  • 智能型斷路器的智能化功能

    智能型斷路器不僅有萬能式,也有塑料外殼式,。其智能化功能除了三段保護 和單相接地故障保護之外,,還表現在以下九個方面: 1、額定電流的選擇,,過載電流(包括短路短延時電流,、瞬動短路電流)和動作 時間的選擇。 2,、各相運行電流,、電壓以及整定試驗、故障和運行狀態和類別指示功能,。 3,、試驗功能,它是斷路器還未連接線路前,對斷路器可靠性的試驗,。試驗時使 用控制器內的“設定” “脫扣” “不脫扣”鍵,,控制器使用的是輔助電源 (AC220V) 。 4,、故障記憶功能,。智能脫扣器使斷路

  • 求助,。智能型萬能斷路器不能合閘

    我公司配電房有一臺XKW1-2000智能型斷路器,,是固定式的,智能配置是L型的,。在一次過電流跳閘后就出現手動,,電動不能儲能,合閘,,分閘的現象,,請問這是什么問題,如何解決,,速回 急 急

  • 智能型永磁機構真空斷路器的應用

    智能型永磁機構真空斷路器的應用

    智能型永磁機構真空斷路器是在上世紀90 年代末吸取國際上先進的真空斷路器技術而研制成功的新一代真空斷路器,,具有體積小、重量輕,、結構簡單,、操作可靠、少維護,、價格適中,、使用壽命長等顯著優點。邯鋼動力公司在燒結廠,、三鋼廠,、20000 m3/h 制氧站使用該開關4 年多, 運行平穩,,安全可靠,, 受到操作者及維護人員的好評。 1 智能一體化永磁機構真空斷路器的結構

  • HSV1系列智能型低壓真空斷路器

    HSV1系列智能型低壓真空斷路器 主要適用于交流50Hz,,額定工作電壓400V,、690V,額定工作電流630A至3200A的配電網絡中,,用來分配電能,,保護線路,防止電源設備遭受過載,、欠電壓,、短路和單相接地等故障的危害,。在正常條件下也可作為線路的不頻繁轉換之用。斷路器核心部件采用智能控制器,,具有精確的選擇性保護,,可避免不必要的停電,提高供電可靠性,。該斷路器的最大特點是采用真空滅弧室,,在分斷電流過程中沒有電弧噴出,因而特別適用在煤礦,、化工,、冶煉等環境條件惡劣的場所。 與空氣斷路器相比,,該斷路器使用壽命長,、短路分斷次數多、滅弧能力強,、真正實現零飛弧??捎糜谀壳翱諝鈹嗦菲鳠o法或不適宜使用的場所(如要求供電可靠性高;不允許經常停電檢修

  • 智能型斷路器來電自動合閘改造

    智能型斷路器來電自動合閘改造

    本人想的,用于無人值班的配電間,請大家參詳.............

  • 誰有智能型斷路器的上位機軟件?

    我單位最近購買了兩面柜子,其斷路器選用的是具有遠程控制的智能型斷路器,但當時沒有訂購軟件,不知道市場有沒有通用控制軟件?

  • 請教智能型斷路器使用的問題?

    請問,,正泰NA1-2000A智能斷路器,,L3相電流顯示不準,如:應該600A 卻顯示175A,,而且時好時壞,,如何處理?需要廠家維修嗎,?廠家說如果維修需要換智能控制器價錢3600元,,是否有必要整個換掉控制器呢?希望賜教,!

  • 請教有關智能斷路器的有關技術!

    1,智能斷路器的,1長延時,2短延時,3瞬時,這三個各自的保護及起著什么樣的功能及技術要求?2,智能斷路器的,1額定極限短路分斷能力,2額定短路接通能力,3額定運行短路分斷能力的功能及技術要求?

  • 問一個智能型萬能式斷路器的問題

    現在使用的CW1-2000型智能斷路器,,通過M型智能控制器可設置成 關斷 短路瞬時動作特性,為何會這樣呢,?這樣的話短路時豈不是起不到保護作用,?

