  • 關于預埋管的連接及跨接

    新接的項目在做預留預埋,,用的都是鍍鋅鋼管,,依照規范“建筑電氣工程施工質量驗收規范GB 50303-2002 ”14.1.1條:當非鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,,連接處的兩端焊跨接接地線,;當鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,,連接處的兩端用專用接地卡固定跨接接地線,。14.1.2 條: 金屬導管嚴禁對口熔焊連接,;鍍鋅和壁厚小于等于2mm的鋼導管不得套管熔焊連接,。但是現在代業主管理公司堅持要求要用鋼套管套接后再焊接,,告訴他違反了規范他也不聽,他還寫了單子要這么做,,沒辦法只能這樣了,,但問題是用套管焊接后還要跨接么?如果要的話該怎么跨接

  • 請教關于樁基聲測管的問題

    對于鉆孔灌注樁需要設置聲測管的時候,,因為聲測管要一直到樁基底部,,那樁基的鋼筋是不是也必須一通到底,,不留素混凝土段呢?希望大家給點意見,。多謝啦,!

  • 一些預埋件的圖片及說明

    一些預埋件的圖片及說明

    這是一個擴建工程,目前是土建部分,。前兩天出差照了些圖片,,先傳上來些預埋件的圖片。希望對新手們有所幫助,。

  • 各種套管的預埋與結構安全

    各種套管的預埋與結構安全

    看過很多項目,,萬X的也去看過,但是很多廚房,、衛生間的都是后期鉆孔,,極少有跟著土建施工預埋的,即使預埋了,,做加強筋的,,可以說是沒有。那么,,這一條重不重要,,對結構會不會有影響?在現場對這個的現象可以用“熟視無睹”來形容,。

  • 關于電話寬帶的預埋問題

    請教大家幾偄銌栴}(在此先謝過了)寬帶1,、端口分配問題 一間大型辦公室,不明確有多少辦公人員,,應如何預留端口,?如果用交換機擴展備用,可能要級聯三級(核心交換機--邊緣交換機--桌面交換機),,可行嗎,?2、五類線能上1000M嗎,? 五類線是否可以上1000M?五類線,、六類線,、七類線所聯交換機有區別嗎?電話1,、能否介紹下一個企業內部的電話合理布線

  • 板內暗敷預埋能用PE管嗎?

    圖紙設計都是寫阻燃PVC管的,,但是我們工地的施工單位25以上的穿線管都是用PE給水管代替,,說這樣方便施工,,不容易堵管,這樣做規范允許嗎,?

  • 怎么驗算這個預埋件夠不夠

    怎么驗算這個預埋件夠不夠

    請教:知道垂直力,、水平力、彎矩,,怎么驗算這個預埋件夠不夠,?

  • 展望近期聲測管價格市場

    自11月中旬起,鋼價螺旋聲測管價格便持續下跌,,截至11月30日,,鋼材綜合價格指數顯示為133.6點,而11月中旬的高位在137.5點,,僅半個月的時間已回落2.84個百分點,。近期聲測管價格上躥下跳,先是隨著天氣的轉冷出現下跌,期貨主力1305合約自高點下跌了近180元,有5%的跌幅。與此同時,現貨市場的聲測管價格也由北至南出現了近兩百點的下跌,。隨后在12月的第一個交易日,鋼價就強勢反彈,主力1305一天上漲超過2%,。鋼市的供求又在逐步向失衡的“角度”傾斜,由此西安聲測管價格鋼價的跌幅也有所擴大,。鋼市“淡季效應”更加趨于明顯,。又到月末、年末的關頭,,鋼貿商資金壓力會有所上升,,往常的“冬儲”行情,目前暫未出現,。我們以為此次螺紋鋼聲測管價格下跌是一輪正常的季節性調整行情,其下跌的時間和空間都有限,而目前依舊處于鋼價調整期,。2013年一季度鋼價將出現一輪由消費商和貿易商補庫帶動的上漲行情。據監測,,國內現貨綜合鋼價武漢聲測管價格的跌幅有所擴大,。目前

  • 關于給土建提預埋孔洞的問題,?

    (1) 我現在有好幾個地方穿SC40的鋼管過樓板,,我覺得怎么小的孔沒必要叫結構預先開的啊,?到現場開的話,,樓板因為鋼筋比較多能現場處理嗎?(2) 你們在設計的時候在墻上開洞穿橋架的時候,,一般到多大才需要提條件給建筑?。咳绻菢前彘_洞穿橋架,,那多大就應該提了呢,?我同事他們過墻的時候幾乎都不同條件預先開洞的,,這樣好嗎?

