本帖最后由 csccbjs 于 2016-1-11 23:08 編輯 1、腳手架作業人員必須持登高作業特種作業操作證,,持證上崗,,證書必須在有效期內,復審的證件要求合格,。外架作業時必須系好安全帶,,要求高掛低用。戴好安全帽,,穿好防滑鞋,。 2、施工前項目部要有經過審批的懸挑腳手架施工方案,,并對作業班組進行全面的安全技術交底,,告知腳手架的搭設方案,施工注意事項,。 3,、腳手架搭設執行《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》
滿堂腳手架搭設安全技術交底
腳手架的拆除作業按確定的拆除程序進行。 連墻件在位于其上的全部可拆桿件拆除后才能拆除,。 在拆除過程中,,凡已松開連接的桿配件及時拆除運走,避免誤扶和誤靠已松脫連接的桿件,。 腳手架拆除時設置圍欄和警戒標志,,并設專人監護。拆除過程中應注意架子缺扣,、崩扣及不符合要求的部位,,嚴禁踩在松動的桿件上。暫停拆除時,,必須檢查作業范圍內未拆除部分的架子,,確認穩定后方可離開現場。 拆下的桿配件以安全的方式運出和吊下,,嚴禁向下拋擲,。拆除過程中,操作人員配合,、協調動作,、禁止單從拆除較重桿件等危險性的作業。
一,、技術交底 外墻架搭設屬高層外墻架搭設,所以搭設時應嚴格按高層外墻架搭設規程進行設計,、搭設,。 外墻架最高為52米,在搭設時,,必須嚴格按“外墻架搭設方案”進行搭設,,縱橫間距嚴格按方案要求進行布置,步距應符合方案要求,。 外墻架材料使用φ48×3.5㎜的鋼管搭設,,三層以下為雙排雙根立桿加固,三層以上為雙排鋼管搭設,。在搭設前必須對搭設的地基進行嚴格檢查,,如有松軟處,應用夯機夯實,,并平整好,,應高出自然地面10~20㎝,以免積水降低地基的承載力,。 地基土應用石渣填筑,,粒徑在10~20㎝之間級配,應合理并分層夯實,。 鋼管立桿下應墊好木板或水泥塊,,立桿均用鋼管縱橫設掃地桿拉結,,提高外墻架根部的整體性,。 腳手架立桿應間隔交叉用不同長度的鋼管搭設錯開,將相鄰的對接接頭位于不同的高度上,,使立桿受荷的薄弱截面錯開,。在腳手架外側每隔9米(水平距離)左右用斜桿搭設剪刀撐,斜桿與地面成40度~60度,,增加腳手架的穩定性,。 腳手架搭設前必須對鋼管、扣件進行嚴格的檢查,,特別是扣件,,如有損傷的一律不準使用,如有銹爛的鋼管一律不準使用,。
扣件式鋼管腳手架拆除安全技術交底 1,、拆除腳手架前的準備工作應符合下列要求: 1)全面檢查腳手架的扣件連接、連墻體、支撐體系等是否符合構造要求,;
1. 腳手架過門洞時,,宜采用桁架結構形式的構造處理。 2. 橫向斜撐應在同一跨,,由底至頂呈之字型連續布置,;一字型、開口型雙排腳手架的兩端,,必須設置橫向斜撐,,中間宜每隔6跨設置一道;高度在24m以上的封閉型雙排腳手架,,除拐角應設置橫向斜撐外,,中間應每隔6跨設置一道。 3. 縱向水平桿宜設置在立桿
建筑施工滿堂腳手架搭設安全技術交底 滿堂腳手架所使用材料和搭設方法同一般腳手架,。 ⒈立桿:縱橫向立桿間距≯2m,,步距≯1.8m地面應整平夯實,立桿埋入地上30~50cm,,不能埋地時,,立桿下應墊枕木并加設掃地桿。 ⒉橫桿:縱橫向水平拉桿步距≯1.8m,,操作層大橫桿間距≯40cm. ⒊剪刀撐:四角應設抱角斜撐,,四邊設剪刀撐,中間每隔四排立桿沿縱向設一道剪刀撐,,斜撐和剪刀撐均應由下而上連續設置,。 ⒋架板鋪設:架高在4m以內,架板間隙≯20cm,,架高大于4m,,架板必須滿鋪。 上料平臺搭設安全技術交底 ⒈上料平臺要獨立設搭設,,平臺距井架間隙不得超過10cm,,平臺寬度以進出料方便為原則,長度應≥吊欄外側,。 ⒉搭設材料:一般用杉木或鋼管搭設,、當承重量不大時(在300kg以內)和高度不高時也可用毛竹搭設(應使用新竹經挑選),搭設方法基本和腳手架相同,。 ⒊用途構造:主要做為井字架吊籃進出料通道使用,,一般不堆放材料。 主要桿件有:立桿,、橫桿,、水平拉桿,、剪刀撐、欄桿等,。
