  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。

  • 噴頭要按防火分區布置嗎,?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝

  • 怎么知道噴頭的布置的合理,?

    依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,中危二級,,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,怎么知道布置合理不,?有什么方法應征一下嗎,?

  • 噴頭布置的時候,,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些,?

    規范對于噴頭布置的時候,,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,,上標4700,,梁底5200,,樓板底6000。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,,始終布置不好

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢,?

    請教:梁下如何布置噴頭呢?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場,。中危II級,。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭,。圖一:為商場結構梁圖,。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1,、中危II級噴頭間距為:3600最大,。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2,、這樣布置,。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢,?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,,布置間距也滿足規范要求,,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢,?在滿足上述要求的情況下,,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,,存在噴水盲點,。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,,以沒有盲點來要求的,?這樣是否要矛盾?請教一下,?,?,?

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求,?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎,?另外,,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?

  • 這樣的客房噴頭怎么布置

    這樣的客房噴頭怎么布置

    如下圖的客房,,房間尺寸是4.94mx3.75m,,墻到墻的距離,中危險一級,,房間是吊頂?,這個怎么布置噴頭,布置兩個的話,,噴頭到墻的距離大于1.8米了,,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行,?沒規范支持,,不敢用啊。

  • 關于規范對噴頭布置的疑問2

    自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型,、下垂型噴頭與梁,、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1,、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,,是這樣嗎? 2,、如果是這樣,,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型,、下垂型標準噴頭,,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,,不應大于150mm,。相沖突了,如何解釋,? 3,、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,,該如何處理,?請設計師們指點。謝謝

  • 關于倉庫的噴頭梁間布置的問題

    噴規:7.1.3條:4 凈空高度不超過8m的場所中,,間距不超過4×4(m)布置的十字梁,,可在梁間布置1只噴頭,但噴水強度仍應符合表5.0.1的規定,。這條中:表5.0.1是 民用建筑和工業廠房的系統設計參數,,那倉庫噴頭布置時,只要噴水強度和梁間距滿足要求,,是否也可以按照這條來布置噴頭呢,?

  • 可以按我圖中這樣布置噴頭嗎

    可以按我圖中這樣布置噴頭嗎

    如下圖:布置ZSTB20邊墻型標準玻璃球灑水噴頭,噴頭工作壓力0.20Mpa和ZSTX-15下垂型噴頭,。[ 本帖最后由 dodozo 于 2011-7-25 11:13 編輯 ]

  • 干蒸房是否需要布置噴頭?

    干蒸房是否需要布置噴頭,?我查過干蒸房溫度在38℃-43℃為宜,,而濕式系統適用范圍是4℃~70℃那么干蒸房是否需要布置噴頭?

  • 請教賓館客房這樣布置噴頭可以不?

    請教賓館客房這樣布置噴頭可以不?

    客房長5m,,客房內布置兩個噴頭,,進門設一個噴頭 這樣布置可以不?

  • 噴頭布置問題,,跟大家一起討論

    噴頭布置問題,,跟大家一起討論

    用天正給排水布置噴頭時,,直接用矩形噴頭選房間大小,布置完噴頭用保護半徑命令檢查時發現有空白區,,如圖所示,。中危一級,按照規范條文說明保護半徑應該是1.73,,可是用天正默認4個保護半徑中跟規范不符,。大家都是怎么布置噴頭的?

  • 關于噴頭布置的疑惑?誠望賜教!

    本帖最后由 furlings 于 2013-12-15 10:51 編輯 請教各位行家:1,、頂板下40公分內成排管道布設,,寬度約1米(小于1.2米),噴頭如按規范距離頂板7.5~15厘米,,則被四周管道遮擋,。可否將噴頭設置在成排管道下方,,仍設置為上噴,?還是必須設置為下噴。亦或仍然按圖做上噴,,同時加裝下噴,?(如能指示應遵循的規范條文最好)謝謝~!2,、噴淋末端噴頭,,是否要求設固定吊架,固定吊架距離末端噴頭最小距離是否有要求,?施工中發現有吊架安裝距離末端噴頭立管較近,,是否有不利影響?應保持多大距離,?(可有規范條文要求)

  • 請教這個十字梁噴頭的布置

    請教這個十字梁噴頭的布置

    柱間距 8.4*7.8 ,,十字梁梁中大于4*4 ,噴頭濺水盤為0.15考慮的話,。b大于0.45,,a=1.8 ,我在梁下布置一排噴頭可以不,,規范上那個表是 宜

  • 關于邊墻型噴頭布置問題

    應甲方要求,,有個高層的賓館項目,客房里面用側噴,,客房長4.9米 寬3.8米 不知布置一個側噴可否,?根據擴展型邊墻噴頭的保護跨度和噴頭的間距要求 布置一個就滿足要求,但是經過計算一個房間一個側噴的話 噴水強度滿足不了中危險一級 兩個噴頭才行,? 不知道各位有做過的嗎,? 請教各位師傅們給點建議!

  • 這樣的噴頭布置你見過嗎,?

    這樣的噴頭布置你見過嗎,?

    這種噴頭布置對嗎,,歡迎討論,。

  • 地下商場的噴頭如何布置,?

    一地下商場,,不做吊頂,中間被柱子分為7mX7m的柱網,。梁高均為700mm,,那么在布置自噴頭時如何布置呢? 這種情況下自噴頭只能采用直立型的,,那么按《噴規》7.2.1 b>0.45,a=1.8.那么梁兩側的噴頭的間距將大于3.6,(地下商場建筑面積大于1000平方米,,屬于中危險級2,,矩形布置噴頭的長邊間距也不能大于3.6)這種情況下如何處理呢?