  • 管線預埋錯位該如何處理

    管線預埋錯位該如何處理

    遇到管線錯位這種情況,,大家怎么處理的,?

  • 關于預埋件錨筋的錨固長度?

    混凝土規范9,7.4 受拉直錨筋的錨固長度不應小于8.3.1條規定的受拉鋼筋錨固長度但是看施嵐青的應試指南關于預埋件的錨固長度的計算,錨筋HPB400,fy取得是300MPa9.7.2規定配筋計算時錨筋的抗拉強度設計值不應大于300MPa,請問 計算預埋件錨筋的錨固長度時,錨筋的fy也要不大于300MPa嗎?

  • 管道預埋都具體檢查什么,?

    這兩天下工地比較勤,,主要是去現場看鋼筋,但是涉及一些管道的預埋好像都沒怎么發表意見,,想咨詢哈關于這方面有什么要注意的么,?

  • 關于預埋件施工驗收標準

    在GB50204中,表4.2.6(預埋件允許偏差)項目中,,預埋鋼板中心線位置允許偏差3mm,,同規范表5.5.2(鋼筋安裝位置的允許偏差)中,表內項目欄也有預埋件項,,中心線位置允許偏差5mm,,增加了水平高差+3mm,實際中怎樣執行,,請大俠指教,,謝閱!

  • 小區弱電管線預埋的問題

    小區弱電室外管網需要預埋多少根管啊,,多大的,,完全沒有頭緒啊,還有消防弱電的預埋,,哪位大哥能詳細點講解下嗎,?》比如有線電視多少、綜合布線多少,、消防弱電多少等等,!

  • 求問預埋鋼板怎么校平整,。

    求問預埋鋼板怎么校平整。

    如圖所示,,我在地下室頂板混凝土中要埋很多預埋鋼板,,上千個把,怎么施工能保證他們的平整度呢,?預埋鋼板上面還要焊接鋼管的柱腳

  • 如何分析聲測管的應力作用

    如何分析聲測管的應力作用 聲測管一堆紋波由波紋管等零部件組成。其特征在于,,所述柔性構件是波紋管,,熱補償聲管樁基本上由波紋管測定,。 樁聲測管是在壓力容器和管道的一個組成部分,但它的應力狀態及壓力容器和管道是非常不同的,。這堆波紋管的聲學特性有關,。 1、是一薄壁的柔性元件,,該內部壓力的吸收(補償)的位移作用下,,由于熱膨脹或由于機械運動,因此,,必須有足夠的變形,。 2、樁成型工藝聲波管殼材料微觀結構導致了顯著變化,。 3,、通過壓縮變形到彎曲應力產生3波紋是傳音管樁壓應力的主要成分,除了位移和應力的影響,,因此,,應力分布比容器樁聲管要復雜得多。 4,、試驗發現,,內管樁聲壓作用下壁膨出,收益率的情況下,,現在我們不能證明它已經損壞樁聲測管的完整性,。但這不能妨礙吸收變形為前提的側壁膨隆樁聲測管的能力。在海浪,,但是,,即在Ω形狀的實力這略有增加提高了承載能力。 因此,,樁聲測管的設計規格不能按照傳統的剛性壓力容器的設計理念,。必須建立一套特色,以適應自己的設計理念和方法,。 樁聲波理論計算和試驗兩種測試方法的波紋管應力分

  • 聲測管埋置深度的一點困惑

    聲測管埋置深度的一點困惑

    本帖最后由 路橋青年 于 2014-6-12 16:01 編輯 《公路工程基樁動測技術規程JTG-T F81-01-2004》這里的樁底指的是設計樁底還是實際超鉆后的樁底,?《混凝土灌注樁用鋼薄壁聲測管及使用要求 JTT705-2007》

  • 求助:二次預埋應該計算么,?

    廚房,、衛生間給排水主管預埋時用的是木盒子,我現在只負責后期安裝,,但是甲工方要求二次預埋剛性防水套管,,應該另外計算人工嗎?怎么算法?

  • 樓層預埋的線管是什么材料的管

    樓層預埋的線管是什么材料的管

    請教一下,,圖片的中樓層的預埋線管是不是SC管,。個人看是普通的碳素鋼管,表現也沒有鍍鋅層,,鍍鋅應該是銀色的,。不是太懂電氣,特請教大家,。用膠帶纏繞線管與套管的接口位置做法對嗎,,應該如何做。

  • 預埋管兩側管徑不一樣時

    預埋管兩側一側是500,,一側是400,,是否必須是管頂平接呢? 鴻業怎么操作呢,,我試了只能 管底呢,?哪位大神,幫幫我,?