我家在七樓(最高一層),以前水壓都挺大的,。后來單位把樓頂的虽廢除不用,,水工把我這個單元2根上水管(以前分別進水箱的)直接對接。現在的現象是,,我家水壓變小,,而且經常有空氣排出。請問2個上水管在屋頂對接,,是不是不妥,,如何改造才能使我家水壓正常。
一個四層樓消防改造,原來是廠房,,層高13米左右,,每層500平,二,,三樓做養老院,,根據新消規,需要做噴淋,,請問高位水箱做18立夠嗎,,使用性質定為為住宅類居住建筑對嗎?室內是否做消火栓,?,,室外用水量25L/S對嗎?,,這個需要做消防水池嗎,?
高手路過,請幫忙:消防水池和屋頂水箱改造問題請教,?,??現有一個丙類高層(大約24.7米)電子廠房,2005年設計的,。原有消火栓專用屋頂水箱15M3,地下消防水池180m3,,現在報裝修審批需要增加噴淋設計。1,、應該如何考慮消防水池和屋頂水箱問題,??,?2,、由于結構問題,屋頂水箱無法擴大,。還有什么辦法解決,?4,、地下水池在不擴大情況下有什么方法能夠滿足要求,?因為室外工程已經完成,道路,、綠化帶已經施工,。5、噴淋水泵和消火栓水泵能否合用?(想更換原有消火栓水泵解決),。
本人在福州工作,,按福州水司的做法,若壓力滿足要求可以在屋頂設置分戶水箱(即一戶一個),,下面樓層(基本上一~五層左右,,根據不同位置的實際壓力確定直供樓層高度),其它樓層根據市政壓力情況,,壓力比較低的位置一般采用疊壓系統增壓供水,,而在壓力允許的地方可以在屋頂設置分戶水箱,即六層或七層每個用戶分別自行設置各家的水箱,,由水箱向下供水(通過不同時段壓力調節進入水箱的水量),。但對于水箱的容積大小,本人根據《建筑給排水設計規范》,,直供的屋頂水箱按人數和最高日用水定額確定,,按每戶3.5人,每人300L/日,,則屋頂水箱容積約為1m3,這樣確定是否合理,?另外,設在屋頂的虽高度似乎滿足不了頂層用戶的用水器具壓力要求,,按規范要求用水器具至少5m壓力,,而樓層高只有2.8m左右,根本無法滿足,,這樣做又似乎不合理,?大家意見呢,?
2層養老院消防改造,,要新增噴淋系統,屋頂沒有條件增加水箱,,在新建的泵房里面做增壓穩壓設備,,氣壓罐的容積選擇多大的?
遇到一個項目,,原有消火栓系統(市政供水),,目前該做賓館,需要增加噴淋系統,。屋頂不能設水箱,,只能做噴淋泵房,請問水箱的體積如何計算,?由于是改造,,要求占地越小越好,請問各位有沒有好方法,,請不吝賜教?。≈x謝,!
住院大樓為多層公共建筑地上五層,,須設置噴淋及消火栓系統,,泵房新建但高度只有地上一層,而住院大樓為老建筑,,建筑結構承重無法安裝屋頂水箱,,請問大家,可以在泵房設置穩壓氣壓罐替代高位水箱嗎,?依據是什么,?
傳統的公寓式樓,要進行分戶,每層住家有13戶(每戶面積約為28平方米),,在單元口設置DN80的立杠,,在每層公共走廊頂部設置水平“橫杠”,每環“橫杠”供6-7戶,。請問“橫杠”選用DN32型號的鋼管,,是否合適。
改造工程高位消防水箱容積不滿足新規要求,,原設計為多層商店面積大于3萬,,高位消防水箱18m3,新規要求50m3,,高位水箱增容至50m3的方案沒有實現的條件,。考慮在地下消防泵房新增消火栓,,噴淋合用穩壓泵一組,,作為屋面高位水箱的補充,這樣做有沒有合理性,?
該建筑總面積為8萬平米,,分為南北兩塔,,現改造南塔1~17層及B2,問題1:原水箱設于北塔樓頂,,18m3,新的消防規范為36m3問題2:現有消防水池設于B3,有沒有人遇到過類似的問題,,咋解決?
《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐,、水塔,、分區給水系統的分區水箱)。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位,;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量,。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,,仍可采用12m3,;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,,仍可采用18m3,;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動。不理解,這個高位水箱到底起到什么作用,,如果是穩壓,,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,,
求教:在舊路改造過程中,由于新路高程比舊路高0~1.2米,,舊路路面為瀝青砼路面,,原設計舊路路面結構挖除施工單位在施工過程中對舊路沒有處理,直接做為路基了,。請教下有沒有不妥啊,。望各位高手解惑!
如題,, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,,循環泵揚程為27米,還有加補水泵么,?高位水箱的水能補進去么,?意思是壓力夠么?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點,?那個更好,? 請大俠指點下~
水路改造是家裝隱蔽工程中最重要的部分之一,一旦出現問題會造成非常大的損失,。在水暖工人進行該項施工前一定要和設業主充分溝通,,確定成熟的方案后再進行施工。接下來,,小編給大家收集了水電改造過程中的注意事項,,希望大家在裝修中能夠起到幫助。
大俠們,,各位在做項目時,,水箱都是用的什么材質呢?目前知道的有FRP,,CS(FRP),,CS襯聚脲,CS刷環氧,,CS襯磷片,。還有其他常用的材質嗎?請問這幾種材質,,大家一般都如何選擇,,防腐效果如何,,價格是怎樣的呢?急,,謝謝,!
Rt ?,F(xiàn)有一泵站,準備對高低壓配電系統進行改造,,配電柜全換,,只保留電機和變壓器。以前的配電柜,,電機和變壓器都是德國純進口的,,質量比國內好點,但是配電柜配件不足,,所以這次相對配電柜進行全換,。想請問下大家相關步驟?,?,?目前我想的是先清理保護和控制關系,后面應該怎么做呢,?有哪些相關步驟呢,??請各位大神賜教??!