    下載地址http://co.163.com/forum/content/1729_475484_1.htm看過請給個評價

  • RVV導線能作為電源線用于室外長距離的管路中嗎?

    各位專家,、大哥,;RVV導線一般作為家用電器及小設備裝置的聯接線使用較多,但能作為220V電源線用于室外長距離的管路中嗎,?我見小區智能化工程中使用較多,總有點心有余悸,。尤其經過許多手孔井,,什么保護也沒有,,按規范是否允許?煩請指教,。

  • 這樣可以算室外消火栓嗎?

    去驗收個項目,,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎,?

  • 室外消防這樣布置合理嗎?

    我做了一個小區的室外消防給水系統,,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,,室外消火栓設在低壓給水管上,和生活給水合并,,最不利點滿足十米的水壓要求,,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,我就是不知道這樣做合適嗎,?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,,室外的消防用水量市政上可以滿足,從泵房我引了DN150的兩根管子,,中間連通來滿足室內消防用水量,,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,,這樣管徑會不會很小,,因為小區很大,我就做了一個消防給水環管,,只供室內消防的,,而且管徑都是150的,請各位幫忙???這樣做合適嗎?

  • 室外小混凝土欄桿咋算啊?

    剛有個一個小設計 水上走道,,旁邊小柱子欄桿,中間用兩小細梁連著(建筑這么畫的),,只能手算了 怎么計算啊 ,,荷載怎么取呢?也就5跨,,不知道計算模型咋樣,,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面沒梁柱支撐,,加強就可以了嗎,?謝謝高手指點一下!

  • 單體室外消防的一些問題:

    單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,,室外消防水量30L/S,,由于室內外地形高差較大(大于6米),無法設置室外消防車吸水井,,故在地下室內設置室外消防泵:問:是不是需要按一臺消防車占一個室外消火栓,,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,故本單體四周設環形室外消防管網,,管網上接三個室外消火栓,。請問這樣的做法可行不?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠,。

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,,按最不利情況來考慮時,,室外消火栓的出水量,,理應是室內外消防用水量的總和,因此,,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算,。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室

  • 消火栓可以在室外成環嗎,?

    我看到有些誒圖紙是在底層成環,室外消防管網兩根接進來,。還有些廠房之類的是每個消火栓直接從室外消防管網接進來,,在室外成環。這樣也行嗎,?

  • 關于室外計算的幾個問題。

    本帖最后由 huh9009 于 2013-3-3 13:07 編輯 1.初始設置-室外設置中,,管長,、埋設精度的小數點后位數,與管網埋深做出來的高程表小數點位數不一至,。2.室外計算中的雨水水力,,計算給出的管徑和管材規格中定義的管徑不一至,如管材規格中聚乙烯雙壁波紋管無DN700的規格,,但計算后會自動給出此規格,。3.縱斷面圖時,選擇起點終點井后,,如果雨水井有連接雨水口,,就不能正常的出縱斷面圖,會提示“2管線相交之處缺少井!”,,如果此時把雨水連接管刪除,,就能正常出縱斷面圖。4.使用雨水連井命令時,,如果雨水口是用“雨水口”命令新布置的,,就可以正常連接到井;如果把已經正常連接到井的雨水口復制到新的井邊上,再使用雨水連井命令時,,就不能連上了,。

  • 98ZJ901_室外裝修及配件

    論文簡介:中南地區建筑標準設是在湖北、河南,、湖南,、廣東、廣西,、海南六省區建設廳領導下,中南標辦會同中南六省區標辦組織轄區設計單位,,依據國家和行業現行有 投稿網友:q_qngjing7417 上傳時間: 2013-03-12

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的? 麻煩,,前輩指導一下,,解惑。

  • 關于室外消防環網的問題

    城市只有一個市政給水接口,,工程為六層多層建筑,,底層為商業。室外消火栓為15L/S,,室內消火栓為15L/S,,室外為生活消防合用,那要不要設消防水池呢,?如果不設消防水池,,我在市政管網上接兩個引入管可以嗎?謝謝各位大神·

  • 關于室外消防穩壓的疑問

    本帖最后由 版專攻 于 2015-6-5 11:05 編輯 水源為市政給水,,只能引入一根市政給水管,。市政水壓可滿足室外消火栓壓力要求,但是滿足不了兩路水源的要求 《消規》6.1.7條“獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力”,。 那么問題來了能不能引入一根市政給水管代替穩壓裝置呢,?

  • 關于室外管徑標注的問題

    關于室外管徑標注的問題

    為什么我直接點擊管線編輯,修改管徑標注,,有時候出來的是圖1.有時出來的是圖2,,請問這事什么原因

  • 室外照明的防雷怎么解決

    室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢,?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!,!

  • 關于室外管道施工的一些問題

    關于室外管道施工的一些問題

    室外綜合管道施工,,拍了一些圖片,感覺有一些問題,,所以拿出來與大家討論:1.這是鑄鐵管,,管道接頭可以留在井里面嗎,這是承插式接頭,。個人感覺接頭不應該留在井里面,,不知是否正確,有無規范要求,。2.管道閥門留在井里,,需要砌筑閥門的底座作支撐或基礎嗎,個人感覺時間長了,,閥門底部沒有底座容易在這下擾,。不知道這個做法對不對。另外還有PVC管在里面,,管道垂直之間無要求嗎,,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不

  • 關于室外消火栓設置問題

    請教一下各位,,室外消火栓穩壓系統 常規一般是怎么做的,?是做的臨時高壓,通過屋頂高位水箱 或加室外消火栓穩壓裝置還是直接在水泵房內設置設置室外消火栓穩壓裝置做成穩高壓系統,?

  • 關于室外消火栓的一個問題

    請問各位,,如果一個工程,室內外消防均取水于消防水池,。室內外消火栓應分別設置消防水泵吧,? 那么,室內消火栓可通過按鈕啟泵,,但當室外消火栓需要開啟時,,是需要去消防泵房手動啟泵吧?是這樣么,?

  • 關于室外消火栓穩壓問題

    關于室外消火栓穩壓問題

    如題,,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置),。另外附圖中設置的流量開關是否合理,,是否需要采用壓力開關?

  • 關于室外消火栓的一點小疑問

    關于室外消火栓的一點小疑問

    對于室外消火栓,,每個消火栓的用水量為10~15L/S,,個人愚見:對于栓口DN150,,對應用水量15L/S;栓口DN100,,對應用水量10L/S,。 那相對于圖集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,,是不是只能對應于10L/S的用水量呢,?請大神指教!問題已解決,,感謝各位大神不吝指教,,小弟受教了,是我狹隘把概念搞混了,,管道管徑得根據流量,、流速等因素確定,不能想當然,!