現在好些水文資料,,有錢也買不到,,覺得特不合理。工程建設,,水文資料是基礎,,只有基礎夯實了,,論證充分了,才能確保工程的上層建筑,,而現在水文資料掌握在部門手中,,受市場經濟調控,有錢買不到,,工程設計時資料收集不完全,,只能盡量從保守的角度論證,覺得沒底,,但沒別的辦法,,只能無可奈何。期盼有朝一日,,水文基礎資料能夠業內共享化
鄙人是河北保定的空調經銷商,,最近遇到一些問題和大家一起探討一下。1)保定容城縣是服裝加工大縣,,有許多中小服裝廠,,由于改善工作環境的需要,很多廠家正在安裝中央空調,。但是他們上的空調多數不安裝主機,,只安裝一些廉價的空調末端(以山東德州產品為主),然后打一口井,,直接抽地下水送到空調系統,,以達到制冷效果。當然這樣做也無可厚非,,但是他沒基本不作回灌,,計劃直接將水排到地表,有些大廠每小時100噸左右的流量,,有可能造成地下水資源大量浪費,。2)再就是目前很多廠家(例如北京某廠,和山東一些廠家)開始生產小型水源熱泵機組,,他們在保定縣里作了一些別墅或住宅,,但不作回灌,直接排到地表,。我個人看法,,如果這種做法不得到控制將造成地下水的嚴重破壞,希望有關部門加強監管,,廠家和經銷商也要嚴格自律,。
1,對于一些敞口水池,當L/H>3時,按豎向單向計算,豎向彎矩基本按池深的平方增加,豎向配筋是否也應相應減少呢?比如池壁下部為D14@90,上部為D14@180,為什么在實際中沒有見過??2,對于一些教大的清水池,池內設柱對底板的影響如何評價,一方面它傳遞了較大的池頂荷載到底板,對底板抗沖切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成為一個倒無梁樓蓋,增加整體性,減少底板計算跨度(減少底板厚度),有點矛盾,希望大家幫免?
水庫和河道的承雨面積一般可以由萬分之一地圖丈量,。,。。還有的是實地測量,。,。。還有的是用GOOGLEEARTH 或GLOBLE MAPPER 等軟件畫出等高線之后測量出來的,。,。我想問問還有沒有關于水庫、河道的承雨面積的丈量方法,?,!
對于一個工程,,一般給市政給水總水表之后,會對小區不同功能的用水設置用水水表,。本人在分配水表的時候,,就有一些疑問。1.總水表之后,,我一般設置住宅用水水表,、商業用水水表、綠化用水水表,、消防用水水表,。這樣做會不會設置太多水表了?2.小區內的環管我一般用住宅水表之后的管道進行環管,,并且環管上設置室外消火栓,。。這樣做是不是就把生活用水和消防用水混淆了?。康侨绻珠_的話,,就必須要有多一根的消防環管,。。,。請問大家平時是怎么設計的,?,?3.我看過很多設計,地下設的生活水池和消防水池的供水都來自同一根給水管,,那么意思就是消防用水很生活用水都在一起了,?
請教大家:水泵有沒有吸程在7m的,流量在100m3/h,,揚程在15m的,?如果單獨沒有這種泵,什么組合形式能夠滿足,?這個吸程已經確定是6.89m了,。急求。謝謝
比如7層的賓館,,采用水機,,主機置于屋頂。計算管道的沿程阻力時,,是選擇一層最不利環路,,再加上立管和設備的壓損還是每一層都計算一下最不利環路的阻力,然后疊加起來,,再加上立管和設備的壓損? 這個問題,,實在搞不清楚,請大家指點!
我們廠除鹽水泵該變頻,,原來是45KW電機運行,,運行電流是67A,為了便于調節,,將泵進行增容,,增容后電機功率是90KW,改造后,,達到原來的流量及壓力,,電機運行電流是85A,請問是怎么回事,,是不是泵選擇有問題,。水泵原有管道沒有進行改造
請教大家 一個問題,,就是水井(比如住宅),是做水井的時候,,預埋管子好,,還是水井底板后澆(即等到機電安裝時再澆注)好呢?現實中我見過后澆的,,但是我自己做圖基本是沒有后澆的做法,。非常感謝,。
有一示例:當流量Q=14L/S=0.014m3/s時,求管長l=3500m,外徑*壁厚=194mm*6mm的鋼管的水頭損失,。解答是這樣的:通過管道水力計算表查得外徑D194mm的鋼管公稱直徑為DN=175mm,又通過管道水力計算表查的i=0.00415,修正后i=0.79*0.00415,v=0.6m/s,。水頭損失h=9.8*i*0.79*3500=112.41kpa。其中的9.8是什么意思,,不解,,請各位幫忙解答。謝謝,。
各位水利專家好,,本工廠準備做一個290×240×12m的65萬立方的貯水池。四周9m采用土石方堆成壩體,,在下挖一部分,。土工膜防滲 混凝土保護。到底應該是結構的鋼筋混凝土水池還是水利的小型水庫,。哪里有標準可以界定,。適用于什么規范。哪里有明文規定,,謝謝各位賜教,。
收錄于話題
有一座水庫的除險加固需要開挖齒墻,,但是齒墻離水面特別近,所以水庫的水很容易就透過來了,,而且又經常下雨,。請問:可以先開挖一段20-30m左右,不立模板但立馬澆筑,,然后再開挖剩余的齒墻嗎,?
水利檢測規定上所稱水利工程質量檢測(以下簡稱質量檢測),是指水利工程質量檢測單位(以下簡稱檢測單位)依據國家有關法律,、法規和標準,,對水利工程實體以及用于水利工程的原材料、中間產品,、金屬結構和機電設備等進行的檢查,、測量、試驗或者度量,,并將結果與有關標準,、要求進行比較以確定工程質量是否合格所進行的活動。 我想提出問題,作為施工單位自檢,,究竟要不要遵守這條,要有水利資質的檢測單位檢驗?,如果真的要,,工程的三檢就不用做,正常很多二級以下施工隊都沒有資質,。
根據《水利部關于加強事中事后監管規范生產建設項目水土保持設施自主驗收的通知》(水保〔2017〕365號)的規定,。
近日 全國多地經歷連日強降雨天氣
請教熟悉水泵的專業大師:目前有一水廠取水泵房里面的泵(3萬噸)運行不到一年葉輪出現單面氣蝕,而且氣蝕比較嚴重,泵殼里無沙子,排除沙子造成的可能性,其他原因一直找不到,是否跟進口的彎頭有關(本泵進口不是直進直出,而是采用90彎頭進去)??請大家給予幫助,討論一下氣蝕的原因!!謝謝
有哪位大蝦有水庫調度方面的資料和實際經驗,,望指教!我正做一個水庫調度,,目的是防洪錯峰減輕下游縣城的洪水壓力,,但是從來沒有做過,因此十分著急,,不知道從那里著手?。∪粲邢嗨瀑Y料,,望上傳或和我聯系,,不甚感激啊,!
關于水壩
關于水壩專題,,為您提供關于水壩相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與關于水壩 相關的專業交流討論,更多關于水壩相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度