亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 噴泉噴頭種類,、特點及規格

    各種噴頭的特點,、應用參數,。

  • 知道噴頭數量求消防水池容量和水泵規格

    本人現在遇到一個工地,,噴頭大概400來個,,有2層,一層是會議室和餐廳3000M2,,二層600m2,,只做噴淋的水泵房,想知道水泵的規格和水池的容量是多少,?有圖紙求解,,小白謝謝了

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求,。

  • 關于消火栓管材和規格的問題?

    1,、消火栓系統采用國標焊接鋼管的話,,是用普通鋼管還是加厚鋼管(設計手冊-下 P43)?2,、自噴系統(濕式)根據《噴規》8.0.2應采用內外壁熱鍍鋅鋼管,這個管材的規格(公稱直徑,、內徑)上哪查去?。恐x謝 了

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),,具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 噴頭要按防火分區布置嗎,?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎?

    最近碰到一個項目,,一類綜合樓的辦公室?guī)б粋€(gè)陽臺,,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎,?

  • 怎么知道噴頭的布置的合理,?

    依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎,?

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎,?

    遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理,?

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見

  • 3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B規格及特點

    3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B羅斯蒙特差壓變送器規格及特點 產品特點: 羅斯蒙特的3051C壓力變送器為壓力測量技術創建了一個新的標準,。羅斯蒙特3051壓力變送器具有無可比擬的操作性能、靈活的CoPlanarTM平臺,,而且可以升級,。新型羅斯蒙特3051C壓力變送器的性能指標保證了在不同工況下的精度和穩定性。 工作原理:工作時,,高,、低壓側的隔離膜片和灌充液將過程壓力傳遞給灌充液,接著灌充液將壓力傳遞到傳感器中心的傳感膜片上,。傳感膜片是一個張緊的彈性元件,,其位移隨所受壓而變化(對于GP表壓變送器,大氣壓如同施加在傳感膜片的低壓側一樣),。AP絕壓變送器,,低壓側始終保持一個參考壓力。傳感膜片的最大位移量為0.004英寸(0.1毫米),,且位移量與壓力成正比,。兩側的電容極板檢測傳感膜片的位置。傳感膜片和電容極板之間電容的差值被轉換為相應的電流,電壓或數字HART(高速可尋址遠程發送器數據公路)

  • 青磚的尺寸規格一般是多少,?

    青磚的尺寸規格一般是多少,?

        青磚選用天然的粘土精制而成,燒制后的產品呈青黑色,具有密度高,抗凍性好,不變形,不變色的特點,。青磚作為建筑常用材料,青磚尺寸規格一般是多少呢,?跟古建中國小編一起來看看吧,。     由于青磚種類較多,比如:仿古貼墻磚,、鋪地青磚,、方磚和異型磚等,所以尺寸規格也是各不相同,,具體信息如下:     1、仿古貼墻磚尺寸規格:    

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些,?

    噴頭布置的時候,,是不是可以寬松一些,?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。

  • 此斷路器是何型號及規格,?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼,!~

  • 關于噴頭流量系數的疑惑??!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數,?

  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。

  • 噴頭附近是大梁怎么辦,?急!??!

    各位高手,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,,我該怎么辦?謝謝,。

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭,。風管都是底標4200,上標4700,,梁底5200,,樓板底6000。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,,始終布置不好

點擊加載更多

噴頭規格

噴頭規格專題,為您提供噴頭規格相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與噴頭規格 相關的專業交流討論,,更多噴頭規格相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

佳能噴頭

愛普生五代噴頭