1材料要求1,、鋼管:Ф48×3.5mmQ235鋼管,鋼管長度1.5m,、3m,、4m、6m,。鋼管使用前應先除銹再涂刷桔黃色防銹油漆,,用于剪刀撐的鋼管涂刷艷藍色防銹油漆。2,、扣件:回轉扣件,、十字扣件、對接扣件等,??奂牧蠎?yīng)符合《鋼管腳手架扣件》(GB15831)的規定。在螺栓擰緊扭力矩達64N·m時,,不得發生破壞,。3、腳手板:采用松木腳手板,,每塊重量不大于30kg,,厚度不小于50㎜,材質要符合《木結構設計規范》(GBJ5)中二級材質的規定,。4,、防護網:綠色密目安全網1.2×6.0m(網目3.5×3.5mm)、安全平網3.0×6.0m網眼不大于5cm,。5 ,、檔腳板:檔腳板由腳手板或孲脵n腳板組成,高度不小于150mm;2主要機具扳手,、安全帶等,。3施工準備:1,、搭設參數: 按施工方案執行,。2、施工隊人員部署:施工隊必須架子工20名,,班組長為向志,,另設群眾安全監督員兩名報項目安全室備案;所有架子工必須經培訓,,具有有效期內架子工上崗證.3,、周轉材料存放根據《施工組織設計》
落地式腳手架安全技術擋案
懸挑腳手架安全技術規程
建筑腳手架安全技術統一標準
型鋼懸挑腳手架(扣件式)技術交底
對于碗扣架的計算很有幫助啊
云中飛鶴全國科技成果推廣項目培訓講座扣件式鋼管腳手架計算要點及需要注意的問題分析[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-13 17:12 編輯 ]
論文簡介:各種技術交底,,不再為各種表格煩惱了,,這里,能滿足你所以的需求 投稿網友:richardwanquan 上傳時間: 2013-09-16
安全技術交底施工單位:黑龍江省北龍交通工程有限公司DQJA1合同段 工程名稱:新疆大奇高速建設項目單位工程 K16+477-K68+000 分(部)項工程 護欄,、標志,、隔離柵、防眩板交底內容 氣 焊 接受交底班組 各施工班組交底內容 1.乙炔發生器(站),、氧氣瓶及軟管,、閥、表均應齊全有效,,緊固牢不可破靠,,不得松動,破損和漏氣,。氧氣瓶及其附件,、膠管、工具上均不得沾染油污,。軟管接頭不得用銅質材料制作,。2.乙炔發生器、氧氣瓶和焊炬間的距離不得小于10m,,否則應采取隔離措施,。同一地點有兩個以上乙炔發生器時,其間距不得小于10m,。3.乙炔發生器的壓力要保持正常,,壓力超過147Kpa(1.5gf/cm2)時應停用。用水必須清潔,。發生室內壁不得用含銅材料制作,,溫度不得超過800C(水入式發生器,其冷卻水溫不得超過500C,,浮桶式發生器水溫不得超守6500C),。當溫度超過規定時應停止作業,并用冷水噴射降溫和加入低溫的冷卻水,。不得以金屬棒等硬物敲擊乙炔發生器的金屬部分,。4.乙炔發生器應放在操作地點的上風處,不得放在高壓線及一
支搭腳手架時操作人員必須嚴格執行腳手架操作規程,,保證架子的搭設質量,,特別是以下幾項工作切不可馬虎、忽視,。 1,、架子基礎處理時要嚴格認真,,地面夯實平整后,要做好排水處理,,架子底部切不可積水,。 2、架子選材時對立桿選擇一定要嚴格,,鋼管立桿不要用彎曲后調直,、臂厚不均勻等材質不合格的鋼管。 3,、架上作業人員應作好分工和配合,,傳遞桿件時應掌握好重心,平穩傳遞,。不要用力過猛,,以免引起人身或桿件失衡。對每完成的一道工序,,要相互詢問并確認后才能進行下一道工序,。 4、作業工人應配戴工具袋,,工具用后裝于袋中,,不要放在架子上,以免掉落傷人,。 5,、架設材料要隨上隨用,以免放置不當時掉落,。 6,、每次收工以前,所有上架材料必須全部搭設上,,不能存留在架子上,,而且一定要形成穩定的構架,不能形成穩定構架的部分應采取臨時撐拉措施予以加固,。 7,、在搭設作業進行中,地面上的配合人員必須配戴安全帽,,并應隨時注意躲開可能的墜落物,。 8、架子工登高到兩步以上(距地面2m以上)時,,應穿防滑鞋和佩掛好安全帶,。 9、架子搭設時