論文簡介:大體積混凝土澆筑技術交底,,學習大體積混凝土澆筑方法 投稿網友:a55701767b 上傳時間: 2013-11-20
C40級超厚大體積混凝土澆筑,,為避免混凝土產生有害結構裂縫,在原材料選用與配合比設計,,混凝土供應與澆筑,,混凝土內部溫度檢測與表面養護等方面采取了有效的措施。 福州建福廣場位于福州市古田路,。建筑平面基本上為正方形,。地上28層,地下2層,。為全現澆外框內筒結構,。基礎底板總面積約為2300m2(49.2×47.8),,其砼總量約為3900m3,。整個基礎由內核心筒體區域的一個大承臺(面積約600m2),周邊眾多小承臺及各承臺間的底板組成,。底板混凝土厚0.6m,,承臺處混凝土厚達2.5m,砼設計強度等級為C40,。 基礎底板混凝土強度高,,厚度和體積大,施工時正值寒冷春季,,突出難度如下: 降低大體積混凝土內部最高溫度和控制混凝土內外溫度差在規定限值(25℃)以內,,存在3個極不利因素:①底板(承臺)混凝土超厚,要一次性澆筑,,混凝土內部溫度不易散發,;②混凝土強度等級高,一般需用硅525或硅425水泥,,水化熱高,;③春季施工,環境溫度低,,混凝土內表溫差大,。在這些因素綜合作用下,混凝土內部必然形成較高的溫度,存在著產生裂縫的危險,。為防止混凝土產生裂縫(表面
本工程筏板厚度大,,一次性最大澆筑量大,且屬于大體積混凝土施工范疇,,在基礎施工中將作為重點進行控制,。 1、
底板大體積混凝土澆搗工程技術交底
本工程是化工類工業安裝,,工業設備基礎屬于大體積混凝土,,柱子1800mm*1800mm,高7.5米,,梁高2500mm*900mm,,板厚2300mm,腳手架縱橫間距均500mm,步距1200mm,,縱橫向剪力撐加固,。 現求一大體積混凝土施工方案?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-20 20:56 編輯 大體積混凝土為什么要整體一次性連續澆筑,?不連續澆筑會怎樣,?
一、材料要求1 水泥:品種應按設計要求選用,,其強度等級不應低于32.5MPa,不得使用過期或受潮結塊的水泥,,并不得將不同品種或不同強度等級的水泥混合使用。2 砂:宜采用中砂,,含泥量不得大于3.0%.泥塊含量不得大于l.0%,不得使用堿活性骨料,,泵送混凝土砂率宜38%~45%。3 碎石或卵石:粒徑宜為5~40mm,,含泥量不得大于1.0%,泥塊含量不得大于0.5%,針片狀含量不大于10%,泵送時最大粒徑應不大于輸送管徑的1/4,;不大于混凝土最小斷面1/4,不大于鋼筋最小間距3/4,。吸水率不應大于1.5%,不得使用堿活性骨料,。4 水:拌制混凝上所用的水,應采用不含有害物質的水,。5 摻合料:粉煤灰的級別不應低于二級,,摻量不宜大于20%,硅粉摻量不應大于3%,其他摻合料的摻量應經過試驗確定。6 外加劑:防水混凝土可根據工程需要摻入減水劑,、膨脹劑,、密實劑、引氣劑,、泵送劑,、復合型外加劑等,,其品種和摻量應經試驗確定,復合型外加劑摻入程序要有明確要求,,防止外加劑之間先自行化學反應,。所有外加劑應符合國家或
大體積混凝土澆筑施工方案1一、工程概況:本工程是一座商業建筑,,地下一層,地上十四層,,總建筑面積19676.02m2,。結構形式為框剪結構,基礎采用筏板基礎,。本工程地下室平時用作停車場,,戰時為乙級六類人防物資庫?;A(chǔ)地下室部分按沉降縫分為2個作業分區,,底板和外墻部分均采用C35防滲混凝土,抗滲等級為P8,。本工程砼由白銀匯榮商品混凝土有限責任公司提供,,根據設計要求設計配合比。并嚴格按配合比生產混凝土,?;炷翑嚢钑r(shí)間應符合規范的規定。砼澆筑按區段進行劃分,共分2個區 ,每一區段架設兩條輸送管,同時澆筑,。二,、基礎筏板砼設計要求:1.設計措施 (1)精心設計混凝土配合比。在保證混凝土具有良好工作性的情況下,,應盡可能降低混凝土的單位用水量,,采用“三低(低砂率、低坍落度,、低水膠比)二摻(摻高效減水劑和高性能引氣劑)一高(高粉煤灰摻量)”的設計準則,,生產出“高強、高韌,、中彈,、低熱和高抗拉值”的抗裂混凝土。 (2)增配構造筋,,提高抗裂性能,。這里應采用小直徑、小間距的配筋方式,,全截面的配筋率應為0.3%~0.5%,。 (3)避免結構突
論文簡介:本文從設計措施、混凝土原材料選擇和施工措施三方面介紹了橋梁大體積混凝土施工技術,以達到減少大體積混凝土裂縫和提高大體積混凝土的質量的目的 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-08-05
論文簡介:大體積混凝土澆筑注意事項大體積混凝土澆筑注意事項 投稿網友:yuanshanghan 上傳時間: 2013-08-11
近年來,,隨著公路建設的發展,,大體積混凝土在公路建設中的運用越來越多,主要是用在大中型橋梁的基礎及樁基承臺上,。其特點為混凝土設計強度高,,單方水泥用量較多,水化熱引起的混凝土內部溫度較一般混凝土要大得多,,結構斷面內配筋較多,,整體性要求較高?;A(chǔ)結構大多埋在地下,,要求抗滲性能較高。從本人多年的施工和質量監督經驗來看,,混凝土的溫升和溫降與表面系數有關,,單面散熱的結構斷面最小厚度在75cm以上,雙面散熱在100cm以上,,水化熱引起的混凝土內外最高溫差預計超過25℃的混凝土結構,,可按大體積混凝土施工。 1 大體積混凝土產生裂縫的原因 1.1 水泥在水化過程中產生大量的熱量
C50塔柱大體積混凝土配制技術
大體積混凝土結構厚實,,混凝土量大,,工程條件復雜,施工技術要求高,,水泥水化熱較大(預計超過25℃),,易使結構物產生溫度變形。大體積混凝土除了最小斷面和內外溫度有一定的規定外,,對平面尺寸也有一定限制,。因?/p>
最近搞一個水閘,,閘底板順索長38m,垂直水流向35m,為兩孔一聯,,閘凈寬15m,,中墩2m,邊墩1.5m,,底板厚2m,,這樣的底板應屬于大體積了吧,一次澆筑可能有裂縫,,應采取什麼措施,?據說可設置后澆帶,,如何設置?也可設置膨脹加強帶,,如何設置,?沒用經驗,請教各位了,,謝謝,!
