亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 水幕帶噴頭布置計算問題

    在新自噴中提到作為水幕分隔帶,要選用水幕噴頭或開式灑水噴頭,。當用水幕噴頭時,,噴頭的布置,例如間距,、排距都有辦法計算了,。但當用開式灑水噴頭時應如何計算間距、排距,?因為當用開式噴頭時噴出來水的軌跡時圓,,所以要按閉式噴頭噴淋的計算方法計算,即計算噴水圓的面積,。但水幕系統的流量強度單位是L/s.m,,與噴淋的流量強度L/s.m2是不一樣的,該如何根據開式灑水噴頭的K,,噴頭的水壓以及水幕系統的流量強度來計算噴頭的噴水圓面積,。從而計算水幕系統的噴頭間距,排距,?

  • 大家對于水幕噴頭分類了解多少,?可以探討下

    水幕噴頭分為幾類,? 水幕噴頭是開口的噴頭,這種噴頭將水噴灑成水簾狀,,成組布置時可形成一道水幕,。 按其構造和用途分成幕簾式、窗口式和檐口式水幕噴頭三類,。其口徑有6mm,,8mm,10mm,,12.7mm,,16mm和19mm等。 口徑為6mm,,8mm,,10mm的水幕噴頭稱為小型水幕噴頭。 口徑為12.7mm,,16mm,,19mm的水幕噴頭稱為大型水幕噴頭。

  • 防火分隔水幕噴頭間距如何確定,?

    我最近在做一個防火分隔水幕,在確定噴頭間距時感覺難以決擇。我采用開式灑水噴頭,,根據總水量和單個噴頭的噴水量來確定噴頭總個數,。在設計噴頭間距時,04版給排水圖集中要求噴頭間距不小于2.4米,,為達到此要求將水幕布置成4排才行,,可此時噴頭間距已經為2.9米。不知這樣是否妥當,,即噴頭過稀是否會造成達不到噴水強度,?

  • ZSTMx和ZSTMs水幕噴頭有什么區別,!急啊

    我現在打算采用上海金盾的ZSTMx下垂型或ZSTMs水平型水幕噴頭有什么區別,!但我不知道這倆個有什么區別,我是用在一個10多米高的直徑4000左右的罐上的噴淋水,,有誰知道的提個型,!先謝了@!

  • 采用水幕噴頭時,消防穩壓如何考慮,?

    采用水幕噴頭時,,消防穩壓如何考慮?和噴淋穩壓一樣可以嗎,?一旦雨淋閥打開,,水量很大,一般概念的穩壓泵流量無法滿足,?;蛘咧豢紤]管網滲漏,滿足閥前壓力,?

  • 防火分隔的水幕系統,,噴頭間距宜為多少,?

    請教 作為防火分隔的水幕系統,噴頭間距宜為多少,?其兩排的間距又是多少,? 論壇上的貼都說用噴頭間距通過計算得出(噴水強度2l/s.m),但是怎么算都沒有說,,有的說規范有但是我怎么也找不到,,還有說圖集的 ,,我這沒有他們說的圖集。,。,。到底是怎么算出來 哪為高人前輩 指點一下好嗎 請說詳細點謝謝了

  • 舞臺口水幕系統噴頭距離設置問題

    舞臺口水幕系統噴頭距離設置問題

    某舞臺口設置了水幕系統,可噴頭之間距離不知道該按照多少布置,?現舞臺口長12米,,看規范寫防火分隔水幕噴水強度是2L/S.m,是不是總水量是24L/s?疑問:1.水幕噴頭距離布置到底多遠,? 2.系統設計流量如何計算,?著急尋求幫助!?。,。。,。,。?/p>

  • 高層防火幕冷卻水幕噴頭布置問題

    一個劇院,,舞臺口17X10.2米,,做了防火幕,觀眾人數是1365座,,本工程為高層,,做防火幕冷卻水幕。 問題一,、自噴手冊上寫可做與單排,而建筑給排水設計手冊上說舞臺口和面積大于3平方米洞口應布置成雙排水,,在工程設計中你們是布置成幾排水,。問題二,主舞臺與后舞臺,、側舞臺也有防火幕,,是不是只需要舞臺與觀眾相連的那個防火幕做冷卻水幕,還是主舞臺與后舞臺,、側舞臺的防火幕也要做防護冷卻水幕,。多謝!,!

  • 水幕設計是依照什么規范????

    俺最近研究水幕中 但底規 高規 自噴規范都沒有水幕的詳細做法和要求,,,,請問在那里有 啊俺們公司資質不高,,,規范也不全 所以 跪求高手解答,。。

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求。

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),,具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 噴頭要按防火分區布置嗎,?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎?

    最近碰到一個項目,,一類綜合樓的辦公室帶一偄汴柵_,,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎,?

  • 怎么知道噴頭的布置的合理,?

    依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎,?

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎,?

    遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理,?

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見

  • 噴頭布置的時候,,是不是可以寬松一些,?

    噴頭布置的時候,,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,,可以保護局部的房間,,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。

  • 幫忙,,關于噴泉和水幕的資料

    最近要做幾個噴泉和水幕,工程不大,,不過沒做過,,特別是我缺乏這方面的資料,連噴泉噴頭的資料也沒有啊,,那位大哥有的要幫我一下旱地噴泉我見的不多,,請GG MM 解釋一下,最好有圖,。,。關于水幕,GG MM,,能否也給我一圖看看,。。我要崩潰拉,。 ,。。TO水婕JJ,,這次你要幫我啊,,QQ上我給你留言了,等搞好了,,請你再去西藏啊,。:)

點擊加載更多

水幕噴頭

水幕噴頭專題,為您提供水幕噴頭相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水幕噴頭 相關的專業交流討論,,更多水幕噴頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

打印機噴頭多少錢

消防快速噴頭