子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上,。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,,麻煩指一條路。
本項目屬于倉庫建筑,,按《建筑設計防火規范》BG50016的要求應設置自動噴水滅火系統,。 本系統采用閉式系統和濕式系統。采用閉式噴頭,,噴頭的公稱動作溫度一般選用68℃,;不做吊頂的場松用直立型噴頭(噴頭濺水盤向上安裝,其濺水盤與頂板的距離按 《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084的7.1.6,、7.1.7,、7.1.14、7.1.15條的規定)
消防穩壓泵的流量要求規范有明確規定,,可是規范和圖集里都沒有直接指出穩壓泵的揚程如何選取。 論壇里的幾篇精華帖子也拜讀了,。也只是對于圖集里寫的啟泵壓力,,停泵壓力之類的精解了一番,。穩壓泵在選取產品的時候揚程這個參數應該怎么弄還是沒有明確,。 謝謝各位指教。
消防噴淋系統中,,噴頭顏色及對應溫度是多少,? 工作原理是什么? 橙色57℃,、紅色68℃,、黃色79℃、綠色93℃,、藍色141℃,、紫色182℃、黑色 227℃,,其中紅色噴頭是最常用的,。 工作原理: 1、閉式消防噴淋系統: 當火災發生,,噴頭達到其工作溫度后,,鍍鉻融化,管內的水在屋頂消防水箱(平時蓄 滿水)的作用下噴出,。此時濕式報警閥會自動打開,,閥內的壓力開關自動打開,而這個壓 力開關有根信號線和消防泵連鎖,,泵就自動啟動了,。然后噴淋泵將水池內的水通過管道提 供到管網,整個消防系統就開始工作了,。 2,、開式消防噴淋系統: 系統裝有煙感或溫度報警器,對煙氣或溫度進行檢測,,達到一定程度,,探頭會自動報 警,經主機確認后反饋到聲光報警工作,,通過聲音或閃爍燈光提醒人們,。同時聯動排煙風 機開始排煙,并打開雨淋閥的電磁閥,在聯
下噴:有吊頂的、車庫梁下（帶集熱罩?上噴:無吊頂?、格柵吊? 側噴:一般用于辦公室,、居室、立體車庫 吊頂上高度大于800mm,且有可燃物時,吊頂內設上噴.吊頂下噴,。
建筑設計防火規范 2006版中8.2.3條規定了稻草,、麥桿、蘆葦等易燃材料的侠用?,如重?000〈W〈10000的需水量為50L/s,。露天堆場,只設置消火栓的話需要10只同時用才能保證50L/s的出水,,那是間距將是非常小的,。做為露天的料場除了設置消火栓之外,還可以設置什么形式的滅火方式,。請各位達人不吝賜教啊,,小弟感激不盡!
請教各位一個問題,棧橋內本來是兩排自噴噴頭覆蓋,,增加了排煙后在煙道下面增設了一排噴頭,,這樣的話對消防水泵選型有沒有影響?增設噴頭的相關條文: 現在很猶豫,,按規范理論21.33L/s,,水泵選的30L/s,可是管道的水力計算按最不利作用面積內噴頭流量之和肯定比這個大,,用天正自噴計算后,,算出來大概45L/s了。
本項目屬于民用建筑和廠房建筑,,按 《建筑設計防火規范》BG50016 的要求應設置自動噴水滅火系統,。 本系統采用閉式系統和濕式系統。采用閉式噴頭,,噴頭的公稱動作溫度一般選用68℃(廚房選用93℃),;不做吊頂的場松用直立型噴頭(噴頭濺水盤向上安裝,其濺水盤與頂板的距離按
我是剛做水電深化不久,剛剛接到要求,,對于會所吊頂空間按大于80cm的地方,,需要設置上下噴頭,這個在圖紙上怎么體現呢,,后續新增的費用多不多
噴頭太小了,,如果畫完了修改就太費時了,有沒有一個設置,,就讓噴頭比例變大,,每一次畫就是那么大?不用畫完了之后,,再去一個個噴頭修改,?