本文為行見BIM知士建工學院原創內容,禁止轉載,; 關鍵詞:混凝土,、深化設計、工程量,、施工模擬方案、施工現場
C40級超厚大體積混凝土一次澆筑技術.pdf
規范上的定義是:混凝土結構物實體最小幾何尺寸不小于1m 的大體量混凝土,,或預計會因混凝土中膠凝材料水化引起的溫度變化和收縮而導致有害裂縫產生的混凝土,。但這個怎么理解呢,前半句的意思是底板厚度大于等于1米嗎,,還是只要有承臺大于1米的,,那整個基坑大底板就算是大體積混凝土了啊,還有后半句的意思就是指溫差大嗎,,還是指純粹的冬天施工混凝土啊,,這個有地域性的關系嗎
以下是我所搜集的有關大體積混凝土資料,期待更多的朋友提供更多的資料,,讓大家更了解"大體積混凝土".一,、大體積混凝土的定義 在工程實踐中常遇到大體積混凝土結構,如大型設備基礎,、高層建筑基礎底板,、構筑物基礎、橋梁墩臺,、深梁,、水電站壩等。由于這些結構體積大,、整體行要求高,,往往不宜留置施工縫。此外,,水泥水化時放出大量熱量,,當結構體積大時,混凝土內部聚集的熱量長期不易散失,,混凝土內部和周圀氣環境間形成較高溫度差,,由于溫度應力常造成混凝土開裂,。因此,美國混凝土學會曾強調指出:“任何就地澆筑的大體積混凝土,,必須要求采取措施,,解決水化熱及隨之引起的體積變形問題。以最大的限度減少開裂,?!本C述所述,應十分慎重組織大體積混凝土的施工,,以防止出現質量事故,。 對于大體積混凝土的定義有不同的解釋Ｕ本建諻會標準(JASS5)的定義:“結構斷面最小尺寸在800mm以上,水化熱引起混凝土內的最高溫度與外界氣溫之差超過25°C的混凝土,,稱為大體積混凝土,。” 我國某施工單位制定的“大體積混凝土工法”中認為:凡結構斷面最小尺寸大于3000mm的混凝土塊體,;
以下是我所搜集的有關大體積混凝土資料,,期待更多的朋友提供更多的資料,讓大家更了解"大體積混凝土".一,、大體積混凝土的定義 在工程實踐中常遇到大體積混凝土結構,,如大型設備基礎、高層建筑基礎底板,、構筑物基礎,、橋梁墩臺、深梁,、水電站壩等,。由于這些結構體積大、整體行要求高,,往往不宜留置施工縫,。此外,水泥水化時放出大量熱量,,當結構體積大時,,混凝土內部聚集的熱量長期不易散失,混凝土內部和周圀氣環境間形成較高溫度差,,由于溫度應力常造成混凝土開裂,。因此,美國混凝土學會曾強調指出:“任何就地澆筑的大體積混凝土,,必須要求采取措施,,解決水化熱及隨之引起的體積變形問題。以最大的限度減少開裂,?!本C述所述,,應十分慎重組織大體積混凝土的施工,以防止出現質量事故,。 對于大體積混凝土的定義有不同的解釋Ｕ本建諻會標準(JASS5)的定義:“結構斷面最小尺寸在800mm以上,,水化熱引起混凝土內的最高溫度與外界氣溫之差超過25°C的混凝土,稱為大體積混凝土,?!?我國某施工單位制定的“大體積混凝土工法”中認為:凡結構斷面最小尺寸大于3000mm的混凝土塊體;
大體積混凝土澆筑技術交底
大體積混凝土澆筑技術交底專題,,為您提供大體積混凝土澆筑技術交底相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與大體積混凝土澆筑技術交底 相關的專業交流討論,更多大體積混凝土澆筑技術交底相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題