  • 分析智能型框架式斷路器單片機

    隨著單片機技術的不斷發展與完善,單片機已被廣泛地應用于各行各業中,,其應用程度和應用水平已逐漸成為衡量一個行業或一個部門技術水平的重要標志,。框架式斷路器做為低壓配電系統的主開關也已突破傳統的結構模式,,在其保護和信息處理單元采用了單片機技術,,典型產品有施耐德公司的M系列、美國GE公司的S系列、日本三菱公司的AE-SS系列,、我國的DW45系列等,。眾所周知,框架式斷路器對低壓配電系統的安全,、可靠運行起著至關重要的作用,,而其單片機系統的電磁兼容性又是其安全、可靠,、穩定運行的核心問題,。以下對電磁兼容試驗的目的、電磁干擾噪聲對單片機系統的危害,、單片機本身的硬件和軟件的抗干擾性進行分析,,以期進一步改善單片機系統的電磁兼容性。

  • 智能型萬能式斷路器提示:"短路瞬時

    智能型萬能式斷路器提示:"短路瞬時

    本帖最后由 維修工cf 于 2017-4-4 20:59 編輯 200KW電機,、380V電壓,、轉速1490、凱帆大全KFW2智能型萬能式斷路器提示:"短路瞬時",,然后跳閘,,該200KW電機給破碎機帶動刀輥,因破碎機是不均勻投料,,投料時多時少,,所以破碎機進料多時電機背力大,瞬間電流達到1260A左右時,,KFW2智能型萬能式斷路器提示:"短路瞬時",A相,、0.01s、1288A,、Ia=1288A,、Ib=1265A、Ic=1263A,、In=0A,,如圖: 圖1、圖2,、圖3為電機線接法(已上傳),。因不太懂,在此請各位高級電工朋友幫小弟解答一下,,萬分感謝,。:handshake:handshake:handshake圖1、圖2

  • 智能型低壓斷路器產品的市場動態與應用

    引言 隨著國民經濟快速增長,、電網高速發展,、城市和鄉村的用電負荷增加以及用電負荷日益多樣性和復雜化,承擔供配電和對供電設備及線路進行保護的主要元器件——低壓斷路器的制造技術水平也有顯著的提高,。 1. 萬能式斷路器的市場發展 我國低壓萬能式斷路器的發展經歷了兩個階段:①采用熱磁式技術的低壓萬能式斷路器,如DWl0/DWl5/ME系列、AH系列等產品,,ME和AH系列產品是我國20世紀80年代采用的引進技術,,分別從德國AEG公

  • CW1智能型萬能式斷路器的電流和延時怎么調節?

    CW1智能型萬能式斷路器的電流和延時怎么調節?

    CW1智能型萬能式斷路器的電流和延時怎么調節?長延時電流調節、長延時時間調節,、短延時電流調節,、短延時時間調節、瞬時動作電流調節,、試驗電流調節,、這些調節參數有什么有?例如:額定電流In=2500A,;原設定的Ir1=0.8In,t1=480s;Ir2=8Ir1;t2=0.2s;IR3=10Ir1這些參數各表示什么,?如果要把上述參數重設為:Ir=0.7In;Ir2=8Ir1;Ir3=10Ir1;t1=60s;t2=0.2s(并取消I2t的反時限)那么要怎樣換算啊,?各位前輩指教指教,,隨一張說明書圖片。

  • 關于框架斷路器智能脫扣器

    求助,,誰能幫我理解一下,,我要畫380 pc段電源進線的二次原理圖,但業主的廠用電原則上有一條要求我沒看懂如下“電源進線不配失壓延時脫扣器,,智能脫扣器及綜合保護(保護設在6KV側)采用6KV聯跳380V開關方式”求教我該怎么畫二次圖啊,,不配智能脫扣器是什么意思啊,,我的進線配置是框架斷路器加低壓綜合保護測控裝置的,。

