這種單體樓,。對于條文中800個的規定可以有兩種不同的設計方法。方法一:每個防火分區一個水流指示器,每個樓共需設三個濕式報警閥(如果考慮另外一個樓的一個樓層的話,,實際上相當于兩個樓五個濕式報警閥)方法二:對于每個單體的三層,,雖然是一個防火分區,但設兩個水流指示器,,分別從兩個濕式報警閥上接管,,這樣的話,一個樓只需要兩個濕式報警閥,。很明顯,,方法二比方法一要省很多個濕式報警閥,在泵房里面布置的時候也會容易許多,,但是第二種設計符不符合規范要求,?為什么?
請教:一個多層建筑中的三層高的中庭,,高11.7m,頂部到屋面是玻璃采光頂,,怎么考慮這個區域的自動滅火設施,?頂上設噴頭的話,玻璃頂下面怎么安裝噴頭,?側噴設集熱罩會影響自然采光與建筑效果,。設小型水炮,要增加自動噴水泵的揚程,;如何取舍,,請教大家,謝謝[ 本帖最后由 zzutsh 于 2010-7-17 00:34 編輯 ]
在消防噴淋系統中,,一個DN150的水流指示器后面最多能帶多少噴頭,?
誰給來個簡單的圖文介紹?謝謝了,,
本帖最后由 不再讓你孤單 于 2016-9-10 12:35 編輯 中危險等級,,多層養老院,,,DN125可以帶多少個噴頭?
火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),,具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
消火栓規范上有說按防火分區布置,,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝
最近碰到一個項目,,一類綜合樓的辦公室帶一偄汴柵_,,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎,?
依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎,?
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理,?
《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見
規范對于噴頭布置的時候,,對離開端墻的距離做了明確的規定,,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,可以保護局部的房間,,但是對于1800有一些突破,,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
各位高手,,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下,?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
各位高手,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,,我該怎么辦?謝謝,。
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭,。風管都是底標4200,上標4700,,梁底5200,,樓板底6000。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,,始終布置不好
工程情況: 層高為:4.500米的商場,。中危II級,。商場不做吊頂,。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖,。尺寸8100X2525,。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大,。 但是,,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置,。兩噴頭中間距離為:4500. 3,、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]