1.噴頭的選型選擇噴頭時,除需考慮其本身的性能,,如噴頭的工作壓力、流量,、射程、組合噴灌強度,、噴灑扇形角度可否調節之外,,還必須同時考慮諸如土壤的允許噴灌強度、地塊大小形狀,、水源條件、用戶要求等因素,。另外,,同一工程或一個工程的同一輪灌組中,最好選用一種型號或性能相似的噴頭,,以便于灌溉均勻度的控制和整個系統的運行管理。在已建項目中,,有的為片面追求水景效果,,安裝了各種性能截然不同的噴頭,致使灌溉均勻度無法保證,。選擇噴頭時需特別注意的是,,灌溉系統不是噴泉,其目的是為了彌補植物需水時空上的不足,,而不是創作人工水景。因此,只能在首先滿足需水的前提下,,盡量照顧到景觀效果,。 此類噴頭品種繁多,按射程分,,有0.6~5.8米的小射程噴頭,,4.3~9.1米的中小射程噴頭,8.5~15.9米的中等射程噴頭,,20米以上的大射程噴頭;按噴灑類型分,,有散射噴頭,射線噴頭,,旋轉噴頭,,射線旋轉噴頭;按使用場合分,有園林噴頭,,高爾夫噴頭等等,。這些噴頭均可在加壓噴水時自動彈出地面,而灌水停止時又縮入地面,,不會影響園林景觀上的機械作業,。 1.1小射程噴頭一般為非旋轉散射式噴頭,這些噴頭的彈出高度有5
各位前輩好,,我這里有一些公寓的消防改造,一個房間長8米,,寬4米,,準備把噴淋改為側噴,這種情況是不是必須要做兩排相對的呢,?可不可以改變什么因素只做一排,,或者說還有更簡單的設計方式,能最少就最少,。麻煩看到的前輩解答一下,,謝謝!
幾個輕松的點擊和輸入,就能完成煩瑣的噴頭選型,、水力計算及管徑推薦,,并提供詳細的選型及計算結果,且具有輸入糾錯功能,,很智能的哦,!
規范中要求,消防電梯前室,需設消火栓,但未明確指出過是否應設噴頭,(而指是提到走道內應設置噴頭)不知前室是否應算是走道范圍內的,如需設置,可否采用側噴及大口徑側噴?
各位前輩現在最常用的管材是什么,?圖紙上沒有設計管材類型,消防運行壓力1.4MPA,,噴淋1.0MPDN150如果綜合考慮造價和施工,,哪種管才比較常用并且經濟謝謝大家
最近碰到一個關于生活消防合用的工程問題,請教做過的人,。將室外消防和室內消火栓及生活沖廁用水合到一個系統,,因為考慮到這樣可以減少泵房的加壓設備,此室內消火栓系統僅為一層的一個車庫,,所以消火栓系統的壓力要求不高,,那么在選設備的時候,可以選用變頻泵嗎,,如果我將消防時生活給水全部切斷,,那么變頻泵的流量就按室內外消防用水總量選,因生活用水要求壓頭稍高,,揚程按生活用水壓頭選,,我想這樣日常就可以滿足生活需要,消防時切斷生活給水,,消防也能滿足,。而日常時因壓力滿足消防要求,其常高壓系統,,不必增加屋頂水箱。不知道我想的對不對,,請做過的前輩指教,。另外,是不是還要設穩壓泵,,使日常保持橫壓,,那樣的話還要氣壓罐嗎?謝謝
我做了一個三層樓,,根據規范須作室內,、室外消火栓系統,無市政消防供水系統,,做一個地下消防水池,,室內消防水量10L/S,,室外消防水量為20L/S,校核說做兩臺室內消火栓泵(互為備用),,兩臺室外消火栓泵(互為備用),,做成兩個系統,我看兩種泵的揚程差不多,,是否可以把兩臺泵合用,,揚程選大的,流量相加(30L/S),,歡迎大家討論,,積極發言,謝謝,!
碰到一個工程,,是體育館,消防系統有:室內消火栓系統,、噴淋系統,、水噴霧系統、大空間智能型主動噴水滅火系統,。沒條件設置屋頂消防水箱,,擬采用消防氣體頂壓給水設備替代屋頂消防水箱。想請教大家一下這種設備要怎么選,,設備的流量是指各消防系統的設計消防用水量嗎,?技術措施里面“對于24m以下的設有中、輕危險等級的自動噴水滅火系統的建筑物,,當采用臨時高壓消防給水系統,,且無條件設置屋頂消防水箱時,可采用5L/s流量的氣壓給水設備供應10min初期用水量,,即氣壓罐的有效調節容積為3m3,。其他建筑物或其他消防給水系統,其有效容積Vx宜按本條第4款第2項的有關規定設計,?!盙B27898.4-2011里面也只是說“設備的消防頂壓最大工作流量不應小于5L/s?!?/p>