  • 智能萬能斷路器的操作規則

    智能斷路器選型: 智能型萬能式斷路器用作電氣設備或線路保護時,用戶選型時主要有以下4點考慮: (1)選用斷路器的額定電流大于或等于線路或電氣設備的額定電流,; (2)選用斷路器的額定短路分斷能力(電流)大于或等于線路的預期(最大)短路電流,; (3)選用斷路器的保護功能相對完善全面,能滿足其工作場合的要求,; <

  • 關于智能斷路器的操作守則的介紹

    關于智能斷路器的操作守則的介紹

    隨著智慧城市在我國的逐漸形成,,對于智慧城市的建設,智能化和自動化是關鍵,,從工業生產到人們的生活設備都快速的向智能化推進,。電力設備是城市建設的關鍵也是最主要的基礎建設。電氣設備在各方面都迅速發展,,斷路器也想智能化趨勢發展,。為了更好的對智能斷路器的使用,下面電工之家給大家介紹關于智能斷路器的操作守則,。 (1)斷路器允許斷開,、合上額定電流以內的負荷電流及切斷額定遮斷容量以內的故障電流,。 (2)斷路器控制電源必須待其回路有關隔離開關全部操作完畢后才退出.以防止誤操作時失去保護電源。 (3)斷路器分閘操作時,,若發現斷路器非全相分閘,,應立即合上該斷路器。斷路器合閘操作時,,若發現斷路器非全相合閘,,應立即拉開該斷路器。 按照此原則,,以SF6

  • 智能斷路器的特點與工作模式

    IEC62063 標準對智能斷路器設備的定義:“具有較高性能的斷路器和控制設備,,配有電子設備、傳感器和執行器,,還具有附加功能,,尤其是在線監視和診斷方面?!?1. 監測控制回路特點 以微電子,、計算機技術和新型傳感器建立新的斷路器二次系統,實現斷路器的智能化,,使其具有按電壓波形調節通斷角度,,精確控制通斷過程時間和滅弧室工況。電力電子裝置取代傳統的機械操動機構,,使斷路器動作性能大大提高,。 二次系統通過有效地監視斷路器運行狀態,可以動態評估斷路器壽命,,分析故障遮斷能力,,實現斷路器運行監視,進行壽命周期評估和失效率評估,,提高斷路器的可用率,。主要的監視環節有:①統計動作次數。②統計斷口開斷電流值,。③監視通斷線圈電流波形,,判斷故障。④監視滅弧室內絕緣介質的壓力,、溫度及密度等,。⑤監視觸頭通斷速度和操動機構狀態。 新型微控制器(DSP)的廣泛使用,,使得上述功能的實現和完善成為可能,。 2. 數據通信回路特點 數字化變電站背景下的斷路器智能化使得斷路器線圈動作方式發生了根本變化。傳統斷路器

  • 新人求助啊,有關智能斷路器的問題??!

    本人今年畢業設計的課題是"智能斷路器測控系統設計"主要設計:1測量模塊設計;2控制模塊設計,;3電磁兼容設計,;4軟件設計.現向各位大蝦求助,如有好的建議和資料的請加我QQ18300895或發郵件到我郵箱[email protected]在此先謝謝了?。,。?!

  • 智能斷路器的特殊保護功能

    目前,,智能斷路器日趨成熟,,應用面越來越廣,其諸多功能是普通斷路器無法比擬的,。下面就幾個特有保護功能進行說明,。 1、中性線保護功能 讓人第一感覺,,此功能一旦動作將切斷中性線,,起到保護中性線的作用。其實未必如此,?!睹裼媒ㄖ姎庠O(shè)計標準》GB 51348-2019有明文規定,,分別如下: 7.4.5-2-2),對TT或TN系統,,在中性導體截面積小于相導體截面積的地方,, 中性導體上應裝設過電流保護,該保護應使相導體斷電但不必斷開中性導體 ,。