此做法有何利弊,,是否規范,,請大家指點,!謝謝,!
新接的項目在做預留預埋,,用的都是鍍鋅鋼管,依照規范“建筑電氣工程施工質量驗收規范GB 50303-2002 ”14.1.1條:當非鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,,連接處的兩端焊跨接接地線;當鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,,連接處的兩端用專用接地卡固定跨接接地線,。14.1.2 條: 金屬導管嚴禁對口熔焊連接;鍍鋅和壁厚小于等于2mm的鋼導管不得套管熔焊連接。但是現在代業主管理公司堅持要求要用鋼套管套接后再焊接,,告訴他違反了規范他也不聽,,他還寫了單子要這么做,沒辦法只能這樣了,,但問題是用套管焊接后還要跨接么,?如果要的話該怎么跨接
請問知道電纜(組)直徑如何確定預埋的穿線管直徑,? 比如電纜直徑24,那么應該設計多大內徑的穿線管,? 應該依據什么標準,?是否有國標規定?
本帖最后由 知乎圓桌 于 2017-11-13 14:36 編輯 地下室頂板~主樓和非主樓有高差時線管怎么樣預埋最利于穿線,?不可能像水管一樣做90度彎頭
這是一個擴建工程,目前是土建部分,。前兩天出差照了些圖片,,先傳上來些預埋件的圖片。希望對新手們有所幫助,。
看過很多項目,,萬X的也去看過,但是很多廚房,、衛生間的都是后期鉆孔,,極少有跟著土建施工預埋的,即使預埋了,,做加強筋的,,可以說是沒有。那么,,這一條重不重要,,對結構會不會有影響?在現場對這個的現象可以用“熟視無睹”來形容,。
PVC穿線管(阻燃穿線管)目前執行的標準有公安部行業標準GA305-2001,、建設部標準JG3050-2000和地方標準DB51/169-96以及一些企業標準。若執行的標準是公安部標準的穿線管質量最優,,符合該標準的穿線管特別在消防安全上最可靠,。 穿線管全稱“建筑用絕緣電工套管”,。通俗地講是一種白色的硬質PVC膠管,防腐蝕,、防漏電,、穿電線用的管子。分為塑料穿線管,;不銹鋼穿線管,;碳鋼穿線管。 用于室內正常環境和在高溫,、多塵,、有震動及有火災危險的場所。也可在潮濕的場所使用,。不得在特別潮濕,,有酸、堿,、鹽腐蝕和有爆炸危險的場所使用,。
如題請教,大家~~電流互感器上不是有P1\P2和S1\S2嗎??假如進線是從P1穿向P2,就要S1接電流表的1端S2則接地~~~反之進線是從P2向P1就要S2電流表的S1接地~~是不是這個接線的方法~~請大家告之~~因為最揭們接的電表經常出現反轉的現象~~
請教大家?guī)讉€(gè)問題(在此先謝過了)寬帶1、端口分配問題 一間大型辦公室,,不明確有多少辦公人員,,應如何預留端口?如果用交換機擴展備用,,可能要級聯三級(核心交換機--邊緣交換機--桌面交換機),,可行嗎?2,、五類線能上1000M嗎,? 五類線是否可以上1000M?五類線,、六類線,、七類線所聯交換機有區別嗎?電話1,、能否介紹下一個企業內部的電話合理布線
圖紙設計都是寫阻燃PVC管的,,但是我們工地的施工單位25以上的穿線管都是用PE給水管代替,,說這樣方便施工,不容易堵管,,這樣做規范允許嗎,?
請教:知道垂直力、水平力,、彎矩,,怎么驗算這個預埋件夠不夠,?
(1) 我現在有好幾個地方穿SC40的鋼管過樓板,我覺得怎么小的孔沒必要叫結構預先開的???到現場開的話,樓板因為鋼筋比較多能現場處理嗎,?(2) 你們在設計的時候在墻上開洞穿橋架的時候,,一般到多大才需要提條件給建筑啊,?如果是樓板開洞穿橋架,,那多大就應該提了呢?我同事他們過墻的時候幾乎都不同條件預先開洞的,,這樣好嗎,?
遇到管線錯位這種情況,大家怎么處理的,?
混凝土規范9,7.4 受拉直錨筋的錨固長度不應小于8.3.1條規定的受拉鋼筋錨固長度但是看施嵐青的應試指南關于預埋件的錨固長度的計算,錨筋HPB400,fy取得是300MPa9.7.2規定配筋計算時錨筋的抗拉強度設計值不應大于300MPa,請問 計算預埋件錨筋的錨固長度時,錨筋的fy也要不大于300MPa嗎?
本帖最后由 linghuhanyu 于 2014-11-11 16:01 編輯 本人設計,,一個土建項目,我設計的地下室32以下的鋼管都用的JDG,,32以上用的SC而施工方提出,,地下室頂板鋼筋多,暗埋鋼管如果用JDG,,JDG壁厚較薄,,容易被鋼筋壓扁,導致難以穿管請教大家,,實際施工中是否有此情況,?因為本人职設計中,小管徑都用的JDG
這兩天下工地比較勤,主要是去現場看鋼筋,,但是涉及一些管道的預埋好像都沒怎么發表意見,,想咨詢哈關于這方面有什么要注意的么?
看看這位哥們發明的穿線設備怎么樣,?是否實用,?
在GB50204中,表4.2.6(預埋件允許偏差)項目中,,預埋鋼板中心線位置允許偏差3mm,,同規范表5.5.2(鋼筋安裝位置的允許偏差)中,,表內項目欄也有預埋件項,中心線位置允許偏差5mm,,增加了水平高差+3mm,,實際中怎樣執行,請大俠指教,,謝閱,!
小區弱電室外管網需要預埋多少根管啊,多大的,,完全沒有頭緒啊,,還有消防弱電的預埋,哪位大哥能詳細點講解下嗎,?》比如有線電視多少,、綜合布線多少、消防弱電多少等等,!
如圖所示,我在地下室頂板混凝土中要埋很多預埋鋼板,,上千個把,,怎么施工能保證他們的平整度呢?預埋鋼板上面還要焊接鋼管的柱腳